Автор:  Ктот [ 06-04, 13:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль и устранение насыщения сердечника

thickman писал(а):
Не знаю, как повлияет такое инвазивное вмешательство на здоровье сердечников,
Тоже боязно. Лежит пара китайских с разбора. Сейчас открыл контейнер, посмотрел, пощупал. Ну, очень хрупкая лента. Если уж чего вставлять - дак полоску медной фольги, заклееную, например, в каптоновый скотч.
Цитата:
....подойдут не аморфные кобальтовые, более подходящие для трансов железные нанокристаллические, подробнее тут:
Еслиб я ещё чего в них понимал :live-14:
Трибун писал(а):
При высокоомной нагрузке, подобный датчик становится одной из вторичных обмоток напряжения. Соответственно вместо кривой намагничивания будет видна форма напряжения на обмотках.

Ну, вот, а я уже разобрал...

Автор:  Трибун [ 06-04, 14:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль и устранение насыщения сердечника

Ктот писал(а):
Ну, вот, а я уже разобрал...
В любом случае повторенный датчик будет иметь другие характеристики и потребует свою калибровку. А картинка простая - по мере увеличения сопротивления нагрузки на подъеме пилы появляется горб и постепенно превращает пилу в прямоугольник. Кто то тут (или на Шизе) приводил другой критерий, математический, опираясь на величину RL.

Автор:  Ктот [ 07-04, 07:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль и устранение насыщения сердечника

Трибун писал(а):
В любом случае повторенный датчик будет иметь другие характеристики и потребует свою калибровку.

Эксперимент был не завершён. Собрал обратно. картинки для нагрузки 27 Ом. На мой взгляд вполне адекватный сигнал, пригодный для дальнейшей обработки.
Канал 1 ток через нижний ключ (примерно 1 А/дел)
канал 2 напряжение на резисторе нагрузки 27 Ом.
Изображение

Изображение

Автор:  kolhoz [ 31-12, 04:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль и устранение насыщения сердечника

Можно сделать так:
Изображение
Сигнал с трансформатора тока поступает на ключ, подтягивающий к земле конденсатор у pnp транзистора. Таким образом, получается сигнал, пропорциональный току через ключи. Полевой транзистор пропорционально сигналу токового трансформатора увеличивает напряжение на входе DTC, ограничивая скважность сигнала управления
Можно ли таким образом контролировать и намагничивание сердечника?

Автор:  SashaN123 [ 06-02, 19:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль и устранение насыщения сердечника

Извиняюсь, тема длинная, может такое уже обсуждалось, но как Вы смотрите к методу контроля насыщения по изменению индуктивности во второй вспомогательной маленькой катушке на том же сердечнике в зависимости от тока в основной (рабочей) катушке?

Автор:  valvol [ 06-02, 19:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль и устранение насыщения сердечника

SashaN123 писал(а):
...как Вы смотрите к методу контроля насыщения по изменению индуктивности во второй вспомогательной маленькой катушке на том же сердечнике в зависимости от тока в основной (рабочей) катушке?

Вполне здоровая идея. А как предлагается измерять индуктивность этой маленькой катушки? Имейте в виду, что предлагаемый метод измерения должен иметь очень высокое быстродействие.

Автор:  Трибун [ 06-02, 23:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль и устранение насыщения сердечника

Кроме ее вспомогательности, чем она будет отличаться от основной?
Ранее тут рассматривались методы оценки состояния сердечника, очищенные от происходящего в обмотках, где рабочие токи гараздо выше тока намагничивания.

Автор:  SashaN123 [ 07-02, 17:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль и устранение насыщения сердечника

valvol писал(а):
Вполне здоровая идея. А как предлагается измерять индуктивность этой маленькой катушки? Имейте в виду, что предлагаемый метод измерения должен иметь очень высокое быстродействие.

Не совсем понятна цель контроля насыщения в работающем источнике питания. Может контроль превышения предельных токов ключей, как следствие вхождения сердечника в насыщение лучше?
Или контроль нагрева того же сердечника?

Автор:  valvol [ 07-02, 18:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль и устранение насыщения сердечника

SashaN123 писал(а):
Может контроль превышения предельных токов ключей, как следствие вхождения сердечника в насыщение лучше?

Так как ток перегрузки и насыщения, в предлагаемом варианте, контролируются одним и тем же элементом, то невозможно обеспечить стабильный уровень контроля насыщения.
Кроме этого, наступление насыщения сердечника трансформатора более вероятно в холостом режиме. В этом случае порог срабатывания защиты максимальный (ток нагрузки отсутствует). И если, только за счет насыщения, ток ключа достигает уровня защиты от перегрузки, быстродействия этой защиты может просто не хватить для безопасного закрытия ключа (чтобы тот остался в пределах ОБР). Ведь при насыщении с большим уровнем, индуктивность обмотки трансформатора практически обнуляется. :live-14:
Так что не стоит мешать мух с котлетами. Для контроля перегрузки и насыщение лучше использовать различные механизмы, хорошо адаптированные для этого.

