Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 12-06, 23:48 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 05-11, 22:00
Сообщения: 52
Откуда: Усть-Кут
valvol писал(а):
Можно использовать обычный трансформатор, первичка которого включена между двумя фазами (на линейное напряжение 380В). Такой трансформатор более равномерно загружает 3-х фазную сеть.


Хочу уточнить ещё один момент. Имеется промышленный "бодик" на 380В. Первичка включена так: фаза А - полуобмотка - 0(нейтраль) - полуобмотка - фаза Б. По сему, возникли вопросы, имеются ли отличия такого включения перед подключением между двумя фазами без подсоединения середины обмотки к нулю? И на какое напряжение такая обмотка расчитывается - 220+220=440В?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24-07, 10:43 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 18-08, 20:38
Сообщения: 75
Здравствуйте!
Вопрос по регулированию тока в трансформаторе для контактной сварки.
Вернее используется стандартный понижающий трансформатор с одной обмоткой на вторичке для поверхностной обработки - закалки.
Есть два варианта регулирования тока:
1) автотрансформатором, т.е. понижаю напряжение на первичке и соответственно повышаю ток.
2) Тиристорный регулятор, когда фиксированно выключается напряжение на первичной обмотке.
Теперь вопросы
1. Измеряю ток на вторичке с помощью трансформатора тока, а что он измеряет? Максимальную величину тока в импульсе или некоторое среднее значение?
2. В случае тиристорного регулятора, что измеряет трансформатор тока?

Вот стандартная синусоида тока и ее изменение при тиристорном регулировании. Верно?
http://s15.radikal.ru/i188/1207/d0/7dfd7dfd1620.jpg


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24-07, 11:29 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-09, 12:59
Сообщения: 9579
Ivann писал(а):
что измеряет трансформатор тока?

Строго говоря, трансформатор тока не измеряет, а трансформирует ток. Измеряет прибор, подключенный к вторичной обмотке трансформатора тока. И прибор показывает то значение, к которому он чувствителен (действующее, среднее, амплитудное и т.п.)
Ivann писал(а):
Вот стандартная синусоида тока и ее изменение при тиристорном регулировании. Верно?
http://s15.radikal.ru/i188/1207/d0/7dfd7dfd1620.jpg

Тиристор является не полностью управляемым ключом. Поэтому в течении полупериода синусоиды не может быть несколько включений-выключений. Обычный режим - включение в заданном месте полупериода и самопроизвольное выключение при уменьшении тока до нуля. Такой способ управления называется фазоимпульсным.

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24-07, 19:37 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 18-08, 20:38
Сообщения: 75
спасибо. т.е. получается когда тиристоры в каждом полупериоде управляют имеем следующую циклограмму тока
http://s017.radikal.ru/i414/1207/52/88ed473b4913.jpg
значит ли это, что амплитудное значение тока всегда постоянное в случае использования тиристорного регулятора? а, что с мощностью потребляемой из сети, она тоже постоянная при различных значениях тока на вторичке трансформатора?
Ведь если латром регулировать напряжение на первичке, мы имеем разное значение мощности и соответственно ток с напряжением на вторичке?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24-07, 20:05 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-09, 12:59
Сообщения: 9579
Ivann писал(а):
спасибо. т.е. получается когда тиристоры в каждом полупериоде управляют имеем следующую циклограмму тока
http://s017.radikal.ru/i414/1207/52/88ed473b4913.jpg

С точностью до наоборот. Тиристор всегда выключается в момент, когда ток по синусоиде снижается до нуля.
Ivann писал(а):
значит ли это, что амплитудное значение тока всегда постоянное в случае использования тиристорного регулятора?

При углах открытия от 0 до 90, амплитуда постоянная. При дальнейшем увеличении угла открытия амплитуда импульса тока будет уменьшаться от максимума синусоиды до нуля.
Так как мощность пропорциональна времени протекания тока, то мощность будет уменьшаться от максимума до нуля, при изменении угла открытия от 0 до 180 градусов.
В случае с ЛАТР-ом, регулировка ведётся за счёт увеличения-уменьшения самого напряжения.

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24-07, 21:30 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 18-08, 20:38
Сообщения: 75
спасибо большое. теперь разобрался


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24-07, 21:50 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 18-08, 20:38
Сообщения: 75
Цитата:
Строго говоря, трансформатор тока не измеряет, а трансформирует ток. Измеряет прибор, подключенный к вторичной обмотке трансформатора тока. И прибор показывает то значение, к которому он чувствителен (действующее, среднее, амплитудное и т.п.)


