Есть бензогенератор армейский трехфазный 220/127 В, 10 А на фазу.
От одной фазы инвертор тянет плохо. Если на выходе генератора поставить диодный мост по схеме Ларионова, на выходе должно получиться 300 В с небольшими пульсациями и нужной мощностью.
Кто-нибудь пробовал так запитывать сварочный инвертор?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03-07, 11:09 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12-09, 23:03
Сообщения: 9355
Откуда: Саратов
Некоторые фирмачи подчеркивают возможность работы их аппаратов от бензогенератора. В тонкости не вникал.

_________________
Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же, но золото дольше.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03-07, 14:07 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-09, 12:59
Сообщения: 9618
samodel писал(а):
Если на выходе генератора поставить диодный мост по схеме Ларионова, на выходе должно получиться 300 В с небольшими пульсациями и нужной мощностью.
Кто-нибудь пробовал так запитывать сварочный инвертор?

По идее может получиться! Только, возможно, в этом случае придётся внести некоторые изменения в схему сварочника -
1. Если БУ питается через трансформатор, то придётся организовать его отдельное питание переменкой от того же генератора.
2. В сетевом мостике инвертора увеличится нагрузка на диоды, т.к. обычно они работают по-переменке. Проще будет подать постоянку прямо на выход мостика, но при этом нужно обеспечить корректную работу схема первоначального заряда конденсатора.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 04-07, 10:03 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-12, 11:30
Сообщения: 1548
Откуда: Волгоград
valvol писал(а):
samodel писал(а):
Если на выходе генератора поставить диодный мост по схеме Ларионова, на выходе должно получиться 300 В с небольшими пульсациями и нужной мощностью.
Кто-нибудь пробовал так запитывать сварочный инвертор?

По идее может получиться! Только, возможно, в этом случае придётся внести некоторые изменения в схему сварочника -
1. Если БУ питается через трансформатор, то придётся организовать его отдельное питание переменкой от того же генератора.
2. В сетевом мостике инвертора увеличится нагрузка на диоды, т.к. обычно они работают по-переменке. Проще будет подать постоянку прямо на выход мостика, но при этом нужно обеспечить корректную работу схема первоначального заряда конденсатора.


Спасибо. Про трансформатор питания блока управления я как то не подумал. Хорошо что не успел попробовать свою идею.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
turbobit mega.co.nz fex.net files.dp.ua ... imageup ... ... ... ...
Рейтинг@Mail.ru