СообщениеДобавлено: 15-01, 09:44 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 14-01, 21:12
Сообщения: 1
Добрый день!
Возникла необходимость сделать мощный регулятор мощности

В наличии есть симистор BTA41-600. Предполагаемая мощность нагрузки 6кВт (от сети 220В).

Нагрузка активно-индуктивная (тепловая пушка). Основная мощность, естественно, кушается ТЭНом, немного (около 200Вт) вентилятором.
Хотелось бы регулятор сделать, но следующим образом:
по принципу отрезания полупериодов. Допустим, в 1 секунду у нас получается 50 (50Гц), нужно "отрезать" некоторое кол-во полупериодов. Благодаря этому меньше будет помех в сети.
Подскажите, пожалуйста, схему. Может быть счётчик нужен какой-нить?
Так же хотелось бы развязать схему управления с сетью и нагрузкой. Для этого есть транс 220/9 400мА и оптосимистор MOC8401.

Подскажите, пожалуйста, реализацию данного девайса.

ps
с силовой техникой опыта работы немного, поэтому сильно не пинайте, плиз)
но по сравнению с импульсными источниками питания, подобный регулятор - вобще семечки для многих участников этого форума ;)

заранее спасибо!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-01, 11:28 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 02-01, 23:04
Сообщения: 128
http://www.radiomaster.ru/shemi/i_p/regul/t-peg-n.php
рис. 5 например. Таких схем куча на принцип один и тот же.
Изображение
Это один из вариантов применительно к Вашему случаю


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-01, 12:31 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-09, 12:59
Сообщения: 8029
Откуда: Burbach
paranoyd писал(а):
Подскажите, пожалуйста, реализацию данного девайса.

Используйте поисковые ресурсы:
http://www.spetspribor.info/support/art ... r-pow.html
http://www.mirmk.net/content/view/65/29
http://www.electromir.net/Shems/17/Shema_17o3.htm
и т.д.

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи"- Марк Твен


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-01, 19:44 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 25-12, 20:10
Сообщения: 2558
paranoyd писал(а):
Допустим, в 1 секунду у нас получается 50 (50Гц), нужно "отрезать" некоторое кол-во полупериодов. Благодаря этому меньше будет помех в сети.

это алгоритм Брезенхема, если не ошибаюсь.
реализуется на раз-два, как говорится.
ПРОГРАММНО. остальное класика. хотя алгоритм, тоже классика.
--
аа...
вот по ссылка предложенным выше , всё есть. и даже примитив на счетчике


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17-01, 14:04 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 13-09, 11:23
Сообщения: 896
Откуда: 3см южнее Сан-Донато
paranoyd писал(а):
Нагрузка активно-индуктивная (тепловая пушка). Основная мощность, естественно, кушается ТЭНом, немного (около 200Вт) вентилятором.

Вы поосторожнее! Асинхронник через такой регулятор лучше не цеплять, последствия могут быть разные. (т.е. ТЭН через регулятор, асинхронник - напрямую к сети. Если что не так понял - извиняйте) :prankster:
А может просто такой вот оптрон
http://tec.org.ru/board/moc3083/120-1-0-587
подцепить к выходу генератора на 555 с регулируемой скважностью?

_________________
"Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек." Хуан Рамон Хименес


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17-01, 18:34 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-12, 23:00
Сообщения: 1250
Откуда: Саратов
paranoyd Вы в одну фазу включать 6кВт собираетесь? И что она (фаза) на это скажет? А мигание света у соседей представляете какое будет при таком управлении?

_________________
Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю своего кота...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24-01, 19:31 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 07-01, 17:04
Сообщения: 115
Откуда: Москва
Такие регуляторы есть http://kazus.ru/shemes/showpage/0/896/1.html Недосток- оперирует полуволнами, а не целыми периодами это даёт постоянную составляющую в токе нагрузки. Девайс работоспособен.

Чтобы выделить ссылочку, нужно использовать кнопочку URL, а не Quote!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24-01, 21:23 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27-01, 14:06
Сообщения: 1068
Откуда: Республика Башкортостан-самогонный край
MasterCat писал(а):
это алгоритм Брезенхема

paranoydИщите на просторах "Радио", есть там схемулька, то что вы хотели. Пропуски равномерно расспределяются во времени , скорее всего синхронизируется от сети.
EvgeniS писал(а):
Вы в одну фазу включать 6кВт собираетесь?

Это много конечно,есть такие аппараты магазинские,сечение проводов должно быть соответствующим. Совковые эл.плитки(4конфорки) заппитывались от одной сети, суммарная мощность была итого больше.

_________________
реша


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-01, 11:56 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31-12, 20:51
Сообщения: 6110
Откуда: Ростовская обл.
Ришат писал(а):
Совковые эл.плитки(4конфорки) заппитывались от одной сети, суммарная мощность была итого больше.
надо учитывать коэффициент одновременности. Даже дурняча хозяйка, не имеющая представления о фазе, не включит все конфорки и духовку одновременно. А если ещё и АВ на лестничной клетке в щитке отключится, - тем более :D
Так шты, 6кВт для домашней сети (многоквартирные дома) многовато :)

_________________
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется ЖИЗНЬ ©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26-01, 08:00 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27-01, 14:06
Сообщения: 1068
Откуда: Республика Башкортостан-самогонный край
Maikl писал(а):
Так шты, 6кВт для домашней сети (многоквартирные дома) многовато

Согласен.
Видимо чел знает куда включать будет?
Почему то на здесь, когда кто-то ХОЧЕТ сворганить косого на 200...250А, или индуктор на 5кВт, или обогреватель на 6кВт всегда пишут что квартирная проводка не позволяет снать такую мощь. А когда чел хочет сделать сверкальник на 3фазы никто не говорит , что в квартире только одна фаза, и N ? :live-14:

_________________
реша


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22-02, 01:34 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 21-02, 20:02
Сообщения: 6
вот тут фазовый регулятор мощности-возможно есть и помощнее тогда изобретать ненадо.

http://start1.geracl.ru/products/catalog/frm/pr1500i.html?searched=pr1500i&advsearch=oneword&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  

| |

cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
file-upload mega.co.nz depositfiles ... ... radikal keep4u fotoifolder fastpic imageup
Рейтинг@Mail.ru