Power Electronics
http://valvol.ru/

ИИП+зарядка, БП широкого применения (в гараж)
http://valvol.ru/topic1211.html
Страница 7 из 11

Автор:  strannicmd [ 14-06, 23:06 ]
Заголовок сообщения: 

Maikl писал(а):
Поэтому конден. сносить нельзя.
:D Я про резисторы..
Maikl писал(а):
SPW47N60C3... Есть меня 8шт. аналогичных
У меня 6 шт.
Maikl писал(а):
стоит подумать об обратном напряж. используемых диодов

Диоды 100 вольтовые у меня..
Maikl писал(а):
Модель в двух частях
Спасибо, щас гляну.
О! Вот сейчас картинки хорошо читаются, всё видно. :good:

Автор:  strannicmd [ 15-06, 00:05 ]
Заголовок сообщения: 

На последней модельке (схема), корпус стоит прямо на выходе с транса, а надо что-б после резистора на 0,02 Это поменяет и "фазировку" ОУ, то есть инверсный с прямым входом...
Последняя моделька имеет выходные 30в;10А ? Тогда да, похоже надо другие диода использовать...

Автор:  Maikl [ 15-06, 05:18 ]
Заголовок сообщения: 

strannicmd писал(а):
На последней модельке (схема), корпус стоит прямо на выходе с транса, а надо что-б после резистора на 0,02 Это поменяет и "фазировку" ОУ, то есть инверсный с прямым входом...
ничего там менять и делать не надо. Ежли буде время, вечером опишу работу девайса в модели.
strannicmd писал(а):
Последняя моделька имеет выходные 30в;10А ?
около того: +/- 1,5А/2В. На средней осцилке (рис. 4) показан ток диода (синь).

Автор:  strannicmd [ 15-06, 09:08 ]
Заголовок сообщения: 

Maikl писал(а):
На средней осцилке (рис. 4) показан ток диода (синь).
По току диоды держат до 40А (мои), а вот по напряжению..,всего 100В...
Maikl писал(а):
ничего там менять и делать не надо. Ежли буде время, вечером опишу работу девайса в модели.

ОК. Просто я смотрю что ток измеряется после резистора, и ёмкости стоят непосредственно на выходе, а должно быть наоборот: транс, диоды, дросель, ёмкости, резистор, корпус, мелкая ёмкость.

Автор:  strannicmd [ 15-06, 14:48 ]
Заголовок сообщения: 

Maikl писал(а):
.Напряж. пркладаемое к диодёру. ПМСМ, стоит подумать об обратном напряж. используемых диодов

Нашёл у себя с десяток Fast Recovery Epitaxial Diode (FRED),
DSEI 30
IFAVM = 30 A
VRRM = 1000 V
trr = 35 ns
Корпус ISOPLUS 247TM
Здоровые конечно, тоже для сверкальника брал, думаю подойдут...

Автор:  Maikl [ 16-06, 11:03 ]
Заголовок сообщения: 

Времени в обрез :(
Глянь в стороны совдеповских типа КД2997А. Помнится есть на 200В обратки.

Автор:  Maikl [ 16-06, 22:55 ]
Заголовок сообщения: 

А могет, не так страшен чёрт как его малюють?
Ниже осцилки:
1.Мощность, на одном диоде 80EBU02 вых. выпрямителя.
2.Ток через диод.
3.Вых. ток и напряж. девайса (осцилки тока и напряж. наложены друг на друга).
Изображение Изображение Изображение Изображение

