Автор:  Maikl [ 11-03, 06:02 ]
Заголовок сообщения: 

1. Можно ли в RCD снабберах (ключи-транзисторы) и RC-цепочки (диоды) использовать проволочные резисторы KNP или SQP?
2. Если в.у. резисторы обладают индуктивностью, каким образом её измерить или определить её влияние на работоспособность схемы? Например, включена в цепь затвора или в снаббере (RC-цепи).

Автор:  Burner [ 11-03, 20:58 ]
Заголовок сообщения: 

Maikl писал(а):
KNP или SQP

- По таким названиям не знаю. Знаю 5 - и 10 - ваттные импортные резисторы в белых керамических прямоугольных корпусах. Индуктивность 20-50 Ом - в районе долей микрогенри. Мерить, имхо, проблематично. Можно на хорошем мосте(измеритель LCR), но зависит от его рабочей частоты. На 1 кГц точно не померяешь. Я на аналоговом мосте на 1 кГц пробовал померить индуктивность рассеяния 25 мм ферритового транса - не вышло. Потом мерил генератором, получилось 19 мкГн. Активное сопротивление было 2,4 Ом.
В RCD снабберах проблем быть не должно, поскольку 50 А импульс заряда в нем идет через диод, а разряд - через резистор, и гораздо меньшим током. Да и скорость нарастания тока разряда не так критична. А вот в RCD снаббере выпрямителя наоборот, заряд конденсатора идет через резистор. Там критично. Я параллелил по 4 белых резистора, вроде помогало. Еще вариант - в резонанснике системы Негуляева видел. 10 Вт проволочный резистор прижали к радиатору выпрямителя, для охлаждения, с 4,7 нФ кнденсатором вроде, и параллельно 2 RC цепи, каждая из пленочного трехваттника и 1 нФ конденсатора - типа для более высокочастотных составляющих. За точность не ручаюсь, давно было.
А у меня - BYV42-200, вовсе без снабберов, и ниче - пиковое обр. напряжение диода - 140 В, из них 40 В выброс.
Имхо, снабберы нужнее более высоковольтным диодам, в них заряд больше. С прогревом, кстати, растет раза в 2.
RCD снаббер для выпрямителя выгоднее RC тем, что рассеивает в 2 раза меньшую мощность.
Изображение

Автор:  Maikl [ 11-03, 21:52 ]
Заголовок сообщения: 

Burner писал(а):
в белых керамических прямоугольных корпусах

Да, белые керамические, в прямоугольном корпусе. Может быть у них, для уменьшения индуктивности, провод намотан бифилярно?
Burner писал(а):
снабберы нужнее более высоковольтным диодам, в них заряд больше

Что Вы имеете ввиду? Параметры диода или использование аналогичного диода в высоковольтной схеме?
Меня интерисует использование этих резисторов в конкретной схеме - сварочник Бармалея. Можно ли их использовать?

Автор:  Burner [ 11-03, 22:39 ]
Заголовок сообщения: 

Maikl писал(а):
Параметры диода
/. У высоковольтных время восстановления больше.
Maikl писал(а):
провод намотан бифилярно?
- Вряд ли.
Maikl писал(а):
использование этих резисторов в конкретной схеме - сварочник Бармалея
На снабберах транзисторов - однозначно можно. В любом косом мосте. Однако схемы Бармалея я не нашел. Дома была. Но лучше дайте ссылку на ту схему, которая у Вас. Насчет снаббера выпрямителя не скажу точно, ибо схемы пока не вижу :).

Автор:  Burner [ 11-03, 22:50 ]
Заголовок сообщения: 

Maikl писал(а):
сварочник Бармалея

Однако при полной нагрузке он даст вольт 30, максимум 35.

Автор:  Maikl [ 11-03, 22:57 ]
Заголовок сообщения: 

Burner писал(а):
Но лучше дайте ссылку на ту схему, которая у Вас.
Так я же сказал, что схема "косого моста" Бармалея.
Burner писал(а):
Насчет снаббера выпрямителя не скажу точно, ибо схемы пока не вижу
Типичный для "косого". Правда, на выходе не 6 шт. диодов КД2997А (по 3 шт. в параллель как у Бармалея), а 2 шт. 150EBU04.

Автор:  Maikl [ 11-03, 23:03 ]
Заголовок сообщения: 

Burner писал(а):
Однако при полной нагрузке он даст вольт 30, максимум 35.
Я Вас понял, но мне кажется, в этом случае лучше перейти на другую ветку.

