Power Electronics http://valvol.ru/ |
|
Падение напряжения в сетевой линии http://valvol.ru/topic132.html |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Irbіs [ 06-06, 10:49 ] |
Заголовок сообщения: | Падение напряжения в сетевой линии |
Друзья, не ошибся ли я? Есть двухпроводная воздушная линия длиной 100 метров, диаметр жилы 4мм. удельное сопротивление стали 0,098 Омм2/м. R=rl/S, где r - удельное сопротивление металла, l - длина проводника, S - сечение проводника. 0,098*200м/12,5мм.кв = 1,57 Ом U=IR 30А*1,57=47В При потребляемом токе сварочника в 30А на такой линии упадёт 47В ?? |
Автор: | Трибун [ 06-06, 11:26 ] |
Заголовок сообщения: | |
Irbіs писал(а): При потребляемом токе сварочника в 30А на такой линии упадёт 47В ?? Навскидку вроде так. Только 30А по сети это более 200А на держаке - что ожидать?
|
Автор: | Irbіs [ 06-06, 11:38 ] |
Заголовок сообщения: | |
Трибун писал(а): Irbіs писал(а): При потребляемом токе сварочника в 30А на такой линии упадёт 47В ?? Навскидку вроде так. Только 30А по сети это более 200А на держаке - что ожидать?Сварочник вот этот http://valvol.flyboard.ru/topic71.html Дома (сеть отличная) не то что варит, а просто рвёт на куски А вот в гараже сеть просаживается очень сильно. Там она отличается включением воздушной линии длиной 100м. И сейчас эти 100м - стальная проволока 2мм. На слух обороты вентилятора падают очень сильно, как только зажжёшь дугу. Издевательство над аппаратом. Вчера взял бухту оцинковки 4мм, но и она проблемы не решит, очевидно. Придётся покупать нормальный кабель. Навскидку, алюминиевый, 10мм.кв. |
Автор: | Трибун [ 06-06, 12:21 ] |
Заголовок сообщения: | |
Irbіs писал(а): А вот в гараже сеть просаживается очень сильно Бывает хуже, имел - при наличии блокировок по сети, сочетание слабой проводки с превышеным напряжением - Тришкин кафтан.
|
Автор: | Dizel [ 06-06, 17:55 ] |
Заголовок сообщения: | |
Irbіs писал(а): сопротивление стали 0,098 Омм2/м. -а реактивная составляющая?
|
Автор: | Irbіs [ 06-06, 18:05 ] |
Заголовок сообщения: | |
Dizel писал(а): Irbіs писал(а): сопротивление стали 0,098 Омм2/м. -а реактивная составляющая?"Какие ваши доказательства?" (с) фильм Красная жара |
Автор: | Dizel [ 07-06, 02:39 ] |
Заголовок сообщения: | |
Irbіs писал(а): доказательства -будут завтра,или послезавтра(пока занят)
Сразу,как токо возьму в ЕМщиков справочник по проектированию возд. линий, цифры помнится там были такие... ЗЫ может и ошибаюсь... |
Автор: | Dizel [ 11-06, 03:55 ] |
Заголовок сообщения: | |
Irbіs писал(а): "Какие ваши доказательства?" (с) фильм Красная жара -смотрел в книжку,считал,для вашего случая индуктивное сопротвление линии 0,6 ом на 1км длины...
|
Автор: | Maikl [ 11-02, 20:41 ] |
Заголовок сообщения: | |
Дополнительно ко всему, необходимо учитывать внутреннее сопротивление силового транса, установленного на питающей подстанции 10/0,4 кВ. Сия величина сильно зависит от мощности транса. В энергетике есть такие понятия: 1.Прямое измерение тока короткого замыкания в определённой точке питающей линии. Характеризует качество сети и необходимо при выборе аппаратов защиты (предохранитель, автоматический выключатель и т.п.) 2.Косвенное измерение тока КЗ в определённой точке питающей линии путём измерения полного сопротивления петли фаза-ноль. В связи с появлением приборов измеряющих ток КЗ в настоящее время используется редко. |
Автор: | Трибун [ 24-11, 16:33 ] |
Заголовок сообщения: | |
Рядом боец паяет себе зарядник и озадачил вопросом - форма после моста странная. Следствие привело к розетке - вершины зарезаны заметно. Вот что ИИП-зация делает! |
Автор: | Maikl [ 24-11, 18:01 ] |
Заголовок сообщения: | |
Трибун писал(а): Следствие привело к розетке - вершины зарезаны заметно не понял. На вход осцилла подаёшь напругу из розетки и видишь обрезанную по вершинам синусоиду? В городе?Трибун писал(а): Вот что ИИП-зация делает! а почему такие выводы?
|
Автор: | valvol [ 24-11, 19:03 ] |
Заголовок сообщения: | |
Maikl писал(а): не понял. На вход осцилла подаёшь напругу из розетки и видишь обрезанную по вершинам синусоиду? В городе?
Всё понятно, до северов ИИП-зация ещё не докатилась |
Автор: | Трибун [ 24-11, 20:59 ] |
Заголовок сообщения: | |
Maikl писал(а): видишь обрезанную по вершинам синусоиду? В городе? Почему нет? Сидим в неспальном апендиксе, проводка какая не знаю. Только у нас в Дом-1 (есть еще 2 и 3) трудятся штук 15 компов и к ним приданого. А сколько еще измерительной аппаратуры пошло с ИИП? А лампочки энергосберегающие? В лаборатории пара стендов по 2кВт крутятся через OMRONы и т.д.
Надо взять цифровик домой посмотреть сеть в прайм-тайм - наверняка подобное. Телеки, печки, лампочки, музыка - везде ИИП. Только чайники еще нет |
Автор: | Maikl [ 24-11, 21:13 ] |
Заголовок сообщения: | |
Трибун писал(а): Только чайники еще нет от они то и съедают верхушки синуса. Меньше чая на работе пить надо...
|