strannicmd писал(а):
Просто я смотрю что ток измеряется после резистора, и ёмкости стоят непосредственно на выходе, а должно быть наоборот: транс, диоды, дросель, ёмкости, резистор, корпус, мелкая ёмкость.
позвольте спросить: А что же будет ограничивать точишко заряда конд. 4700мкФ? Софт-старт на старте? А другие ситуации просчитывали (обдумывали)? Это раз. Второе. Включение усилителей ошибки по схеме инверт. и неинверт. имеют свои плюсы и минусы. Не следует забывать и то, что микруха по входу имеет -0,3В...Uпит.-2В. А посему, используя ея в инвертир. включении и имея шунт 0,02 Ом получим -0,2В при хорошем раскладе. А хороший расклад получается тогда, когда вся система (микруха, драйвера, ключи и др.) имеет нулевую задержку времени по ОС. Но в шиитах на компоненты прописано: TL494 время задержки около 0,6мкс (400нс - аналоговая часть и 200нс - цифровая), HCPL3180 до 80-120нс и т.д. и т.п. Отсюда, пока микруха и др. отработает по ОС к входам ус. ошибки буде прикладаться не 0,2В, а много больше. В неинвер. этого нет, бо тама с шунта на вход подаётся плюс. И не следует уповать на дросселёк в 20мкГ, дескать он ограничит ток. При токе заряда конд. в 4700мкФ он враз влетит в насыщение. Да, на ранней стадии, когда ток заряда максимален, он в какой-то мере спасёт положение (пока не насытится). Это так, вкратце ;) Можно разглядать Ваш девайс с непонятным ТЗ с разных сторон, но решение задачи намного бы упростилось, если бы Вы свои хотелки ограничили какими-нить рамками. К примеру. Какой ПН при 10А/30В и т.д. Об этом уж третий раз твержу, а воз и ныне там :live-14:

Автор:  strannicmd [ 16-06, 23:03 ]
Заголовок сообщения: 

Maikl писал(а):
Не следует забывать и то, что микруха по входу имеет -0,3В...Uпит.-2В.
Вот поэтому у меня сигнал на входы ОУ шли через делители, один конец которых шёл на опорное, а второй, соответственно на концы резистивного шунта. Этим я "поднимал" напряжение на входе (хоть и немного терял в размахе сигнала за счёт делителя). Кстати, вот тута http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=55200 начиная с #6 я по этому поводу спорил с человеком
Maikl писал(а):
Какой ПН при 10А/30В
Что такое ПН?

Автор:  Maikl [ 16-06, 23:22 ]
Заголовок сообщения: 

strannicmd писал(а):
Вот поэтому у меня сигнал на входы ОУ шли через делители...
это отдельный песняк, бо там есть свои минусы, которых в токовой ОС больше, нежели по напряж.
strannicmd писал(а):
Что такое ПН?
то, что в любом сверкальнике, девайсе... К примеру для телеящика. 6час. пашет, 30мин курит :)

Автор:  strannicmd [ 17-06, 00:02 ]
Заголовок сообщения: 

Maikl писал(а):
то, что в любом сверкальнике, девайсе... К примеру для телеящика. 6час. пашет, 30мин курит

А, это...., ПН=100%

Автор:  Maikl [ 17-06, 21:27 ]
Заголовок сообщения: 

В подтверждении моего трёпа выше, привожу осцилки для случая: ОС по напряжению - ОУ сигнала ошибки в неинвертирующем включении, ОС по току - в инвертирующем включении.
1.Рис. модели при размещении конден. 4700мкФ за дросселем 20мкГ и шунтом 0,02 Ом токовой ОС.
2.Рис. осцил. результата моделирования. Сверху вниз.
-ток в месте КЗ (0,1 Ом). Имитирует ключ S2;
-ток и напряжение на выходе. Переменную нагрузку имитирует ключ S1 (3/30 Ом)
-напряжение на инвертирующем входе ОУ ошибки (15н).
3.Рис. модели по предлагаемой Вами схеме размещения конден. 4700мкФ за дросселем 20мкГ и до шунта 0,02 Ом токовой ОС. Все остальные условия моделирования сохранены (Uпит., Fпр., Kзап. и др.)
4.Рис. осцил. результата моделирования. Назначение и очерёдность осцил. сохранена.
Изображение Изображение Изображение Изображение

И ещё. Для сведения и принятия решения (хозяин - барин). При столь широком диапазоне регулирования вых. тока и напряжения ШИМ работает на максимальном (7-7,3мкс) и на очень малом Кзап., (сотни нс), а иногда, к примеру, на ХХ или малом установленном вых. напряж. выдаёт чередующиеся пачки импульсов, что не исть гут. Может имеет смысл сотворить отводы от вторичек СТ (к примеру, от 3вит. и 6вит.) и переключать выпрямитель. Ессно, переключается и ОС по напряж. на свои резюки. А можно установить диоды на каждые отводы, дабы не увеличивать Ls вторичек. Переключатель на рез. ОС остаётся. В этом случае получается три диапазона регулирования и ШИМ молотит с приемлемым Кзап.

