Power Electronics http://valvol.ru/ |
|
Датчики тока и магнитных полей http://valvol.ru/topic1069.html |
Страница 11 из 14 |
Автор: | Ломакин [ 25-01, 00:11 ] |
Заголовок сообщения: | |
gumet Пояс Роговского и ТТ меряют разные вещи и, главное, для разных целей. Зачем их в одну корзину кидать... Что касаемо ТТ- конечно очень дешево. Но иногда весьма сердито- он с огромным удовольствием выдаст Вам коммутационную помеху- все существующие резонансы всех паразитных цепей. И задавить эту помеху, но оставить высокоскоростной контроль тока для случая КЗ - задачка неоднозначная. И это даже при 30кГц. А при70-100кГц работать с ТТ уже трудно. Потому и ценен этот датчик(см фото в его даташите по сравнению выходных сигналов) Кроме того этот датчик отслеживает сигнал любой формы при постоянной составляющей есно и может быть применен для контроля мгновенного значения тока на выходе в условиях гальванической развязки А вот это уже уникальное свойство. Колечко с Холлом на повышенных частотах привирать начнет, подъедать переменную составляющую, а шунт- попробуйте развязать гальванически. Так что каждому овощу- свой салат. Уж капиталисты бесполезных вещей выпускать не будут. |
Автор: | gumet [ 25-01, 00:24 ] |
Заголовок сообщения: | |
Ломакин писал(а): Уж капиталисты бесполезных вещей выпускать не будут.
Охотно верю. Однако, они и применяют эти вещи с умом. А комм. помеху никто не запрещает и вам бланкировать по переднему фронту, поскольку, всё одно, в токовый компаратор поставите RC фильтр. Что касаемо отслеживания всякоразного при постоянной составляющей, так однотактные Т.Т. неплохо с этим справляются. А коль совсем помехи достанут, то и обратноходовой Т.Т. можно использовать. |
Автор: | Ломакин [ 25-01, 00:40 ] |
Заголовок сообщения: | |
gumet писал(а): в токовый компаратор поставите RC фильтр
И ставлю. Второго порядка. Но гроблю передний фронт минимум на 0,5 мкСек. Что в случае КЗ на диодах отзовется сторицей... А что будем мерить на 100кГц? Задачи в силовой технике бывают разные- это меня только сварочник беспокоит, и то пока. Хорошие датчики всегда пригодятся. А это тема и создавалась как копилка знаний- кому-нить да пригодятся. Лучше знать больше, чем меньше. Лично я пока применять его не собираюсь- у меня свой накатанный вариант. Пока... |
Автор: | gumet [ 25-01, 00:48 ] |
Заголовок сообщения: | |
Ломакин писал(а): А что будем мерить на 100кГц?
Поставьте пояс Роговского между первичкой и вторичкой и что-нибудь намеряете, даже при КЗ в диодах. Уважаемый ымбеддер этого не сумел сделать, вот его и потянуло на мырыканьску экзотику. Пока... P.S. Кстати, осмотрите этот http://www.ee.bgu.ac.il/~kushnero/belle ... wskoil.pdf документ по Роговскому. Не стоит себя так вызывающе вести и строить прогнозы по поводу чужого знания или не знания! Если что-то знаете и умеете, то можете об этом рассказать. |
Автор: | Ломакин [ 25-01, 01:20 ] |
Заголовок сообщения: | |
gumet писал(а): Поставьте пояс Роговского между первичкой и вторичкой и что-нибудь намеряете, даже при КЗ в диодах. Уважаемый ымбеддер этого не сумел сделать, вот его и потянуло на мырыканьску экзотику. Пока...
Ну вот так не стоит. |
Автор: | Ломакин [ 25-01, 02:07 ] |
Заголовок сообщения: | |
gumet писал(а): Поставьте пояс Роговского между первичкой и вторичкой и что-нибудь намеряете, даже при КЗ в диодах
Мысль кажется уловил. Только это - наверное не совсем пояс Роговского в чистом виде. Скорее датчик несимметрии токов первички и вторички-в общем дифференциальный датчик токов. Очень занятно. Надоть подумать... А если основной виток - ферромагнетик, то ЭДС увеличится конечно. Нужна пермалоевая лента. Спасибо за статью- не прочел конечно так быстро, но пробежал. Бум читать. |
Автор: | gumet [ 25-01, 08:24 ] |
Заголовок сообщения: | |
Ломакин писал(а): Только это - наверное не совсем пояс Роговского в чистом виде.
Дайте определение пояса Роговского "в чистом виде", например, на основе статьи Вальтера Роговского от 1912 года. |
Автор: | Ломакин [ 25-01, 12:14 ] |
Заголовок сообщения: | |
gumet писал(а): Дайте определение пояса Роговского "в чистом виде", например, на основе статьи Вальтера Роговского от 1912 года. Ломакин писал(а): Бум читать.
См личку |
Автор: | Jaxon [ 25-01, 23:05 ] |
Заголовок сообщения: | |
Искал 50Гц датчег тока, вот нашол(может уже и всплывали) http://www.kosmodrom.com.ua/data/allegropower.php |
Автор: | Трибун [ 25-01, 23:25 ] |
Заголовок сообщения: | |
Jaxon Такая конфетка по цене измерительного шунта - забавно. Не понял, его прямо паять или как? |
Автор: | Jaxon [ 25-01, 23:51 ] |
Заголовок сообщения: | |
Трибун писал(а): [Не понял, его прямо паять или как?
Ну! Прямо и все дела. Мне весьма подходит, т.к. транс тока на 50Гц не будет меньше стоить. Там еще посмотрите смежные ссылки, есть интересное. |
Автор: | valvol [ 26-01, 00:09 ] |
Заголовок сообщения: | |
Jaxon писал(а): Ну! Прямо и все дела. Мне весьма подходит, т.к. транс тока на 50Гц не будет меньше стоить.
Датчики хороши, но обратите внимание на полную погрешность с учётом изменения температуры. |
Автор: | Jaxon [ 26-01, 00:12 ] |
Заголовок сообщения: | |
Великовата для точных измерений, однако для защиты от экстратока на 50Гц подойдет |
Автор: | Jaxon [ 26-01, 00:33 ] |
Заголовок сообщения: | |
вот еще http://china.melexis.com/Asset/Datashee ... _5313.aspx http://www.platan.ru/news/news.shtml?code=849 |
Автор: | Ломакин [ 26-01, 01:24 ] |
Заголовок сообщения: | |
Вообще-то ACS752SCA нормируется до 30кГц по даташиту. Их уже когда-то обсуждали, кажется AlexThorn предупреждал об их большой шумности, а я позабыл уже. Плюс температурные дрейфы. И цена 8-10 уе не совсем дешево. Но сразу готовое устройство. И с помощью внешнего шунта медного можно поднять измеряемый ток- в цепь ОС по току совсем неплохо. Но вместо ТТ вряд ли пройдет в поцикловом контроле. Спасибо, что обратили внимание |
Страница 11 из 14 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |