©2004 Валентин Володин
Сайт Валентина Володина
Главная Статьи Книги и журналы Справочник Программы Ссылки
О себе RytmArc Схемы и описания Резервный форум Разное valvolodin.narod.ru
Калькуляторы Файловый архив Архив форума Форум ГОСТы Измерительные приборы
turbobit mega.co.nz fex.net files.dp.ua ... imageup ... ... ... ...

Power Electronics

Посвящается различным источникам электропитания
Текущее время: 26-04, 17:27

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергомаш
СообщениеДобавлено: 22-11, 20:16 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27-01, 14:06
Сообщения: 1076
Откуда: Республика Башкортостан-самогонный край
А на Vcc шимки сядь осцилом на закрытом входе, предел - мВ-ы. Мне кажется или шуравчик по питалову, но скорее всего это наводки чтоли, некорректное отрожение из-за помех , попробуй запитать внешне....

_________________
реша


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергомаш
СообщениеДобавлено: 22-11, 20:25 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 16-01, 13:07
Сообщения: 528
Откуда: Россия г Воронеж
Ришат писал(а):
попробуй запитать внешне....

от внешней запитки, осциллы приходят в норму
Ришат писал(а):
но скорее всего это наводки чтоли

Могут ли эти наводки стать причиной БАХА?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергомаш
СообщениеДобавлено: 23-11, 16:19 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 16-01, 13:07
Сообщения: 528
Откуда: Россия г Воронеж
Уже всё перебрал, перекопал, перепахал, но проблему не решил. Ясно то, что частота ШИМ "дергается", при работе питальника. При подаче внешнего 15 вольт, и при выпаянной Viper22 сигнал становится чудный, но если подавать внешнее с впаянной микрой, то наблюдается мандраж, флуктуация и т.п., на выходе шим- контроллера. Плизз, помогите решить эту задачу.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергомаш
СообщениеДобавлено: 24-11, 09:32 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27-01, 14:06
Сообщения: 1076
Откуда: Республика Башкортостан-самогонный край
Я бы обратил внимание на ОС по напряжению и кондер по питанию микросхемы 1мкф*63в+стабилитрон.

_________________
реша


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергомаш
СообщениеДобавлено: 24-11, 20:36 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 28-09, 23:30
Сообщения: 1367
Откуда: Украина, Киев
Шульц
Сообщение 2159, и все, что до него. Очень похожая проблемка, и ее решение. Где то там я описал и показал осциллы. Думаю, что принцип и решение - те же.
http://www.mastercity.ru/showthread.php ... 44&page=54


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергомаш
СообщениеДобавлено: 24-11, 21:41 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 16-01, 13:07
Сообщения: 528
Откуда: Россия г Воронеж
s237 писал(а):
Думаю, что принцип и решение - те же.

Спасибо за отклик, но как я понял, речь идёт о подстройке частоты ШИМа блока питания, но в этом аппарате, питальник, собран на Viper22A, а у него, судя по даташиту, частота фиксированная = 60кГц.(на выводе DRAIN, тоже осциллы с мандражом) Уже не осталось мыслей по этому поводу, разве,что транс(он один сохранил девственность :D ), остальные детали питальника несколько раз перепроверил :wacko:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергомаш
СообщениеДобавлено: 25-11, 20:27 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 16-01, 13:07
Сообщения: 528
Откуда: Россия г Воронеж
To s237. Воспользовался вашей методикой и всё получилось!!! Оказывается, не важно, какую частоту расстраивать, на ШИМе питальника или на ШИМе управления, главное "слезть" с той частоты, которая даёт при наложении на другую, такой результат, похоже на метод "Нулевых биений"
Спасибо за помощь!!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергомаш
СообщениеДобавлено: 26-11, 02:16 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 28-09, 23:30
Сообщения: 1367
Откуда: Украина, Киев
На здоровье.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергомаш
СообщениеДобавлено: 06-03, 06:28 
Не в сети
Завсегдатай

Зарегистрирован: 20-07, 10:59
Сообщения: 342
Откуда: Куйбышев, НСО
Аппарат СА-97И20 (180А) фото внутренностей как у VVR на первой странице.
Принесли из магазина новый но уже с коротышами в двух ключах. Причину нащел, расколотый сердечник одного из ТГР, был удар. Ключи SGL160N60UFD кто сталкивался прошу помочь подобрать замену. Можно взять и эти, но больно уж дорогие. Не понятно зачем они тут такие на аппарат 180А? Мне кажется и пара хтих ключей не напрягаясь вывезла такой ток.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергомаш
СообщениеДобавлено: 06-03, 08:44 
Не в сети
Завсегдатай

Зарегистрирован: 20-07, 10:59
Сообщения: 342
Откуда: Куйбышев, НСО
Потянут ли FGH40N60SMD? Просто смущает зачем такие туда поставили.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергомаш
СообщениеДобавлено: 06-03, 09:43 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 06-12, 13:07
Сообщения: 132
Откуда: Архангельск
Я вместо SGL160N60UFD ставил irgp4063, 4068 работают норм, только аппарат другой: http://valvol.ru/topic1970.html. А еще глянь тут: http://valvol.ru/topic608.html


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергомаш
СообщениеДобавлено: 06-03, 10:30 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 14-09, 20:56
Сообщения: 853
а меня смущает 160А в таком корпусе с такими выводами, кристалл может и рассчитан на такие токи, но вот выводы и площадь теплоотвода... по этому больше верю в 40А FGH40N60SMD


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергомаш
СообщениеДобавлено: 06-03, 10:50 
Не в сети
Завсегдатай

Зарегистрирован: 20-07, 10:59
Сообщения: 342
Откуда: Куйбышев, НСО
Ясно. Благодарю. Будем ставить сороковки.
Joha писал(а):
а меня смущает 160А в таком корпусе с такими выводами

Может и действительно столько они тянут. Только секунды три :D Ведь и мощностью рассеяния и падением напряжения они не блещут...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергомаш
СообщениеДобавлено: 24-04, 12:43 
Не в сети
Завсегдатай

Зарегистрирован: 20-07, 10:59
Сообщения: 342
Откуда: Куйбышев, НСО
На заметку!
В подобных аппаратах причиной того что аппарат варит на максималке (нет регулировки тока) может быть с завода не правильно воткнутый (наоборот) разъем на нижней плате. На фото уже перевернутый.
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергомаш
СообщениеДобавлено: 14-09, 21:40 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 25-08, 10:23
Сообщения: 1
Доброго времени суток!
Имется аппарат СА97И22. Внешний вид: Изображение
Проблема с ним такая: включается и исправно жужжит вентилятором, но когда начинаешь варить выключается на секунд 30 и включается обратно. После пары таких циклов начинает уже без внешних воздействий включатся и выключатся.
Первое что пришло в голову - посмотреть напряжение которое приходит на верхнюю плату. Напряжение на холостом ходу - ~300В и за несколько секунд работы падает до, примерно, 40. Потом поднимается до 300 опять и так по кругу.
Опыта в работе с силовой электроникой никакого(С электроникой, цифровой, немного есть), поэтому решил сначала спросить здесь - возможно проблема очевидна. Схемы, вроде, нашел уже здесь, курю потиху.
P.S.
Прошу прощения, что пишу в данную тему, а не создаю новую - нету прав.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
turbobit mega.co.nz fex.net files.dp.ua ... imageup ... ... ... ...