valvol писал(а):
samodel писал(а):
...я нашел время оформить небольшую "помогалку"
https://disk.yandex.ru/i/HaB_OVTMjqbmqAВесьма похвально и соответствует духу нашего форума.
Такие "помогалки" из серии "сделал сам, помоги другому!" позволяют совместно решать многие проблемы.
Однако, в предложенном документе, к сожалению, есть неучтенный момент. Не учитывается коэффициент передачи ГУН (генератор управляемый напряжением), включенного между выходом ОУ регулятора и входом преобразователя. Этот узел, как и делитель напряжения (коэффициент передачи которого учитывается) является элементом контура управления и его коэффициент передачи также должен учитываться. Однако, при снятии разгонной характеристики ГУН как-бы и не нужен, т.к. просто устанавливается максимальная частота преобразования.
Почему при этом получаются удовлетворительные результаты трудно сказать. Возможно что-то типа эффекта неисправных часов, которые два раза в сутки показывают правильное время.
По идее, эту разгонную характеристику надо также поделить на коэффициент передачи ГУН (максимальное управляющее напряжение).
Эффект часов тут не при чём.
Давайте определимся с составом системы регулирования:
1. Объект регулирования - нагрузка
2. Параметр регулирования - напряжение на нагрузке
3. ПИД-регулятор
4. Регулирующий орган - преобразователь напряжения в комплекте со всем его содержимым (ГУН или ШИ-модулятор, трансформатор, выпрямители, сглаживающие фильтры и т.д.)
5. Регулируемая среда - электрическая энергия
Поскольку система регулирования следящая и замкнута, то коэффициент передачи регулирующего органа компенсируется обратной связью через ПИД регулятор.
Другое дело, если регулирующий орган очень медленный, то конечно его задержка регулирования будет влиять на переходную характеристику, в этом случае действительно потребуется частотный метод определения параметров регулирования, ну или ручной.