СообщениеДобавлено: 06-05, 07:06 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 05-05, 15:52
Сообщения: 8
Откуда: Новосибирск
День добрый! Надо сделать ЗУ для свинцовых аккумуляторов, которое работает по алгоритму I-U-U. Затруднение вызывает параллельное соединение (для увеличения тока). При стабилизации по току - соединять можно, а вот по напряжению - на прямую соединять нельзя. Подкиньте идеи по реализации. Есть ЗУ на 5А 12В, который собран на uсс28083. Думал на нем сделать, но у него нет входа синхронизации (а он вообще нужен при параллельном соединении?). Посоветуйте, какой доступный PWM контроллер можно применить.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06-05, 07:28 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-12, 11:30
Сообщения: 1548
Откуда: Волгоград
Moro писал(а):
Затруднение вызывает параллельное соединение (для увеличения тока). При стабилизации по току - соединять можно, а вот по напряжению - на прямую соединять нельзя. Подкиньте идеи по реализации.

Самый очевидный способ- сделать один блок на нужную мощность, не нужно будет параллельно соединять.
Moro писал(а):
Посоветуйте, какой доступный PWM контроллер можно применить.

Доступнее UC3844 наверное ничего нет.

_________________
Я всё умею делать сам,
И я не верю чудесам!
Сам! Сам! Сам!
(песенка Самоделкина) (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06-05, 15:39 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08-01, 16:57
Сообщения: 3260
Откуда: когдато Чернигов
если в отдельном блоке есть стабилизация I-U то можно и тупо в пралель их соединить по выходу.. но сие решение - колхозное... :)
вообще применяется спец уравнивающая схема - для формирования таких напряжений задатчика блокам - чтоб ток от всех модулей был равен..
в книге Мелешина есть примеры

_________________
Стрелой горящей поезд режет темноту
послушный неизвестным силам .......
....В руках билет, чтоб мог ты с поезда сойти
И не играть в игру чужую
Но нет того, кому ты можешь предъявить
Свой тайный пропуск в жизнь другую (С)Ария


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 07-05, 08:08 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 05-05, 15:52
Сообщения: 8
Откуда: Новосибирск
Склоняюсь к такому варианту: полумост, например, на LM5030 (был вариант на uc2825, но в интернете пишут - очень капризная в настройке) с локальной стабилизацией по току и напряжению. Реализация каскадирования: один блок ведущий, другие - ведомые. Для этого наружу вывести сигнал синхронизации PWM контроллеров и общая стабилизация по напряжению.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 07-05, 20:15 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-12, 11:30
Сообщения: 1548
Откуда: Волгоград
Moro, поясните, почему источник с выходной мощностью 300 Вт надо делать из нескольких и геморроиться со схемой управления?

_________________
Я всё умею делать сам,
И я не верю чудесам!
Сам! Сам! Сам!
(песенка Самоделкина) (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-05, 20:10 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 05-05, 15:52
Сообщения: 8
Откуда: Новосибирск
Вношу пояснения: необходимо соединять параллельно несколько ЗУ мощностью каждый по 300Вт( 12В 25А). В арсенале своих разработок есть ЗУ на ucc28083 - был вариант его переработать на мощность 300Вт. Но как уже писал, ucc28083 не поддерживает параллельной работы - это и смущает.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 09-05, 22:34 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-12, 11:30
Сообщения: 1548
Откуда: Волгоград
Moro писал(а):
Вношу пояснения: необходимо соединять параллельно несколько ЗУ мощностью каждый по 300Вт( 12В 25А).

А какова конечная мощность ЗУ?

