допустим есть схема выпрямителя (или корректора) и модель сети..
мы наблюдая форму тока и форму напряжения можем сказать "на глазок"
"тут КМ лучшее" "а вот тут КМ хужее" :lol:
а никто не задавался вопросом точного вычисления сего волшебного КМ посредством симулятора? мож функция какая специальная есть???
есть Фурье анализ - но по нему тоже не очень точно что то скажешь. :blush:
С косинусом Фи проще - угол между первой гармоникой тока и напряжением отлично виден и так...
какие у кого есть идеи по этому поводу?

_________________
Стрелой горящей поезд режет темноту
послушный неизвестным силам .......
....В руках билет, чтоб мог ты с поезда сойти
И не играть в игру чужую
Но нет того, кому ты можешь предъявить
Свой тайный пропуск в жизнь другую (С)Ария


Последний раз редактировалось Dizel1 03-08, 17:56, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03-08, 17:55 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08-01, 16:57
Сообщения: 3324
Откуда: когдато Чернигов
модель http://flyfolder.ru/files/31954630 картинки
Изображение
Изображение

_________________
Стрелой горящей поезд режет темноту
послушный неизвестным силам .......
....В руках билет, чтоб мог ты с поезда сойти
И не играть в игру чужую
Но нет того, кому ты можешь предъявить
Свой тайный пропуск в жизнь другую (С)Ария


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03-08, 20:28 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-09, 12:59
Сообщения: 7957
Откуда: Burbach
1. Измеряешь реальную мощность Pr забираемую из первичного источника V1 .
2. Измеряешь действующий ток Irms потребляемый нагрузкой.
3. Определяешь коэффициент мощности
Km=Pr/(V1*Irms)
для V1 указывается действующее значение напряжения.

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи"- Марк Твен


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 04-08, 23:25 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08-01, 16:57
Сообщения: 3324
Откуда: когдато Чернигов
valvol - во! :good: все гениальное просто!!! почему то думал отталкиватся от гармонического состава потребляемого тока :blush:

_________________
Стрелой горящей поезд режет темноту
послушный неизвестным силам .......
....В руках билет, чтоб мог ты с поезда сойти
И не играть в игру чужую
Но нет того, кому ты можешь предъявить
Свой тайный пропуск в жизнь другую (С)Ария


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 05-08, 03:55 
Не в сети
Завсегдатай

Зарегистрирован: 09-06, 11:29
Сообщения: 349
Dizel1 писал(а):
допустим есть схема выпрямителя (или корректора) и модель сети..
мы наблюдая форму тока и форму напряжения можем сказать "на глазок"
"тут КМ лучшее" "а вот тут КМ хужее" :lol:
а никто не задавался вопросом точного вычисления сего волшебного КМ посредством симулятора? мож функция какая специальная есть???
есть Фурье анализ - но по нему тоже не очень точно что то скажешь. :blush:
С косинусом Фи проще - угол между первой гармоникой тока и напряжением отлично виден и так...
какие у кого есть идеи по этому поводу?


А какая цель ?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 05-08, 16:12 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31-12, 20:51
Сообщения: 6108
Откуда: Ростовская обл.
Dizel1 писал(а):
С косинусом Фи проще - угол между первой гармоникой тока и напряжением отлично виден и так... какие у кого есть идеи по этому поводу?
Dizel1 писал(а):
valvol - во!
не понял :live-14: ты чо так ладошки напрягаешь? экстази с дуру пиванул? "На здесь" много указивок для молодняка типа "как, куда и зачем..." но... ежли разработчик не может сформулировать задачу (ТЗ, ТУ...)... шиздец! "приплыли"!

ЗЫ. В Украине сетевые компании заняты Фурье анализом? Царапай прощЕЕ, т.е. - за что платишь :D

_________________
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется ЖИЗНЬ ©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06-08, 10:58 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 28-08, 23:23
Сообщения: 725
Откуда: Москва
ККМ для трёхфазной сети.
Изображение
Получилось КМ=4.413КВт/4.608КВт=0.958
Вопрос. Нужен ли он?


Последний раз редактировалось нищеброд 07-08, 00:18, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06-08, 11:09 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08-01, 16:57
Сообщения: 3324
Откуда: когдато Чернигов
Maikl писал(а):
"На здесь" много указивок для молодняка типа "как, куда и зачем..." но... ежли разработчик не может сформулировать задачу (ТЗ, ТУ...)... шиздец! "приплыли"!
ЗЫ. В Украине сетевые компании заняты Фурье анализом? Царапай прощЕЕ, т.е. - за что платишь Всё отлично
Майкл, Вы немного неправильно все это воспринимаете.... :) Во первых если человек задает вопрос - еще не факт что он совсем уж не знает на него ответ :)
Во вторых - причем тут ТЗ ? к сему вопросу....? сей вопрос имеет чисто академический характер....
В третьих- да , Фурье анализом непосредственно может никто и не занимается... но КМ блюдут четко.. например для осветительной техники знакомый народ парится КМом и ККМами уже при 10-20 Вт (потому что осветительных приборов много) .. правда это разработчики .. кЕтайская техника ввозится и работает безо всяких бумаг... ККМ часто в ней отсутствует вообще..
и кроме того щас все становятся грамотные :) и могут придраться по любому поводу ... нафига давать этот повод.. ??
staska писал(а):
А какая цель ?
- цель выбрать наиболее оптимальные параметры сетевого фильтра для одной задачи и схемы включения трансформаторов и схемы выпрямления для другой задачи.. именно с точки зрения КМ
:blush:

_________________
Стрелой горящей поезд режет темноту
послушный неизвестным силам .......
....В руках билет, чтоб мог ты с поезда сойти
И не играть в игру чужую
Но нет того, кому ты можешь предъявить
Свой тайный пропуск в жизнь другую (С)Ария


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06-08, 12:32 
нищеброд писал(а):
Вопрос. Нужен ли он?

Для ответа на этот вопрос, следует посмотреть гармоники входных токов, которые таки нормируются, например, для однофазной сети. ;)


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06-08, 12:36 
Не в сети
Завсегдатай

Зарегистрирован: 09-06, 11:29
Сообщения: 349
Dizel1 писал(а):
staska писал(а):
А какая цель ?
- цель выбрать наиболее оптимальные параметры сетевого фильтра для одной задачи и схемы включения трансформаторов и схемы выпрямления для другой задачи.. именно с точки зрения КМ
:blush:


Так можно и полу активный ккм тогда ставит, если 100% мощности и так не нужно.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 07-08, 10:35 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08-01, 16:57
Сообщения: 3324
Откуда: когдато Чернигов
staska писал(а):
Так можно и полу активный ккм тогда ставит, если 100% мощности и так не нужно.
- а по подробней?

_________________
Стрелой горящей поезд режет темноту
послушный неизвестным силам .......
....В руках билет, чтоб мог ты с поезда сойти
И не играть в игру чужую
Но нет того, кому ты можешь предъявить
Свой тайный пропуск в жизнь другую (С)Ария


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21-08, 23:03 
Не в сети
Завсегдатай

Зарегистрирован: 09-06, 11:29
Сообщения: 349
Dizel1 писал(а):
staska писал(а):
Так можно и полу активный ккм тогда ставит, если 100% мощности и так не нужно.
- а по подробней?


Изображение

модель: http://flyfolder.ru/files/32231143

До одного киловата можно влезть в евро нормы. КМ 0.88


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  

| |

Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
file-upload mega.co.nz depositfiles ... ... radikal keep4u fotoifolder fastpic imageup
Рейтинг@Mail.ru