Автор:  samodel [ 12-03, 09:35 ]
Заголовок сообщения: 

Burner писал(а):
Maikl писал(а):
KNP или SQP

- По таким названиям не знаю. Знаю 5 - и 10 - ваттные импортные резисторы в белых керамических прямоугольных корпусах.


Это и есть SQP, а KNP в корпусах круглого сечения. И те и другие углеродистые.

Автор:  Burner [ 12-03, 20:42 ]
Заголовок сообщения: 

samodel писал(а):
углеродистые

до сих пор я был уверен, что проволочные. Пока один не вскрою, не поверю :P

Автор:  Maikl [ 12-03, 22:26 ]
Заголовок сообщения: 

samodel писал(а):
Это и есть SQP, а KNP в корпусах круглого сечения.
Во-первых, и Burner и я пишем о прямоугольном керамическом корпусе белого цвета. Во-вторых, у меня даташет (данные с сайта Промэлектроника) на эти резисторы в которых говорится, что они проволочные. О собственной индуктивности нет ничего. Поэтому я и задал вопрос. Для сведения: CF-углеродистые, а MF-металлоплёночные (на том же сайте).

Автор:  Burner [ 13-03, 15:01 ]
Заголовок сообщения: 

А я только что разбил один резистор 51 Ом 5 Вт. Специально посмотреть. И правда, проволока 0,15 мм примерно. Намотана на резистор типа МЛТ 1 Вт, только длиннее, керамика.
Резистор 51 Ом 5 Вт. D=4 мм, l=10 мм, W=29 витков. По любительской формуле индуктивность L=0.01W^2*D/(l/D+0.44)=1.14 мкГн. Поскольку на концах цилиндра металлические колпачки перекрывают поле катушки, можно
ожидать уменьшения индуктивности на 20-30 %. В общем, около 0,8 мкГн. Постоянная времени t=L/R=0,8/51=0,0156 мкс. По принципу подобия у резистора большего сопротивления индуктивность будет
пропорционально больше, у резистора меньшего сопротивления - меньше. Для 10 Вт, думаю, пропорция будет та же. То есть 51 Ом 10 Вт резистор будет иметь 0.8 мкГн, 20 Ом 10 Вт - 0,32 мкГн.
Точность здесь - 10..20%.

Автор:  Burner [ 13-03, 15:01 ]
Заголовок сообщения: 

В общем, в снаббер выпрямителя я его бы не ставил :P

Автор:  Burner [ 13-03, 22:39 ]
Заголовок сообщения: 

У меня вопрос насчет вентилятора. Каков оптимальный режим его работы? Есть мин. 2 возможных режима: релейное управление вкл/выкл и плавное изменение напряжения. Допустим, у меня 3-4 термодатчика, а напряжение на вентиляторе я могу регулировать ШИМом от контроллера. Я предполагал сделать регулирование так: При температуре 50 градусов давать на вентилятор вольт 6(а то не закрутится), а потом с температурой пропорционально увеличивать напряжение, чтобы при 60 градусах иметь на нем 12 В. То есть давать 0,6 В на градус. Можно еще рабочий ток учитывать. Задача, конечно же, в том, чтобы вентилятор сделал минимальное количество оборотов. Так его хватит на дольше.

Автор:  Трибун [ 13-03, 23:22 ]
Заголовок сообщения: 

Burner писал(а):
Задача, конечно же, в том, чтобы вентилятор сделал минимальное количество оборотов. Так его хватит на дольше.
Не факт. А первее тут видимо ПН повысить и в этом деле холода не бывает много :) У меня постоянная слабая подкрутка (с гарантией старта), а по датчику - полная. Два порога - один кулер активизирует, второй отключает силу.

Автор:  Multik [ 14-03, 01:47 ]
Заголовок сообщения: 

Burner писал(а):
Я предполагал сделать регулирование так: При температуре 50 градусов давать на вентилятор вольт 6(а то не закрутится), а потом с температурой пропорционально увеличивать напряжение

Трибун писал(а):
У меня постоянная слабая подкрутка (с гарантией старта), а по датчику - полная.

В первом случае мы имеем стабилизатор температуры радиатора, во втором - генератор циклов нагрев-охлаждение.
Я делал и так и сяк. И что-то подсказывает, что циклические нагревания с охлаждениями не способствуют надёжности. Происходит ослабление механических креплений и способствует появлению трещин, где не надо.

Страница 4 из 70 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/