ЗЫ. Показал ситуацию при КЗ в нагрузке. Можете проанализировать другую. К примеру. После мягкого старта кратковременно исчезает питание мелкосхемы ШИМ (плохой контакт в розетке и др.). Кондёр мягкого старта (Vref - DTC) разрядится не полностью, а до какого-нить значения. После подачи напряж. ШИМ начнёт работу с Кзап. определяемом напряж. на конденсаторе, т.е. не с нуля.

Автор:  Maikl [ 17-06, 21:57 ]
Заголовок сообщения: 

Maikl писал(а):
Не следует забывать и то, что микруха по инвертирующему входу имеет -0,3В...Uпит.-2В.
strannicmd писал(а):
Вот поэтому у меня сигнал на входы ОУ шли через делители, один конец которых шёл на опорное, а второй, соответственно на концы резистивного шунта.
это не меняет положения, т.к. уменьшая сигнал ОС автоматом снижается чувствительность ОУ ошибки и, как следствие, большая нестабильность выходного напряж. и тока при переменной нагрузке. Попытка увеличения чувствительности приводит к уменьшению номинала резюка, подключенному между инвертирующим входом ОУ и шунтом, что возвращает все процессы на круга своя.
strannicmd писал(а):
Просто я смотрю что ток измеряется после резистора, и ёмкости стоят непосредственно на выходе, а должно быть наоборот: транс, диоды, дросель, ёмкости, резистор, корпус, мелкая ёмкость.
не перекладывайте топологию ОХП и происходящие процессы на двухтакты :)

Автор:  strannicmd [ 18-06, 13:54 ]
Заголовок сообщения: 

Добил сегодня дежурку наконец (немного свободного времени нашёл).
Нагрузил на 8 ом, (1.875А). Прогнал мин 15. За первые 5 мин. "устаканилась" температур основных элементов, дальше 15мин. небыло особого смысла держать. Сильнее всего нагрелся диод, ибо без охлаждения почти 2 А, руку можно было держать на нём. Транс и ШИМконтроллер нагрелись немного меньше, руку можно было лехко держать, градусов 45...50 я думаю. Вспомогательный источник на КРЕНке не стал грузить, так как КРЕНка без охладителя, и следовательно можно на ней пару ват рассеять (я думаю).
Конечно, мне 2 А ни к чему, но проверил всё же.
Изображение Изображение Изображение
Печатку можно скачать тут (в Лае) http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php? ... 3003#p3003

Автор:  Kazimirius [ 19-06, 23:59 ]
Заголовок сообщения: 

Цитата:
Ёперный тиатр! Такие ключи, да в спишишную коробушку в 300Вт!

Безумству храбрых поем мы славу!
Идея дорогостоящая, но не бездарная.

Автор:  strannicmd [ 20-06, 11:07 ]
Заголовок сообщения: 

Maikl писал(а):
Может имеет смысл сотворить отводы от вторичек СТ

Нет, это не годится.
Maikl писал(а):
уменьшая сигнал ОС автоматом снижается чувствительность ОУ ошибки
Я не думаю что уменьшение размаха сигнала ошибки на 5...10% критически повлияет на чувствительность ОУ (имея ввиду его коэфициент усиления). И потом, даже эти проценты можно не терять. Вместо резисторов что идут с датчика тока на делитель, можно просто диоды поставить, напряжение поднимут, но на делитель не влияют никак...
По моделькам.
По моей схеме, пульсации выше естественно, так как резистор после ёмкости, а ОС и ШИМ-контроллер не успевает по скорости компенсировать это. Я так и думал что будет, не не предполагал что такие пульсации будут.. Что-б это работало как надо, надо пожалуй СМ, (и другой ШИМ-контроллер, естественно). Надо подумать, однако.. :prankster:

Страница 7 из 11 Часовой пояс: UTC + 4 часа