Power Electronics
http://valvol.ru/

2 тактник - ограничение только 1 импульса.
http://valvol.ru/topic118.html
Страница 1 из 2

Автор:  lee [ 25-04, 13:48 ]
Заголовок сообщения:  2 тактник - ограничение только 1 импульса.

ШИМ UC3825, ее выходы через резисторы 100 Ом подключены ко входам IR2110 (2 шт). IR2110 через 4 трансформатора управляет мостом. Токовый датчик - транс, диодный мост, резистор нагрузки и на 9 ногу 3825. При превышении амплитуды с токового датчика порога 3825 шачинает шимить только 1 канал, причем как то произвольно, то один то другой. В это время другой канал никак шириной импульса не реагирует. Где трабл?

Автор:  lee [ 25-04, 13:52 ]
Заголовок сообщения: 

:live-14:

Автор:  Трибун [ 25-04, 14:26 ]
Заголовок сообщения: 

lee
По первому посту - что-то в воздухе висит (не вникая, 3825 не знаю). Что про 2110, то если нет хоть какой гальв. связи между верхним и нижним каналами, то верхний ведет себя неадекватно, вплоть до отключения. Может это на мысли толкнет...

Автор:  lee [ 25-04, 14:37 ]
Заголовок сообщения: 

Трибун в моем включении верхний и нижний каналы в 2110 запараллелены по питанию и земле наглухо. По 3825 ковыряюсь сижу...

Автор:  GYGY [ 25-04, 16:19 ]
Заголовок сообщения: 

lee
а что видать на 9-й ноге ШИМа?
А силовой транс при этом, хоть чем-то нагружен?
А что с токами в том плече, которое начинает ограничиваться?
Носит ли попеременное ограничение каналов периодический процесс, если да, то каков при этом период?

Автор:  nefton [ 25-04, 21:10 ]
Заголовок сообщения: 

а это модно сейчас так использовать IR2110 через трансы?
он же должен непосредственно подключатся к транзисторам моста.
и не забудте резисторы примерно по 100кОм от Gate до Sourse
и желательно чтото типа Р6КЕ20СА(типа стабилитрон) от Gate to Sourse а то в случае чего сгорят и IR2110 :(

а сгорят они обязательно, так как похоже что lee ни даташитов ни aplication noues вообще не читал.

Автор:  nefton [ 25-04, 21:16 ]
Заголовок сообщения: 

у меня счас в сварочнике тоже самое мост, 2 IR2110, UC3825, по 2 IRF740 в каждом ключе(было 3, по одному сгорело) скважность задаётся через оптрон (пока без обратной связи), до токового ограничения (pulse to pulse current limiting) так и недобрался да и есть он и в шиме и в драйверах.

Автор:  lamer106 [ 26-04, 00:17 ]
Заголовок сообщения:  не ШИМит...

Возможно наблюдаемое явление связано с самовозбуждением в
кольце авторегулирования. Надо проверять по классике: АЧХ, ФЧХ
и, если требуется, вводить фазовую коррекцию. Но это довольно муторное дело, хотя иногда и помогает. Есть еще прием, которым пользовались в 50-е годы на радиозаводах - сменить шасси!
lamer106

Автор:  Dizel [ 26-04, 22:44 ]
Заголовок сообщения: 

lamer106 писал(а):
явление связано с самовозбуждением в

кольце авторегулирования. Надо проверять по классике: АЧХ, ФЧХ

и, если требуется, вводить фазовую коррекцию. Но это довольно муторное дело, хотя иногда и помогает. Есть еще прием, которым пользовались в 50-е годы на радиозаводах - сменить шасси!
-транс тока у вас с каким соотношением, ина какое сопротивление нагружен...
nefton писал(а):
а сгорят они обязательно, так как похоже что lee ни даташитов ни aplication noues вообще не читал.
-не будьте так строги...

Автор:  lee [ 27-04, 11:18 ]
Заголовок сообщения: 

GYGY на 9 ноге в режиме (до ограничения) нормальные нарастающие импульсы - трапеции по каждому из тактов. В режиме (ограничения) один из этих импульсов (1 такта) сильно придушивается. То есть в общем все в норме, как и должно быть. Неясно - придушивается ли импульс на 9 ноге вследствие ШИМирования только одного такта или наоборот... Силовой транс нагружен на 5-10% полной мощности, токовые импульсы подянуты к порогу по 9 ноге искуственно. Про токи в плече ясно из описания что на 9 ноге. Процесс не периодический а скорее дискретный и случайный.
nefton а при чем тут мода? Просто есть факт. И если это неправильно, пожалуйста обоснуйте. IR2110 никому ничего не должен. Оторвитесь от копирования готового и собственных стереотипов. И простите мне мою неначитанность по апнотам и даташитам. А из чего Вы исходили в выборе защитных резисторов между затвором и истоком? Я нигде не приводил тип применяемых мной силовых элементов и напряжение питания моста, откуда такое большое время нарастания, что для защиты хватит аж 100 Ком?
lamer106самовозбуждения не наблюдаю.
Dizel 1/100 4,7 Ом

Автор:  lee [ 27-04, 12:26 ]
Заголовок сообщения: 

Причем если по 8 ноге менять напряжение ширина меняется на обеих импульсах.

Автор:  Jager [ 27-04, 20:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: 2 тактник - ограничение только 1 импульса.

lee писал(а):
ШИМ UC3825, ... При превышении амплитуды с токового датчика порога 3825 шачинает шимить только 1 канал, причем как то произвольно, то один то другой. В это время другой канал никак шириной импульса не реагирует. Где трабл?


ИМХО - "subharmonic oscillation"
http://focus.ti.com/lit/an/slua101/slua101.pdf
http://focus.ti.com/lit/ml/slup122/slup122.pdf
http://focus.ti.com/lit/an/slua110/slua110.pdf

Автор:  lee [ 03-05, 01:27 ]
Заголовок сообщения: 

lee писал(а):
Где трабл?

А трабл вот в чем. Когда компаратор 3825 по входу Ilim ловит первый пришедший импульс с амплитудой, превышающей пороговое, он начинает шимить этот импульс. В силу того, что вольт-секундные площади трансформатора, отрицательная и положительная, равны за период, сшимленный импульс будет иметь большую амплитуду, чем несшимленный и в дальнейшем 3825 будет оперировать только этим импульсом. Данная особенность делает невозможным корректное применение этой МС в мостовых схемах, с обратной связью только по токовому каналу (входу Ilim 9 нога).

Автор:  GYGY [ 04-05, 13:48 ]
Заголовок сообщения: 

lee писал(а):
В силу того, что вольт-секундные площади трансформатора, отрицательная и положительная, равны за период,

С чего, это вы решили, что они будут равны?

более вероятно, что ШИМ режет не тот импульс кот нужно, а следующий за ним.

А еще может этому содействовать вых дросель.

Автор:  GYGY [ 04-05, 13:53 ]
Заголовок сообщения: 

lee писал(а):
Неясно - придушивается ли импульс на 9 ноге вследствие ШИМирования только одного такта или наоборот...

Для этого в осциллографе существует внешняя синхронизация.
Засинхронизируй развертку от выхода одног плеча, затем от другого и все у видишь.

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/