Ivann писал(а):
спасибо за ответ.
тогда переформулирую вопрос.
первичная обмотка рассчитана на 63А действующего значения эл.тока. в сети 100А, а тиристорный регулятор рассчитан на токи больше 200А.
я правильно понимаю, что тиристоры отсекают часть синусоиды с действительным значением тока 100А, т.е. если максимум который я могу подать на первичку 63А, то тиристорный регулятор нельзя открывать полностью, что бы была полуволна от 0 до 180, т.к. при полном открыти пойдет 100А действующего эл.тока в сети, а что бы получить регулирование мощности по току на 63А, то угол открытия будет, например, от 30(или другой не нулевой) до 180.
Меня волнует продолжительность импульса, т.к. чем больше по времени будет импульс и, чем меньше скважность, то нагрев, в моем случае, будет более равномерным.
Вопрос: если автомат стоит на 100А и тиристоры рассчитаны на токи больше 200А, то регулятор будет работать с током 100А или током 63 А, который максимальный для трансформатора?
На самом деле ограничение действующего значения тока является задачей далеко не тривиальной. Сложность заключается в том, что действующее значение определяется не только углом открытия тиристора, но и полным сопротивлением цепи а также периодичностью нагрузки (ПН).
Однако стоит помнить, что тиристор способен регулировать ток только от 0 до максимума, который равен току обмотки трансформатора включенного в сеть непосредственно. Если при непосредственном включении действующий ток первичной обмотки равен 63А, то тиристорный регулятор ни как не сможет сделать это значение больше, даже если в него поставить 200-амперные или даже 1000-амперные тиристоры.
Если при непосредственном включении действующий ток обмотки превышает 63А, то требуемые режимы управления можно рассчитать или смоделировать. Однако для этого нужна полная информация об элементах эквивалентной сварочной цепи, включающей сварочный трансформатор. Это полное сопротивление нагрузки, конструктивные данные трансформатора, сопротивления его обмоток, а также его индуктивность рассеяния.