Принесли в ремонт такой аппарат:
Изображение
фото внутренностей:
Изображение
Не регулировался сварочный ток, при попытке его откалибровать (по известной методике) пропало выходное напряжение (жёлтый светодиод так и не загорелся) вентилятор крутится, индикатор светится, т.е. напряжения есть, на выходе появляется потенциал с периодом примерно в 1 сек, а после выключения аппарата слышен писк продолжительностью около 30-50 сек. При осмотре оказалось, что в схеме нет привычного ШИМ (UC3845 и L6386)
возможно ли найти на него схему?


Последний раз редактировалось Шульц 25-07, 08:28, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-07, 08:22 
ну и что? разпаивать не нада, 2 десятка винтов открутить, так єто тоже не проблема. ККМ тоже вроде не дефицит :prankster:


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-07, 08:31 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 16-01, 13:07
Сообщения: 528
Откуда: Россия г Воронеж
А, что есть ККМ?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26-07, 00:20 
Не в сети
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05-09, 22:52
Сообщения: 210
Откуда: СПБ
Шульц
Корректор коэффициента мощности


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 11-08, 10:55 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 16-01, 13:07
Сообщения: 528
Откуда: Россия г Воронеж
Растолкуйте кто нибудь, что должно происходить при переключении аппарата в режим TIG. У меня на этом режиме аппарат выдаёт напряждение ХХ = 7 вольт - где копать? Да и в режиме ММА напряжение ХХ= 40в, при заявленном в описании = 60в. Схемы нет, как то сложновато без неё
ммм писал(а):
ККМ тоже вроде не дефицит

хоть как он выглядит этот ККМ?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
turbobit mega.co.nz fex.net files.dp.ua ... imageup ... ... ... ...
Рейтинг@Mail.ru