Автор:  valvol [ 10-01, 22:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Резонансные топологии

W^W писал(а):
Но как удается сохранить выходной потенциал, если по Ктр. при низком входном напряжении - уже не достаточно для передачи во вторичную цепь?

Контроллер отстроится ближе к резонансу и выходное напряжение подрастёт.
В подобных топологиях проблема не в том, чтобы поднять напряжение, а в том, чтобы удержать его в допустимых пределах при минимальной нагрузке и максимальном напряжении питания.

Автор:  W^W [ 10-01, 22:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Резонансные топологии

valvol писал(а):
Контроллер отстроится ближе к резонансу и выходное напряжение подрастёт.
В подобных топологиях проблема не в том, чтобы поднять напряжение, а в том, чтобы удержать его в допустимых пределах при минимальной нагрузке и максимальном напряжении питания.


Спасибо.
А минимальная подгрузка выхода резистором какая должна быть? Сколько % рассеивания (Вт) от максимальной выходной мощности конвертера?
0,5-1% хватит, или это очень индивидуально?

Автор:  valvol [ 10-01, 23:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Резонансные топологии

W^W писал(а):
А минимальная подгрузка выхода резистором какая должна быть?

Если есть вероятность обрыва нагрузки, то холостой ход.
W^W писал(а):
Сколько % рассеивания (Вт) от максимальной выходной мощности конвертера?
0,5-1% хватит, или это очень индивидуально?

Смотрите апноту, там указана реально достигнутая эффективность преобразователя.

Автор:  W^W [ 29-01, 22:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Резонансные топологии

Есть нюанс в резонанснике, в сердечнике RM зазор нужен 0.5 мм, сделал его прокладками под боковыми кернами по 0.25 мм.
Так вот, при работе зазор сильно греет металлические скобы крепежные по бокам.. Есть какие то пути решения?

Автор:  valvol [ 30-01, 00:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Резонансные топологии

W^W писал(а):
Есть нюанс в резонанснике, в сердечнике RM зазор нужен 0.5 мм, сделал его прокладками под боковыми кернами по 0.25 мм.
Так вот, при работе зазор сильно греет металлические скобы крепежные по бокам.. Есть какие то пути решения?

Чтобы использовать стандартные крепёжные скобы, зазор придётся сконцентрировать только под центральным керном сердечника.
Ещё варианты:
1. Удалить скобы от зазора на 0.5-1мм
2. Изготовить скобы из немагнитного, хорошо проводящего материала
3. Изготовить скобы из немагнитного диэлектрического материала.

Автор:  W^W [ 30-01, 00:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Резонансные топологии

valvol писал(а):
Ещё варианты:

Большое спасибо, а то сейчас там по Ватту тепла, видимо, сеется..

Автор:  Boogeman [ 16-04, 12:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Резонансные топологии

Всем, привет!
Свою тему создать не могу, поэтому спрошу здесь.

Подскажите советом. Есть пуш-пул на ir2153 + irf540, питание 24В , трансформатор на ПК30х16(2000НМС), первичка 2х8 витков, вторичка 750 витков(3кВ) нагружена на емкостную нагрузку(разрядник), все это дело шпарит на 24 кГц, ток ХХ 1,2А. Проблема вот в чем, в момент включения ток потребления 10А и все работает отлично, постепенно в течении 5-7 минут ток падает до 5 А, при этом выходное напряжение вторички падает (это видно по разряднику), температура феррита около 60-70 град, первичка тоже горячая, хотя намотана 2 жилы по 0,85мм. транзисторов около 40 град. Почему падает ток и мощность?

Автор:  valvol [ 16-04, 13:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Резонансные топологии

Boogeman писал(а):
...температура феррита около 60-70 град, первичка тоже горячая, хотя намотана 2 жилы по 0,85мм. транзисторов около 40 град. Почему падает ток и мощность?

Указанные температуры вполне ожидаемы и каких-то опасений не вызывают.
Долговременное снижение потребояемого тока, скорей всего, происходит из-за изменения свойств разрядника, а не источника питания.

Автор:  Boogeman [ 22-04, 17:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Резонансные топологии

valvol писал(а):
Указанные температуры вполне ожидаемы и каких-то опасений не вызывают.
Долговременное снижение потребояемого тока, скорей всего, происходит из-за изменения свойств разрядника, а не источника питания.


Нашел проблему - феррит плохо качества или был перегрет, заменил сердечник на такой же и все стало хорошо!))

Автор:  SashaN123 [ 21-11, 17:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Резонансные топологии

Какая топология импульсного источника питания реально может дать максимальный КПД?
Речь о мощных ИП. Например, резонансные мостовые требуют двух последовательных ключей в цепи нагрузки . Растут потери на сопротивлении ключей и больше амплитуда напряжения на эквивалентной нагрузке по первичке...

Автор:  valvol [ 21-11, 19:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Резонансные топологии

SashaN123 писал(а):
Какая топология импульсного источника питания реально может дать максимальный КПД?

Если бы нечто такое было, то все бы только это и делали.

Автор:  SashaN123 [ 22-11, 17:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Резонансные топологии

valvol писал(а):
SashaN123 писал(а):
Какая топология импульсного источника питания реально может дать максимальный КПД?

Если бы нечто такое было, то все бы только это и делали.

Но ведь это же главная цель силовиков? Больше КПД, меньше рассеивается на преобразователе.
Меньше ГМХ. Больше надежность. Неужели не выработалась реальная статистика?
Что применяют мировые лидеры в этой сфере? Или они скрывают свои ноу хау? Применяют какие то собственные программируемые контроллеры?
Или вся гонка сводится в улучшении технологии и параметров силовых ключей?

Автор:  valvol [ 22-11, 20:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Резонансные топологии

Всё зависит от условий. В различных условиях, различные топологии могут иметь преимущество.
Пример условий:
- Мощность
- Входное напряжение
- Выходное напряжение или ток
- Диапазон изменения входного напряжения
- Диапазон регулирования выходного напряжения или тока
- Массогабариты
- Тип охлаждения
- Климатические параметры (влажность, температура, давление)
и т.д.

Автор:  SashaN123 [ 23-11, 11:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Резонансные топологии

Допустим, самая распространенная задача - преобразователь сетевого AC-DC c 12 в на выходе и мощностями от 1 кВт с максимальным КПД?

Автор:  valvol [ 23-11, 11:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Резонансные топологии

SashaN123 писал(а):
Допустим, самая распространенная задача - преобразователь сетевого AC-DC c 12 в на выходе и мощностями от 1 кВт с максимальным КПД?

Напряжение, мощность и КПД, конечно важные, но далеко не исчерпывающие параметры.
Возможно, к тому, что я перечислял раньше, надо добавить режимы нагрузки. Т.е. желаемое поведение источника в режиме КЗ и ХХ. Потом следует указать свои технологические возможности и желательную элементную базу (какая элементная база доступна по цене и есть в наличие)....

Страница 9 из 24 Часовой пояс: UTC + 4 часа