andrei писал(а):
может реактивную мощность считать (и ёмкостного характера? )? Вот ведь как, это же автоматическое увеличение счёта за потреблённую энергию...

т.к у нас электомонополия то счетчик нужен не для монополиста ,а для соседа т.к энергокомпании пофиг че в колхозе творится лиш-бы
денежки капали... ,а в садах и гаражах тариф до сих пор у нас один для всех 500р в пол года и все довольны.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 20-03, 22:46 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 06-04, 12:48
Сообщения: 1289
Откуда: Томск
Спокойствие! Откройте ГОСТ-ы и требования к счетчикам. Никакой реактивной мощности! Счетчики проходят поверку по этому пункту. При сдвиге фаз между током и напряжением 90 градусов, счетчик стоит на месте. Единственное что мы оплатим, это то что рассеилось в наших проводах из за реактивных токов, не более. Я занимался разработкой устройств, выдающих эталонные токи и напряжения для поверки счетчиков, т.е. знаю о чем говорю.
Электронные счетчики просто имеют выше класс точности и защищены от смотки, не более того.

Однако, у них есть интерфейсный порт, через который можно не только сливать но и заливать данные... То есть считай официальная лазейка. Думаю при случае это могут использовать, а пока все штатно, они просто считают. Однако, какого-то рода мухлеж все-же скрыт, я сам лично наблюдал как счетчик "Энергомера ЦЭ6803" вдруг тронулся с места и начал очень быстро тикать, при этом никакой нагрузки более 100 ватт подключено не было. Я ради прикола тут же включил ТЭН на 4 кВт, посмотрел за поведением счетчика, он тикал размеренно и примерно в 2 раза медленнее чем в предыдущем случае, а нагрузки бОльшей у меня в принципе нету нигде :live-14:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 20-03, 22:49 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 20-09, 22:20
Сообщения: 136
Откуда: Крым
Трибун писал(а):
и может ли он стоять на улице

Это ИХ счётчик. ))) Сами поставили, в обмен на старый механический, думаю что вполне должен работать и на улице. А что ему будет. Электроника конечно может взбрыкнуть на морозе, так для этого градусов 30 надо. А здесь, в Севастополе, практически не бывает таких суровых зим.

VVS_ писал(а):
Спокойствие! Откройте ГОСТ-ы и требования к счетчикам. Никакой реактивной мощности! Счетчики проходят поверку по этому пункту.

Спасибо за информацию, я знал что на предприятиях счётчики учитывают реактивную составляющую, но в бытовых всегда считалась только фактически потреблённая активная мощность. Пусть этот порядок сохраняется и дальше.

Ещё немного в тему. У знакомого солнечная батарея 100 Вт, и ветряк (в планах был около 1 кВт) в степени готовности 70%. Есть щелочной аккумулятор, довольно большой ёмкости. Основным потребителем энергии, долгое время был воздушный компрессор, для аэрации бассейна с рыбой. Думаю. что приличный автономный источник, был бы крайне полезен на птичьих фермах (инкубаторы), теплицах и тп.


Последний раз редактировалось andrei 20-03, 23:04, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 20-03, 23:03 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12-09, 23:03
Сообщения: 9350
Откуда: Саратов
Мне кажется, основным потребителем в доме без пенсионеров будет холодильник.
Если счетчик формально не должен ставиться на улице, то ему формально можно не верить. Делаю приборы от +5С, в Сибири должен стоять в отапливаемом шкафу или блок-боксе, но легко могут от -30С. Все бы ничего, но были случай странных протечек продукта. Моделирование выявило: фторопласт зажатый между резинками имеет отрицательное расширение, а резинки на морозе дубеют. Пока все греется текущим в трубе продуктом, все ОК. Но стоит заморозить и резко дать давление - протекает пока не прогреется.
Так что коли дал разработчик условия эксплуатации - это закон.

_________________
Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же, но золото дольше.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 20-03, 23:59 
Не в сети
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09-08, 22:00
Сообщения: 187
Откуда: Запорожская обл.
VVS_ писал(а):
....и защищены от смотки, не более того.
Что не более того - это уж точно!, потому как от остановки не защищены :lol:
У нескольких знакомых имеются в наличии неодимовые магниты (у меня жаба денег не дает на это, да и незачем мне) которые без проблем счетчики останавливают. Счетчики "HIK 2102-02" поди года три уж как понаставили (всем).
...ещё и видео где то находил - газовый счетчик останавливают. У нас на роботе пока об этом разговоров нет, но уже РЭСовцы жалуются на эти магниты, мол народ обнаглел. А доказать (определить) то ничего не могут
---------------------
А вот оно


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21-03, 00:15 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 23-10, 03:28
Сообщения: 1427
andrei писал(а):
Так он что, действительно может реактивную мощность считать (и ёмкостного характера? :smoon: )? Вот ведь как, это же автоматическое увеличение счёта за потреблённую энергию...

VVS_ писал(а):
Спокойствие! Откройте ГОСТ-ы и требования к счетчикам. Никакой реактивной мощности! Счетчики проходят поверку по этому пункту.

