Воффка писал(а):
тиристорный источник с контрольной панелью PEK. Солидная и тяжёлая штучка. Там трансформатор здоровущий
Подобный выпрямитель, правда, от "Сэлмы" подключали кабелем 16 квадрат и через вставки 100 ампер (кстати там был не плавный пуск, но двухступенчатое включение было)
Воффка писал(а):
Ктот писал(а):
Похоже, что автомат не держит первоначальный бросок тока.
Маловероятно. Иногда вышибало оба автомата сразу. И 32 А в щитке и наш основной 40А.
Величина броска тока при включении - меняется в широких пределах, зависит от остаточной намагниченности сердечника и фазы напряжения в момент включения. Обе величины меняются каждый раз случайным образом. Кондёры после моста подливают ещё немного "масла в огонь".
Если ближе к делу, то возможны два варианта:
1. собрать схему двухступенчатого включения (сначала через ТЭН или лампочки, через несколько секунд - напрямую. Если внутри аппарата КЗ - почти всё напряжение будет падать на балласте. Ток холостого хода "Дуги" не знаю, но думаю - в районе 1,5-3 ампер)
2. Обойти автоматы с токовой отсечкой. Подключиться через плавкие вставки или через автоматы в которых только тепловое реле.
(был случай - не мог подключить трансформатор с током ХХ в 4-5 ампер через 63 амперный автомат. Вышибало при включении. Поставил другой автомат - вышибало опять. Видимо у современных автоматов очень быстродействующая токовая отсечка. Плюнул, поставил плавкие вставки - работает без проблем.)