Автор:  SashaN123 [ 07-02, 19:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль и устранение насыщения сердечника

Тогда можно на дополнительной (измерительной) катушке сделать ВЧ автогенератор с частотой в десятки ( или сотни) раз больше рабочей частоты источника питания и делать защиту по частоте автогенерации.

Автор:  Трибун [ 08-02, 01:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль и устранение насыщения сердечника

SashaN123 писал(а):
Тогда можно на дополнительной (измерительной) катушке сделать ВЧ автогенератор с частотой в десятки ( или сотни) раз больше рабочей частоты источника питания и делать защиту по частоте автогенерации.
Вы не поняли суть - на какой бы частоте вы ни смотрели, скорость нарастания процесса насыщения не изменится. Но ВЧ модуляцией вы добавите задержку исполнения на демодуляцию. Читайте внимательно:
valvol писал(а):
если, только за счет насыщения, ток ключа достигает уровня защиты от перегрузки, быстродействия этой защиты может просто не хватить для безопасного закрытия ключа
Во вторичной (по-вашему дополнительной) обмотке вы будете видеть суммарную картину = передачи энергии + намагничивания. При этом доля намагничивания в этой картине будет мизерной и если использовать отсечку по суммарному уровню, то она сработает тогда, когда насыщение уже достигнет значительной величины. Но страшнее не столько ее величина, сколько скорость нарастания процесса - линейное по началу намагничивание, после участка перегиба, нарастает с огромной скоростью и любая задержка отсечки будет чревата боком - раз, и ключи как корова ветром сдула :D Это как Боржоми при отказе почек.
Как указал valvol, на ХХ доля намагничивания в суммарной картине будет основной, но тогда и уровень отсечки должен быть опущен вслед за уровнем передаваемой энергии. Кстати, valvol, я щас что то изобрел или опять древние опередили? :crazy:

А потому в этой теме озадачены выделением сигнала, пропорционального намагниченности сердечника, сигнала не загрязненного иными процессами в трансформаторе. В этом случае включить отсечку можно заранее, еще на медленном, линейном участке кривой намагничивания и тем не залететь на почти не контролируемый участок высоких скоростей.

Кроме того, учтите, что насыщение возможно не только при превышении длительности импульса или величины напряжения, но и из-за потери симметрии процесса при резком изменении режима источника.

Автор:  Трибун [ 08-02, 02:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль и устранение насыщения сердечника

Трибун писал(а):
я щас что то изобрел или опять древние опередили?
Охолонувши с сигаретой на лоджии вспомнил дифференциальный трансформатор.

А коли вопрошающего отталкивают всяческие датчики и ищет простого решения, то оно есть. Не идеальное, но есть - моделирующий дроссель. Это дроссель, параллельный первичке, намотанный на таком же материале, имеющий такую же температуру. Ток через него будет близкой масштабной копией тока намагничивания трансформатора.

Автор:  SashaN123 [ 08-02, 12:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль и устранение насыщения сердечника

Мгновенными пагубными последствиями насыщения импульсного трансформатора в источнике питания может быть только сгорание ключей. А ключи сгорают от их токов и напряжений. И самая быстрая защита ключей может быть реализована по току и напряжению этих же ключей.

Так же для защиты от накопленной в моточном изделии энергии выходящей из него вследствие лавинообразного уменьшения индуктивности из за насыщения сердечника нужен поглотитель этой энергии, что бы она не ушла в ключи. Варисторы, супрессоры, конденсаторы...

Автор:  Трибун [ 08-02, 20:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль и устранение насыщения сердечника

Сначала поясню это утверждение.
valvol писал(а):
наступление насыщения сердечника трансформатора более вероятно в холостом режиме.
Поскольку форум посвящен источникам питания вообще, нужно понимать, что это утверждение справедливо только для источников тока, к коим и относятся сварочные - именно на ХХ ШИМ дает самый долгий импульс при самом высоком напряжении сети. Первое следует из стабилизации тока, второе от разгрузки сети.
Теперь об этом
SashaN123 писал(а):
самая быстрая защита ключей может быть реализована по току и напряжению этих же ключей.
А не смущает ли вас сама задача контроля насыщения при наличии уже работающей ШИМ? Забудем о напряжении, оно пусть постоянно, но ШИМ уже следит за током ключей. Да, бывает контроль по среднему, но чаще ШИМ делает именно поцикловое ограничение и это НЕ выключает музыку Баха при насыщении.

Вернемся к ХХ. Допустим ключ терпит 50А и сделаем отдельный скоростной канал выключения на этот ток. Допустим, что на ХХ при самом длинном импульсе ток намагничивания линейно достигает 1А, далее перегиб и взлет. При этом отсечка увидит превышение только при 50А - представляете с какой скоростью увеличивается ток на участке хотя бы 45...50А? Найдите ключ, способный выключиться за такое время. А ведь и схему такую создать невозможно.

Вот потому и есть стремление получать сигнал, пропорциональный уровню намагничивания, в чистом виде, чтобы защиту настроить на начало насыщения, где скорость изменения еще соответствует возможностям канала отсечки.

Автор:  Joha [ 08-02, 21:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль и устранение насыщения сердечника

А ещё можно ввести ограничение ширины ШИМ от уровня сети