а как определить к какому значению чувствителен прибор измеряющий ток у трансформатора тока?
т.е. что показывает величина определяемая трансформатором тока и самое главное, если тиристорное регулирование, то что в этом случае показывает трансформатор тока?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-07, 00:25 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-09, 12:59
Сообщения: 9579
Ivann писал(а):
а как определить к какому значению чувствителен прибор измеряющий ток у трансформатора тока?

Если прибор стрелочный, то необходимо определить (по обозначению на шкале) тип его измерительного механизма - магнитоэлектрический или электромагнитный. Первый чувствует среднее значение, а второй действующее (для указанной частоты и формы переменного напряжения).

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-07, 17:18 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 18-08, 20:38
Сообщения: 75
http://s016.radikal.ru/i335/1207/6e/73ba66a289b0.jpg
На приведенной принципиальной схеме тиристор управляет только одним полупериодом?
Правильно я понял, что в одном полупериоде тиристор может только один раз включиться и выключается только когда достигает нулевого значения ток. И если нужно в каждом полупериоде управлять, то требуется два тиристора.
Если в качестве амперметра у трансформатора тока использован м421000
у которого Измерительный механизм - магнитоэлектрической, и, следовательно, измерение ведется среднего значения тока.
Для данной схемы если управление идет одним полупериодом, а второй не контролируется. Значит ли это. что прибор показывает средний ток в двух полупериодах?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-07, 18:14 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-09, 12:59
Сообщения: 9579
Ivann писал(а):
На приведенной принципиальной схеме тиристор управляет только одним полупериодом?

В данной схеме тиристор включен в диагональ диодного моста и поэтому работает в обоих полупериодах.

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-07, 18:34 
Не в сети
Бывалый
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24-01, 18:09
Сообщения: 520
Откуда: Кубань
в этой схеме есть опасность что бучи однажды открытым тиристор уже не закроется


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-07, 19:28 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 18-08, 20:38
Сообщения: 75
Спасибо за ответы. правильно я понимаю, что диодный мост переворачивает вторую половолну и получается двухполупериодное выпрямление, а тиристор далее регулирует уже выпрямленный ток[/list][/list][/quote]


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-07, 20:06 
Не в сети
Бывалый
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24-01, 18:09
Сообщения: 520
Откуда: Кубань
Ivann писал(а):
тиристор далее регулирует уже выпрямленный ток[/list][/list]
[/quote]
...но не сглаженный ток


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как работает трансформатор
СообщениеДобавлено: 27-04, 07:46 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 06-04, 17:06
Сообщения: 1

Здравствуйте.
В самом начале темы уже обсуждалась эта статья. Но я так и не понял сколько витков первичная обмотка у ipm трансформатора по отношению с простым. Допустим в простом трансформаторе получилось 22 витка в первичной обмотке. А в ipm получается на каждом боковом керне мотать по 22 витка меньшим сечением или по 11 витков?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 07-05, 10:53 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 18-08, 20:38
Сообщения: 75
valvol писал(а):
Ivann писал(а):
спасибо. т.е. получается когда тиристоры в каждом полупериоде управляют имеем следующую циклограмму тока
http://s017.radikal.ru/i414/1207/52/88ed473b4913.jpg

С точностью до наоборот. Тиристор всегда выключается в момент, когда ток по синусоиде снижается до нуля.
Ivann писал(а):
значит ли это, что амплитудное значение тока всегда постоянное в случае использования тиристорного регулятора?

При углах открытия от 0 до 90, амплитуда постоянная. При дальнейшем увеличении угла открытия амплитуда импульса тока будет уменьшаться от максимума синусоиды до нуля.
Так как мощность пропорциональна времени протекания тока, то мощность будет уменьшаться от максимума до нуля, при изменении угла открытия от 0 до 180 градусов.
В случае с ЛАТР-ом, регулировка ведётся за счёт увеличения-уменьшения самого напряжения.

после модернизации установки для точечной ставки поставили на нее РВИ 501 и тиристорный регулятор ТР7. Но первичная обмотка трансформатора рассчитана только на 63 А(старая установка МТ801 70хх годов), а контактные тиристоры новые на 200А. Возникает вопрос амплитуда тока на первичной обмотке трансформатора будет равна максимуму который есть в сети, т.к. автомат рассчитан на 100А и тиристор рассчитан на такую нагрузку (на вторичке будем работать по схеме шовной сварки, т.е. между электродами будет металлическая балванка). И значит что бы не сжечь первичную обмотку трансформатора нужно будет тиристорный регулятор открывать только в диапазоне, например от 110 до 180 градусов, что бы максимальный ток, который будет возникать в первичной обмотке не превышал 63 А. Или амплитуда эл.тока на первичке определяется чем то другим?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
turbobit mega.co.nz fex.net files.dp.ua ... imageup ... ... ... ...
Рейтинг@Mail.ru