©2004 Валентин Володин
Сайт Валентина Володина
Главная Статьи Книги и журналы Справочник Программы Ссылки
О себе RytmArc Схемы и описания Резервный форум Разное valvolodin.narod.ru
Калькуляторы Файловый архив Архив форума Форум ГОСТы Измерительные приборы
turbobit mega.co.nz fex.net files.dp.ua ... imageup ... ... ... ...

Power Electronics

Посвящается различным источникам электропитания
Текущее время: 24-04, 11:31

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: ремонт ВДУ-506
СообщениеДобавлено: 05-07, 19:51 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 20-12, 20:44
Сообщения: 11
У меня есть ВДУ-506, в блоке управления сгорел трансформатор (Т3), перематывать его никто не берется. посоветуйте что можно сделать? Может есть у кого нибудь схемка управления тиристорами попроще? без трансформатора?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 05-07, 22:02 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09-09, 19:15
Сообщения: 1311
Откуда: г. Тольятти
Хммм, вы уверены что Т3? На схеме их всего два. http://valvolodin.narod.ru/schems/VDU506C.djvu

_________________
Площадь Ленина это произведение, длины Ленина на ширину Ленина.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 05-07, 23:15 
Не в сети
Активный участник

Зарегистрирован: 27-09, 13:43
Сообщения: 152
Откуда: Кривой Рог
Сделать изнова схему управы - хлопотно это ! Самый простой выход из положения - перемотать транс .
В трансе три одинаковых катушки . как показывает практика горит как правило обмотка на 380 вольт, чаше на средней катушке магнитопровода. Остальные две катушки остаются целыми.
Поскольку все три катушки абсолютно одинаковые, перемотка сгоревшей катушки не должна вызвать проблем.
Аккуратно отпаиваем провода от транса , зарисовываем номера контактов на катушках( делаем рисунок транса ) и записываем номера кембриков на проводах подпаянных к катушкам ( кембрики с проводов не должны соскочить !!)
Разбираем магнитопровод, отпаиваем провода соединяющие сгоревшую катушку с соседними и все записываем , рисуем .Теперь самое главное :снимаем изоляцию. отпаиваем конец провода верхней обмотки от лепестка и записываем от куда . сматываем считая количество витков , зарисовываем направление намотки ,отпаиваем другой конец верхней обмотки .точно так же сматываем следующие обмотки и так же считаем витки и рисуем направление намотки и к каким лепесткам бала припаяна .Каркас катушки очищаем от угля , покрываем электролаком, сушим. Мотаем обмотки новым проводом, соблюдая направление намотки , кол-во витков и не путая припайку к лепесткам .Каждую обмотку покрываем лаком , сушим, изолируем лакотканью. Собираем транс , припаиваем провода используя рисунок . Подключаем три фазы 380 к трансу и проверяем напряжения на обмотках. на перемотанной катушке напряжения не должны отличаться от остальных двух . Припаиваем провода с кембриками к трансу согласно рисунка . проверяем и включаем .


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06-07, 05:42 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 13-09, 11:23
Сообщения: 886
Откуда: 3см южнее Сан-Донато
ebox писал(а):
Может есть у кого нибудь схемка управления тиристорами попроще?

Самое простое будет перемотать транс. Не факт, что другая схема подойдёт к вашему ВДУ. Даже схем силовой части существует несколько вариантов.

_________________
"Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек." Хуан Рамон Хименес


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 07-07, 17:41 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 04-06, 15:37
Сообщения: 851
Откуда: Николаев
Как минимум 4 схемы есть, на одной из них этот самый Т3 питает все что можно,- его имеет смысл перемотать. Сам ВДУ с самодельными управами потеряет свою привлекательность - жесткие и мягкие ВАХ, например. Правда я не встречал сгоревшего этого транса, имеет смысл поискать дальше по схеме неисправность.
Как вариант- применение 3х одинаковых трансов типа ТПП или ТН. Однако для этого необходимо досконально изучить матчасть.

_________________
Опыт пропорционален выведенному из строя оборудованию


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 07-07, 18:47 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 20-12, 20:44
Сообщения: 11
tig0r писал(а):
Хммм, вы уверены что Т3? На схеме их всего два. http://valvolodin.narod.ru/schems/VDU506C.djvu

ваша схема отличается от моей. в Вашей всего 2. питание не проблема, можно поставить другой транс. вся проблема с формирователем импульсов. на него приходит с этого трансформатора и осуществляется синхронизация с фазами. на вашей схеме это обмотка 3а тр-ра Т2


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 07-07, 19:03 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 20-12, 20:44
Сообщения: 11
Jaxon писал(а):
Как минимум 4 схемы есть, на одной из них этот самый Т3 питает все что можно,- его имеет смысл перемотать. Сам ВДУ с самодельными управами потеряет свою привлекательность - жесткие и мягкие ВАХ, например. Правда я не встречал сгоревшего этого транса, имеет смысл поискать дальше по схеме неисправность.
Как вариант- применение 3х одинаковых трансов типа ТПП или ТН. Однако для этого необходимо досконально изучить матчасть.

сгорел этот транс, межвитковое по первичке. остальное все целое.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 07-07, 19:05 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 20-12, 20:44
Сообщения: 11
нашел такой же трансформатор, но первичка на 220. хочу подключить через резисторы на 380


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-07, 04:39 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 11-05, 15:05
Сообщения: 70
вообще сколько мне попадалось ВДУшек во всех стояли трансы управ с первичками на 220в каждая, включенные в380в звездой. Можно взять 3 одинаковых транса 30-40ватт с первичками на 220в,намотать на них нужные вторички .Это гораздо проще. http://flyfolder.ru/24589125


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ремонт ВДУ-506
СообщениеДобавлено: 27-08, 17:13 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 27-08, 16:36
Сообщения: 1
помогите стоит вду 506 выдает 800 ампер не регулируется


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  