Power Electronics http://valvol.ru/ |
|
Контроль и устранение насыщения сердечника http://valvol.ru/topic157.html |
Страница 176 из 239 |
Автор: | НЕХ [ 05-12, 16:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроль и устранение насыщения сердечника |
медведёв писал(а): ...Поскольке доработанный в силовой части фазник, подобно ШИМ-разделённику, обладает выраженным свойством самосимметрирования сейчас крамолу ляпну... Фазник с ZVZCS с clamp-ом тоже, если лагающее плечо переключается ещё и с ZVS. Ведь его переключает в этом случае исключительно ток намагничивания силового трансформатора. и разница времён переключения транзисторов показывает возможный перекос. http://ieeexplore.ieee.org.sci-hub.org/ ... ber=585868 об этом читали в "магнитном ухе" |
Автор: | НЕХ [ 05-12, 17:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроль и устранение насыщения сердечника |
Alex Thorn писал(а): А так интерсно было, контроль, витки, скоп, желающие повторить. И тут на тебе- крамола ещё картинок покажу... http://www.lem.com/docs/marketing/LDK%20leaflet%20complete%20web.pdf |
Автор: | НЕХ [ 05-12, 18:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроль и устранение насыщения сердечника |
медведёв писал(а): Вы бы от себя чё-нить вменяемое по теме показали, а кидаться чужими наработками не велика доблесть. Во наглец ! явил, так сказать, патентно-чистую придумку - а ему обои подавай ! , Вы бы лучше изъяны в ней нашли. картинки кажу с целью понять - почему так долго мы кувыркались ? напоследок - 1984 год в картинках http://thesis.library.caltech.edu/4/1/Polivka_wm_1984.pdf |
Автор: | p210 [ 05-12, 22:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроль и устранение насыщения сердечника |
Может HEX имел в виду того Сергея, который предложил вместо одного отверстия (как это несовершенно! ) сверлить два, да в разных местах, а потом чтой-то с этим делать? А по патенту... У него таки ограниченное (к тому же, возможное?) применение под определенные сердечники (ИМХО). А вариЯнтам Gyrator-Multik-Valvol-датчиков по барабану, какой формы магнитопровод. Вот не приобрел бы HEX ящик Е70 - и последних страниц бы не было... Maikl, вопросик. Вы показали сверленые сердечники с дырочкой 1,4(?)мм. Это сверло такое было или разбило при бурении? Gyrator вроде дырочки поменее рекомендовал... |
Автор: | Трибун [ 05-12, 23:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроль и устранение насыщения сердечника |
p210 писал(а): Это сверло такое было или разбило при бурении? Gyrator вроде дырочки поменее рекомендовал... Тоже хочу мастер-класс от обоих - никак не решу чем сверлить и как.
|
Автор: | НЕХ [ 06-12, 00:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроль и устранение насыщения сердечника |
Alex Thorn писал(а): почему без моделев драйва в этом не нахожу красоту видно и без графиков всё равно потом придется паять... |
Автор: | Ктот [ 06-12, 07:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроль и устранение насыщения сердечника |
Трибун писал(а): ...опробовал в модели прокладки 0,05 и 0,1 в боковых кернах. В модели это зазоры 0,125 и 0,175. Доп. обмотки равны вторичке каждая, по 6. С 3Ом снято 1В четкого сигнала. Перекос по кернам составил 1,4/1,16А. Ток в нагрузке датчика 0,36А. ЭДС выхода без нагрузки 14В амплитудного. Косой, транс 18/6. Модель http://flyfolder.ru/files/33954733 Спасибо за модель! Попробую разобраться. Но последнее слово всё равно за паяльником |
Автор: | Alex Thorn [ 06-12, 11:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроль и устранение насыщения сердечника |
Хотел обсудить такой вопрос. А как можно испытать практически безопасным способом реальный трансформатор, на предмет посмотреть осциллографом поведение тока намагничивания при насыщении , в условиях номинального питания и параметров "открытого" состояния силового ключа? Если "сойдёмся" на определённой удобной схемке, попробую практически прикинуть на экран скопа и показать . |