Где и что они проходят - ХЗ. Я свой проверял просто - всю нагрузку отключаю - стоит как вкопанный. 10 мелкофарад подсовываю - начинает считать. не так чтоб уж и очень быстро, но и не на нуле. Пимпочка моргает. Тоже энергомеровский, тока лень идти марку смотреть...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21-03, 08:29 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 06-04, 12:48
Сообщения: 1289
Откуда: Томск
Может потери в конденсаторе? Идеальных же не бывает. На любой кондер тангенс угла потерь в даташите приводится.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21-03, 08:33 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 06-04, 12:48
Сообщения: 1289
Откуда: Томск
UGRUMIY писал(а):
]Что не более того - это уж точно!, потому как от остановки не защищены :lol:


Странно. Счетчики полностью электронные, что там останавливать магнитом? Трансы тока замагничивать вхлам?:) У них ток должен браться по модулю, т.е. традиционнная смотка приведет к тому что счетчик начнет мотать так же, вперед.
А еще есть шунтовые счетчики, и таких щас большинство.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21-03, 09:03 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 23-10, 03:28
Сообщения: 1427
VVS_ писал(а):
Может потери в конденсаторе? Идеальных же не бывает. На любой кондер тангенс угла потерь в даташите приводится.
Может быть, но чегой-то на мой взгляд больно д....я на радость чубайсу... А кондерик самый шо ни есть обычный пусковой, и что-то я не заметил чтоб он хотя б за час сугревался в эквиваленте якобы потребленной активной энергии. Так что, государство себя никогда не обидит, если мы сами ему с том не поможем ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21-03, 09:08 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 23-10, 03:28
Сообщения: 1427
VVS_ писал(а):
Странно. Счетчики полностью электронные, что там останавливать магнитом?
Шаговый механизм который клацает и колесики вращает. Большинство электронных на самом деле элетронно-механические, в которых импульсы поступают на обмотку механического счетчика. В некоторых счетчиках (но далеко не во всех) применение мощного неодимового магнита ака от старого винчестера приводит к тому что якорь этого счетчика после очередного клацанья не возвращается в исходное положение. Со всеми вытекающими ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21-03, 09:15 
Не в сети
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09-08, 22:00
Сообщения: 187
Откуда: Запорожская обл.
VVS_ вот честно - не знаю, что можно остановить в электросчетчике, но газовых я уже разобрал много, и изучали мы это, в них специально внутренности все пластмассовые чтоб на магнит не реагировали, но ведь останавливается !!! (правда магнита нужно два)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21-03, 09:18 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 06-04, 12:48
Сообщения: 1289
Откуда: Томск
pwn писал(а):
Так что, государство себя никогда не обидит, если мы сами ему с том не поможем ;)

Вот сволочи.. а с нас требовали точную поверку :) Все для отвода глаз.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21-03, 11:59 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27-01, 14:06
Сообщения: 1076
Откуда: Республика Башкортостан-самогонный край
pwn писал(а):
Так что, государство себя никогда не обидит

Государству незачем заморачиваться на неправильной госповерке, просто поднимают тариф, и се. Сам гонял не раз новые небушные счетчики, процент погрешности не выше указанной в паспорте, за исключением очень маленького процента исключении, такие либо калибруются, либо списаваются.Чего нельзя сказать о бытовых водомерах(практический всех широкораспрастраненных у нас марок), больше 70% счетчиков ГВ/ХВ безбожно врут, при этом нет какой либо тенденции в плюс или минус, одна партия недосчитывает, другая-пересчитывает. А в общем баланс бьется :lol: .

_________________
реша


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21-03, 14:03 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 04-06, 15:37
Сообщения: 851
Откуда: Николаев
pwn писал(а):
Шаговый механизм который клацает и колесики вращает. Большинство электронных на самом деле элетронно-механические, в которых импульсы поступают на обмотку механического счетчика. В некоторых счетчиках (но далеко не во всех) применение мощного неодимового магнита ака от старого винчестера приводит к тому что якорь этого счетчика после очередного клацанья не возвращается в исходное положение. Со всеми вытекающими ;)

Как раз у меня такой счетчег, ондако с установкой на улице имеется проблема подмагничивания счетчега- ибо в боксе, хоть и из пластика, но магнит далеко получается от механизма. А магниты такие продают даже на рынках :), там где и счетчики. 250гривен стоит.
Магнитом от винчестера хорошо тормозится водяной счетчик, 30% -50% точно. Однако це не актуально, даже с поливом у нас получается не много воды. А вот газ и (или) липездричество- там можно искать "решения" для уменьшения энергопотребления.

_________________
Опыт пропорционален выведенному из строя оборудованию


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21-03, 14:11 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27-01, 14:06
Сообщения: 1076
Откуда: Республика Башкортостан-самогонный край
Jaxon писал(а):
Магнитом от винчестера хорошо тормозится водяной счетчик, 30% -50% точно.

Можно и 100% Мой, например стопорится полностью если сломать магнит от 10ГДШ пополам и сложить в вот такой форме)( , и уже на работающем счетчике подобрать удачное положение, но:
Jaxon писал(а):
Однако це не актуально, даже с поливом у нас получается не много воды

_________________
реша


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
turbobit mega.co.nz fex.net files.dp.ua ... imageup ... ... ... ...
Рейтинг@Mail.ru