Power Electronics
http://valvol.ru/

Падение напряжения в сетевой линии
http://valvol.ru/topic132.html
Страница 1 из 1

Автор:  Irbіs [ 06-06, 10:49 ]
Заголовок сообщения:  Падение напряжения в сетевой линии

Друзья, не ошибся ли я? Есть двухпроводная воздушная линия длиной 100 метров, диаметр жилы 4мм.

удельное сопротивление стали 0,098 Омм2/м.

R=rl/S, где r - удельное сопротивление металла, l - длина проводника, S - сечение проводника.

0,098*200м/12,5мм.кв = 1,57 Ом

U=IR 30А*1,57=47В

При потребляемом токе сварочника в 30А на такой линии упадёт 47В ??

Автор:  Трибун [ 06-06, 11:26 ]
Заголовок сообщения: 

Irbіs писал(а):
При потребляемом токе сварочника в 30А на такой линии упадёт 47В ??
Навскидку вроде так. Только 30А по сети это более 200А на держаке - что ожидать?

Автор:  Irbіs [ 06-06, 11:38 ]
Заголовок сообщения: 

Трибун писал(а):
Irbіs писал(а):
При потребляемом токе сварочника в 30А на такой линии упадёт 47В ??
Навскидку вроде так. Только 30А по сети это более 200А на держаке - что ожидать?


Сварочник вот этот http://valvol.flyboard.ru/topic71.html Дома (сеть отличная) не то что варит, а просто рвёт на куски :)

А вот в гараже сеть просаживается очень сильно. Там она отличается включением воздушной линии длиной 100м. И сейчас эти 100м - стальная проволока 2мм. На слух обороты вентилятора падают очень сильно, как только зажжёшь дугу. Издевательство над аппаратом. Вчера взял бухту оцинковки 4мм, но и она проблемы не решит, очевидно. Придётся покупать нормальный кабель. Навскидку, алюминиевый, 10мм.кв.

Автор:  Трибун [ 06-06, 12:21 ]
Заголовок сообщения: 

Irbіs писал(а):
А вот в гараже сеть просаживается очень сильно
Бывает хуже, имел - при наличии блокировок по сети, сочетание слабой проводки с превышеным напряжением - Тришкин кафтан.

Автор:  Dizel [ 06-06, 17:55 ]
Заголовок сообщения: 

Irbіs писал(а):
сопротивление стали 0,098 Омм2/м.
-а реактивная составляющая?

Автор:  Irbіs [ 06-06, 18:05 ]
Заголовок сообщения: 

Dizel писал(а):
Irbіs писал(а):
сопротивление стали 0,098 Омм2/м.
-а реактивная составляющая?


"Какие ваши доказательства?" (с) фильм Красная жара

Автор:  Dizel [ 07-06, 02:39 ]
Заголовок сообщения: 

Irbіs писал(а):
доказательства
-будут завтра,или послезавтра(пока занят)
Сразу,как токо возьму в ЕМщиков справочник по проектированию возд. линий, цифры помнится там были такие...
ЗЫ может и ошибаюсь...

Автор:  Dizel [ 11-06, 03:55 ]
Заголовок сообщения: 

Irbіs писал(а):
"Какие ваши доказательства?" (с) фильм Красная жара
-смотрел в книжку,считал,для вашего случая индуктивное сопротвление линии 0,6 ом на 1км длины...

Автор:  Maikl [ 11-02, 20:41 ]
Заголовок сообщения: 

Дополнительно ко всему, необходимо учитывать внутреннее сопротивление силового транса, установленного на питающей подстанции 10/0,4 кВ. Сия величина сильно зависит от мощности транса.
В энергетике есть такие понятия:
1.Прямое измерение тока короткого замыкания в определённой точке питающей линии. Характеризует качество сети и необходимо при выборе аппаратов защиты (предохранитель, автоматический выключатель и т.п.)
2.Косвенное измерение тока КЗ в определённой точке питающей линии путём измерения полного сопротивления петли фаза-ноль. В связи с появлением приборов измеряющих ток КЗ в настоящее время используется редко.

Автор:  Трибун [ 24-11, 16:33 ]
Заголовок сообщения: 

Рядом боец паяет себе зарядник и озадачил вопросом - форма после моста странная. Следствие привело к розетке - вершины зарезаны заметно. Вот что ИИП-зация делает! :crazy:

Автор:  Maikl [ 24-11, 18:01 ]
Заголовок сообщения: 

Трибун писал(а):
Следствие привело к розетке - вершины зарезаны заметно
не понял. На вход осцилла подаёшь напругу из розетки и видишь обрезанную по вершинам синусоиду? В городе?
Трибун писал(а):
Вот что ИИП-зация делает!
а почему такие выводы?

Автор:  valvol [ 24-11, 19:03 ]
Заголовок сообщения: 

Maikl писал(а):
не понял. На вход осцилла подаёшь напругу из розетки и видишь обрезанную по вершинам синусоиду? В городе?

Всё понятно, до северов ИИП-зация ещё не докатилась :)

Автор:  Трибун [ 24-11, 20:59 ]
Заголовок сообщения: 

Maikl писал(а):
видишь обрезанную по вершинам синусоиду? В городе?
Почему нет? Сидим в неспальном апендиксе, проводка какая не знаю. Только у нас в Дом-1 (есть еще 2 и 3) трудятся штук 15 компов и к ним приданого. А сколько еще измерительной аппаратуры пошло с ИИП? А лампочки энергосберегающие? В лаборатории пара стендов по 2кВт крутятся через OMRONы и т.д.
Надо взять цифровик домой посмотреть сеть в прайм-тайм - наверняка подобное. Телеки, печки, лампочки, музыка - везде ИИП. Только чайники еще нет :good:

Автор:  Maikl [ 24-11, 21:13 ]
Заголовок сообщения: 

Трибун писал(а):
Только чайники еще нет
от они то и съедают верхушки синуса. Меньше чая на работе пить надо... :lol: :haha:

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/