Power Electronics
http://valvol.ru/

Холостой ход
http://valvol.ru/topic1021.html
Страница 1 из 2

Автор:  BROWN [ 23-11, 21:14 ]
Заголовок сообщения:  Холостой ход

Подскажите пожалуйста:собрал перобразователь для усилителя в машину.Преобразователь на UC3825 схема со средней точкой. 12v/50 v
Выжал 250 Вт. , все хорошо работает,но в процессе настройки сжег пару транзисторов на холостом ходу вроде они не должны в режиме хх гореть в двухтактных схемах .Транзисторы IRL3705.В чем дело?

Автор:  Dizel1 [ 23-11, 21:20 ]
Заголовок сообщения: 

схему в студию.. и монтаж...

Автор:  Трибун [ 24-11, 00:16 ]
Заголовок сообщения: 

BROWN писал(а):
схема со средней точкой.
Пуш-пул. На борту 14,3В, амплитуда на ключе 28В сам импульс + паразитный выброс неопределенной амплитуды (от качества монтажа зависит, от транса). А ключик на 55В максимум. Это первая версия. Есть еще, но они маловероятны для источника напряжения.

Автор:  Alex Thorn [ 24-11, 03:54 ]
Заголовок сообщения: 

BROWN писал(а):
Преобразователь на UC3825

BROWN писал(а):
в процессе настройки сжег пару транзисторов на холостом ходу

BROWN, Вы не находите, что Вы спросили, и тут же ответили ?
;) Поставьте туда нормальную народную ка3525.

Автор:  Трибун [ 24-11, 10:50 ]
Заголовок сообщения: 

Alex Thorn
Вы бы развернули намек.

Автор:  Alex Thorn [ 24-11, 12:16 ]
Заголовок сообщения: 

Изображение
Классика жанра. Feedbus - с резистивного делителя на выходе преобразователя, выпрямитель - только полный мост ( 4 диода ) , цепи защиты по току отсутствуют, ессно. Впрочем, как и в аналогичных вариантах с использованием 494.

Автор:  Jaxon [ 24-11, 13:24 ]
Заголовок сообщения: 

3825 немного глюкавая поделка, не любит кривого монтажа и кривой разводки платы. Хотя при долгих танцах с бубном- работает весьма неплохо. У меня есть на ней проекты до 4 кВт.
Однако, даже на макетке у меня без проблем завелось примерно вот такое
http://focus.ti.com/lit/an/slua053/slua053.pdf
Конечно, частота поменьше была раз в 10.
По сабжу- 99% ключи выбиваются перенапряжением на стоке. Либо нет контрецептивов, либо они не сильно помогают - велико рассеивание транса и/или кривой монтаж. Да и сами ключи низковольтные для этой цели, как уже верно заметили.

Автор:  aleha [ 24-11, 14:20 ]
Заголовок сообщения: 

4 кВт проектов не было. Но я делал одним типам(монстрам) электроудочку на 3825 она 2е киловатных лампочки зажигала и сачек к лодке приваривала. На макетке. Но на выход 3825 поставил драйвер на 2х трнзисторах. Транзисторы IRF250. Но питание 3825 и драйверов от отдельного блока питания 12-->16v.

Автор:  Ячкуч [ 24-11, 14:34 ]
Заголовок сообщения: 

BROWN писал(а):
сжег пару транзисторов на холостом ходу

Вот простейшая трактовка результата вашего опыта:
Изображение

Автор:  Dizel1 [ 24-11, 14:44 ]
Заголовок сообщения: 

трансформатор улучшать... или фикс цепочку ставить
Ячкуч - у Вас заложено инд рассеяния 70 нГ меж первичками и 3 мкГ Во вторичке? правильно Вас понял???
а сколько это в процентах? для первички\ вторички там у вроде витки заложены сразу?

Автор:  Ячкуч [ 24-11, 14:49 ]
Заголовок сообщения: 

Dizel1 писал(а):
трансформатор улучшать... или фикс цепочку ставить
Ячкуч - у Вас заложено инд рассеяния 70 нГ меж первичками и 3 мкГ Во вторичке? правильно Вас понял???
а сколько это в процентах? для первички\ вторички там у вроде витки заложены сразу?

По 70 нан в каждой первичке и по 3 микрГенрия в каждой вторичке.
В процентах не считаю. Для того и ставлю в явном виде, чтоб не геморроиться с коэфф. связи, бо с единичкой реальные сердечники быстрее считаются. Пмсм, если бы в схемуле потерпевшего был ням-контоль, то транзисторы остались бы целыми.

Автор:  Dizel1 [ 24-11, 15:11 ]
Заголовок сообщения: 

с рассеянием ясно.... а каким боком контрол нам? онож у Вас в насыщеные влетает.. :live-14: у Вас там до 0,4 Тл индукция.. дык мож витков больше мотонуть? бо ставить ням контрол куда не попадя - не дело.. автоУМЗЧ и на 3 кВт есть и ничего не дохнет - правда там каждый микрогенрий в трансе на счету.. и ежели транзюки со снабберами схавать его не могут
- ставят больше транзюков и трансов...
ух пойду обедать - и на службу.. бо кроме триндения еще делы есть :live-14:

Автор:  Ячкуч [ 24-11, 16:13 ]
Заголовок сообщения: 

Dizel1 писал(а):
а каким боком контрол нам?

Примерно так:
Изображение

Автор:  Alex Thorn [ 24-11, 17:18 ]
Заголовок сообщения: 

Ячкуч писал(а):
если бы в схемуле потерпевшего был ням-контоль, то транзисторы остались бы целыми.

Возможно. Но не стоит забывать о миллионах преобразователей, успешно работающих без этой опции. Кстати, о способе выпрямления уже писЯл, потому и низя там среднеточку на R-L нагрузку.

Автор:  Ячкуч [ 24-11, 17:31 ]
Заголовок сообщения: 

Alex Thorn писал(а):
Но не стоит забывать о миллионах преобразователей, успешно работающих без этой опции.

Был задан конкректный вопрос и я дал конкретный ответ, вкупе с возможным способом устранения предполагаемой причины бздыка.
А миллионы преобразователей пусть себе работают, но они не ответят вопрошающему. ;)