Автор: | Ломакин [ 06-12, 11:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроль и устранение насыщения сердечника |
Пмсм, ом 10 последовательно с первичкой, дабы ограничить ток ключа( на ХХ есно) величиной ампер 30. Мощность вряд-ли запредельная нужна- там короткие импульсы. Можно развить мысль на лампочку мощой в киловатт( но ток ограничится есно меньшей величиной). Можно ТЭН от утюга, эл.чайника, хлебопечки и т.д. Какой сердечник то. Вот мне интересно ПП или О. |
Автор: | Alex Thorn [ 06-12, 11:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроль и устранение насыщения сердечника |
Нет. Только прямой замер, никаких ограничителей, кроме ТТ в первичке . |
Автор: | Ломакин [ 06-12, 11:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроль и устранение насыщения сердечника |
А он ограничит только на аварию. Я исхожу из нормального тока нам 1.5-2А. Тогда ограничивающий резистор 10-20ом "проявится" только при значительном заходе в насыщение и ограничит ток ключей безопасной величиной. На измерения практически не повлияет. Эквивалентно снижению напряжения питания... |
Автор: | Alex Thorn [ 06-12, 11:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроль и устранение насыщения сердечника |
Ломакин писал(а): А он ограничит только на аварию. Я исхожу из нормального тока нам 1.5-2А. Я знаю. Мне известны ваши "нормы" на ток нам. Не будете настаивать, если я аргументирую - это Ваш частный случай ? Для меня ток нам - это всего лишь конструктивная необходимость для работы определённого трансформатора, которую надо учесть. Мне безразлично, будет он 2 А или 20 А, всё зависит от конкретного случая. |
Автор: | Трибун [ 06-12, 11:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроль и устранение насыщения сердечника |
Alex Thorn писал(а): Нет. Только прямой замер, никаких ограничителей, кроме ТТ в первичке . А кусок жареной Луны не хочется? Постройте ОС по ням и путь до срабатывания будет виден без композитора.Ктот писал(а): Спасибо за модель! Попробую разобраться. Я тоже Модель построена исходя из логичного представления Ш в виде двух П-трансов. Интересные метаморфозы там происходят. Даже без перекоса зазорами, разное число витков один хрен дает форму тока ням. Т.е. ток трансформации не виден! Но раз так, довожу до абсурда и оставляю обмотку только в одной ветви - вижу ням! И вот тут то все встает на места - обмотка на одной ветви превращает ее в отсеченное отверстием Фомина, отсечена половина сечения.Еще раз подтверждается логическая физическая связь всех нам известных датчиков, о которой твердил ранее. Т.о. даже перекос сердечника зазорами не нужен - достаточно разное число витков датчика в ветвях. Но последнее надо еще проверить на приемлемость. |
Автор: | Alex Thorn [ 06-12, 12:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроль и устранение насыщения сердечника |
Трибун писал(а): А кусок жареной Луны не хочется? Постройте ОС по ням и путь до срабатывания будет виден без композитора. Я думаю, это не самая хорошая идея |
Автор: | Ломакин [ 06-12, 12:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроль и устранение насыщения сердечника |
Alex Thorn писал(а): А как можно испытать практически безопасным способом реальный трансформатор, на предмет посмотреть осциллографом поведение тока намагничивания при насыщении , в условиях номинального питания и параметров "открытого" состояния силового ключа? Я исходил из "реальный". Не думаю, что в реале максимальных ток нам. при заходе в нелинейную зону больше 3-х ампер. Тогда, если охота рискнуть, другой способ. Выставить минимальный ток уставки и уповать на быстродействие схемы. Есно придется снизить тактовую частоту во всех случаях- иначе с какого ... рабочий СТ в насыщение полезет? Трибун! Что-то я Вас не понял... ПЖЛ пространнее, какие обмотки, есть ли подмагничивание, а ток ли нам ЭТО. Бо я тоже недавно подался соблазну по поводу "идеальной формы тока"... |