Автор:  Jaxon [ 26-01, 20:04 ]
Заголовок сообщения: 

Те датчики, что у них есть в наличии, стоят не так и дорого, и полоса пошире.
http://www.kosmodrom.com.ua/product.php ... GRO&page=0

Автор:  Ломакин [ 26-01, 21:37 ]
Заголовок сообщения: 

Очень даже интересно. Но вместо ТТ не пойдет
Propagation Time tPROP IP = IP(max), TA = 25°C, COUT = open – 3 – μs
Response Time tRESPONSE IP = IP(max), TA = 25°C, COUT = open – 7 – μs
Rise Time tr IP = IP(max), TA = 25°C, COUT = open – 5 – μs
А на выходной ток-только с медным шунтом. Но цена вполне привлекательная :good: :D

Автор:  Jaxon [ 26-01, 22:02 ]
Заголовок сообщения: 

Не пойдеть, не спорю. Но ведь есть еще применения, кроме поцикловки .;) У меня он буде мерять ток в стабилизаторе 220В

Автор:  Ломакин [ 26-01, 22:20 ]
Заголовок сообщения: 

Jaxon
Да, тут он очень хорош будет. У 20А нормируют сопротивление внутренней шины 1,2милиОма . Насколько понял, независимо от измеряемого тока. Датчики на 5,20 и 30А Получается, если взять 5А( страшновато через 2 ножки 30А прогонять), а мерить до 200А, то шунт- не решусь и сказать какой получается. Реальнее видимо 20А брать :live-14: :D

Автор:  EvgeniS [ 28-01, 23:02 ]
Заголовок сообщения: 

Ломакин писал(а):
И с помощью внешнего шунта медного можно поднять измеряемый ток- в цепь ОС по току совсем неплохо

уже обсуждали ACS752SCA. Уже говорил. Применял такие. Источник визжал из-за гистерезиса шунта. Устранить удалось только заменой на другой датчик. Так что для ОС далеко не айс. Хотя может вам повезет и они дефект исправили :nea:

Автор:  Ломакин [ 31-01, 21:52 ]
Заголовок сообщения: 

EvgeniS писал(а):
уже обсуждали ACS752SCA. Уже говорил. Применял такие. Источник визжал из-за гистерезиса шунта

Не из желания поспорить, но нигде в шите не нашел упоминаний о магнитном гистерезисе. Хотя в блок-схеме и нарисован сердечник. А вот шумы и время полной реакции велики. Не могло ли это быть причиной неустойчивой ОС.
Я споткнулся об это со своим колечком, но поборол уменьшив резистор обр. связи в компараторе(усилителе ошибки) и слегка увеличив емкость фильтра .Хотя вот у колечка гистерезис точно есть. :live-14: :D

Автор:  EvgeniS [ 31-01, 22:53 ]
Заголовок сообщения: 

Ломакин писал(а):
Не из желания поспорить, но нигде в шите не нашел упоминаний о магнитном гистерезисе.

я тоже не нашел. Был весьма зол. Но после замены на такой CSLA1DJ (или что то родственное) всё стало замечательно, визг пропал полностью. До замены долгое шаманство с ОС ни к чему не привело. Хотя есть небольшая вероятность, что я ошибаюсь...

Автор:  Jaxon [ 31-01, 23:18 ]
Заголовок сообщения: 

Послезавтра узнаем...заказал 712 в поделку

Автор:  Ломакин [ 01-02, 00:10 ]
Заголовок сообщения: 

Jaxon
У 712 другой несколько принцип- в описаловке упоминается неоднократно чопер в питании самого датчика. И фильтр выведен на отдельную ногу. Отсюда и бОльшая тупость по скорости и некоторая нелинейность в начальной зоне. В общем- совсем другой датчик. Интересно, что получится. :D

Автор:  Jaxon [ 01-02, 01:09 ]
Заголовок сообщения: 

Да куда оно денеццо. Мне 50Гц мерять, КЗ в нагрузке отследить. Это он, думаю, смогет :). Хотя и "настоящая" ОС по току тоже предусмотрена. Вобчем посмотрим.

Автор:  Andr [ 05-02, 03:20 ]
Заголовок сообщения: 

gumet писал(а):
Andr писал(а):
где-то уже обсуждали п.Р.

Изображение

ссылка не открывается, кроме того, некоторые посты, судя по тому, что читал ранее стерты
valvol ?????

Автор:  valvol [ 05-02, 10:02 ]
Заголовок сообщения: 

Andr писал(а):
ссылка не открывается, кроме того, некоторые посты, судя по тому, что читал ранее стерты
valvol ?????

Я теперь тоже как-бы обычный пользователь и модерацией не занимаюсь. Спрошу модераторов.
Подобные вопросы лучше постить в теме О форуме. Там скорее обратят внимание.

Автор:  Jaxon [ 05-02, 18:47 ]
Заголовок сообщения: 

Ломакин писал(а):
Интересно, что получится. :D

1)на сигнале есть помеха на уровне оговоренного шума от внутреннего генератора, который переключает холл.
2)имеется некоторая несимметрия выходного сигнала(синус), хотя ток- точно синус, без постоянной компоненты. Видимо это не одинаковость передаточной характеристики при разных направлениях тока.

Но мне оно побоку, ибо работа ОС по току(по среднему) работает, и это при токах 1..2А, а сама микра на 20А. Правда для полного щастя пришлось сигнал с микры выпрямить активным выпрямителем, и само питание датчика сместить от - и +. С трансом тока было бы попроще немного.

Автор:  Andr [ 06-02, 01:13 ]
Заголовок сообщения: 

Спасибо за пояснения,valvol

Автор:  Горшком назвали... [ 07-02, 11:48 ]
Заголовок сообщения: 

Andr писал(а):
ссылка не открывается, кроме того, некоторые посты, судя по тому, что читал ранее стерты

С постами пытаемся провести дознание, но пока не поняли что произошло. В любом случае сожалею и извиняюсь от модераторов. Тут еще надо напомнить, что люди могут сами свое удалить, например выйдя из беспамятства или переосмыслив...
За ссылку ничего не скажу, за нее дожен бы gumet ответить, но он был удален, как вторично зарегистрированный. Может Ячкуч повторит ссылку?