Power Electronics
http://valvol.ru/

Выгорела начинка MMA ARC- 250
http://valvol.ru/topic1403.html
Страница 1 из 1

Автор:  adami [ 09-11, 15:58 ]
Заголовок сообщения:  Выгорела начинка MMA ARC- 250

Кто может подсказать в чём очевидная причина или ряд причин, неправильное подключение или ещё что нибудь пришёл на сервис даже на воздушных ламелях копоть :crazy: :wacko:
Выглядит вот так:
Изображение Изображение Изображение
Надо акт написать, в голову ничего не приходит кроме ёпт...ёпрст и откуда руки растут... :smoon: :live-14:

Автор:  Трибун [ 09-11, 16:09 ]
Заголовок сообщения: 

adami писал(а):
и откуда руки растут...

Перефразируя известного фигуранта, скажу - "Пофигу откуда растут руки пользователя если аппарат правильный".

Автор:  adami [ 09-11, 16:39 ]
Заголовок сообщения: 

Трибун писал(а):
adami писал(а):
и откуда руки растут...

Перефразируя известного фигуранта, скажу - "Пофигу откуда растут руки пользователя если аппарат правильный".


А что нибудь по существу вопроса ;) аппарат на 380 может фазу с нолём попутали?

Автор:  Трибун [ 09-11, 19:24 ]
Заголовок сообщения: 

adami писал(а):
А что нибудь по существу вопроса
Я же не знаю что было на выжженой поляне. От фазы вряд ли. Может заземлить решили, а может 600В с трамвайной линии :D
Нет, по существу ничего :blush:

Автор:  valvol [ 09-11, 21:51 ]
Заголовок сообщения: 

adami писал(а):
А что нибудь по существу вопроса аппарат на 380 может фазу с нолём попутали?

Может быть по пыли или по влаге шарахнуло!?
Обычно такое бывает, когда с холода в тепло вносят и включают не дав обсохнуть. Или ведро воды случайно на аппарат опрокидывают :crazy:

Автор:  adami [ 10-11, 12:24 ]
Заголовок сообщения: 

Всем спасибо накатал :wacko: ;)

Автор:  Соков А.Г. [ 11-11, 07:36 ]
Заголовок сообщения: 

adami
Такое бывает при работе от генератора, когда аппараты не вкл. и не выкл. , а вкл. и выкл. генератор. Наши нефтянники постоянно такое приносят. Либо кран башенный рядом работает или что - то в этом роде.
Трибун писал(а):
а может 600В с трамвайной линии

Такое тоже было.

Автор:  adami [ 11-11, 10:08 ]
Заголовок сообщения: 

Соков А.Г. писал(а):
adami
Такое бывает при работе от генератора, когда аппараты не вкл. и не выкл. , а вкл. и выкл. генератор. Наши нефтянники постоянно такое приносят. Либо кран башенный рядом работает или что - то в этом роде.
Трибун писал(а):
а может 600В с трамвайной линии

Такое тоже было.


Спасибо за информацию если заказчик запросит подробности обозначу и эту причину ;)

Автор:  Трибун [ 11-11, 13:17 ]
Заголовок сообщения: 

adami писал(а):
обозначу и эту причину wink
Это не шутка, у меня (давно) чуть автозал не сгорел - в местном ТТУ воздушка телефона попала на их контактный провод. Задымился абонентский комплект, а кулеры так это все по залу разнесли, что сутки искали место (20 тыс. абонентов).

Автор:  ммм [ 11-11, 17:06 ]
Заголовок сообщения: 

adami
если ключи целые,- то банальная неисправность,- обычный непропай(большое переходное R)при нагрузке обугливание,- а дальще по угольку,- и не такое быват, или прбой по были ,грязи, влаге ..., и по ионизовваному воздуху,- как из сопла реактивного самолёта(со всех щелей(тоже такое видел))

Автор:  Maikl [ 12-11, 06:18 ]
Заголовок сообщения: 

adami писал(а):
Надо акт написать, в голову ничего не приходит кроме ёпт...ёпрст и откуда руки растут...
прочтите здесь: http://valvol.ru/viewtopic.php?p=16666#16666 может поможет :)