_________________
Я всё умею делать сам,
И я не верю чудесам!
Сам! Сам! Сам!
(песенка Самоделкина) (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10-05, 06:57 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 05-05, 15:52
Сообщения: 8
Откуда: Новосибирск
Планируется соединять до 5 устройств, т.е. 1.5кВт. Также планируется еще ЗУ 24В 25А с возможностью параллельного соединения, т.е. 24x25x5=3кВт


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10-05, 09:58 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 04-06, 15:37
Сообщения: 851
Откуда: Николаев
Moro писал(а):
Склоняюсь к такому варианту: полумост, например, на LM5030 (был вариант на uc2825, но в интернете пишут - очень капризная в настройке) с локальной стабилизацией по току и напряжению. Реализация каскадирования: один блок ведущий, другие - ведомые. Для этого наружу вывести сигнал синхронизации PWM контроллеров и общая стабилизация по напряжению.

Правду пишут, однако функционал у 3825 очень хороший. Еще можно прямоход на 384х сгородить, там синхронизация совсем простая. При моще в 300Вт вы получите не значительное увеличение габарита.
Необходимо в каждый модуль ставить схему уравнивания тока,- для параллельной работы в качестве источника напряжения.

_________________
Опыт пропорционален выведенному из строя оборудованию


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10-05, 11:38 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08-10, 01:26
Сообщения: 1356
Moro писал(а):
Надо сделать ЗУ для свинцовых аккумуляторов, которое работает по алгоритму I-U-U. Затруднение вызывает параллельное соединение (для увеличения тока).

Moro писал(а):
Планируется соединять до 5 устройств, т.е. 1.5кВт. Также планируется еще ЗУ 24В 25А с возможностью параллельного соединения, т.е. 24x25x5=3кВт

Есть сомнения в правильности постановки задачи, т.к. 1.5кВт подразумевает, что необходимо заряжать 12В АБ емкостью порядка 1000 А*ч. То что мне такие АБ не известны, конечно не значит, что их в природе нет. Но все же желательно прояснить этот вопрос, т.к. параллельная зарядка нескольких АБ без индивидуального контроля - не есть правильный подход.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10-05, 14:02 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 05-05, 15:52
Сообщения: 8
Откуда: Новосибирск
Действительно, планируется параллельное соединение АКБ. Я начал с проблемы параллельного соединения ЗУ. Проблема параллельного соединения АКБ во время заряда - это проблема №2, которую тоже предстоит решать. Буду благодарен, если сформулируете основные этапы решения проблемы №2


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10-05, 14:19 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 18-09, 15:34
Сообщения: 665
Откуда: Новокузнецк
Moro
Одна проблема вытекает из другой, так может не создавать ни одной? ;)

_________________
Это не дым, это души погибших полупроводников ...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10-05, 14:42 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 05-05, 15:52
Сообщения: 8
Откуда: Новосибирск
В мыслях и есть такое желание, но надо аргументированно объяснить людям сверху, что такое можно сделать, но:
1. Тяп-ляп не получится. Это тяп-ляп рано или поздно развалится.
2. Правильное каскадирование - это схемотехническое усложнение ЗУ
3. Правильное каскадирование - удорожание ЗУ.
и как итог: сделать ЗУ на данную мощность (1.5 или 3кВт), либо уменьшить мощность ЗУ до приемлимых цена/габариты.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10-05, 16:36 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08-10, 01:26
Сообщения: 1356
Moro, чтобы Вам что-то посоветовать нужно знать задачу в исходном виде, как ее перед Вами поставили. И вполне возможно, что даже тогда потребуются уточнения.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10-05, 19:02 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-12, 11:30
Сообщения: 1548
Откуда: Волгоград
Moro писал(а):
Планируется соединять до 5 устройств, т.е. 1.5кВт. Также планируется еще ЗУ 24В 25А с возможностью параллельного соединения, т.е. 24x25x5=3кВт

По-любому один источник 3 кВт выйдет дешевле, чем 5 источников меньшей мощности, и время на изготовление уйдёт меньше. Выходное напряжение и ток можно сделать регулируемым, т.е. ЗУ будет универсальным для АКБ любого напряжения и любой ёмкости.

_________________
Я всё умею делать сам,
И я не верю чудесам!
Сам! Сам! Сам!
(песенка Самоделкина) (с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0