Цитата:
1.Очень большие коммутационные перенапряжения. Поэтому, следует подумать о защите от эрозии контактов коммутационного аппарата (контактор, автомат и т.д.), если они будут использоваться в схеме или, о защите полупроводов (например, тиристоры) от избытка напруги при выключении. В любом случае должна быть защита от перенапряжений. Например - ОПН (ограничитель перенапряжений), типа вентильных разрядников
Спасибо, учту. Но скорее всего этим уже не я буду заниматься.
Цитата:
2.Столь значительная Ls (большое напряжение КЗ Uкз=0,6...0,8Uном.) не позволит снять 10кВА с вторичной обмотки. А посему, следует уточнить ТЗ по выходной мощности. Дабы не оказался труд напрасным, рекомендую намотать несколько соток вторички и измерить Uкз.
Uкз я сейчас как-раз и рассчитываю. Но расчет будет слишком приближенный, т.к. для такого случая нет более-менее точной методики, поэтому приходится выводить индуктивное сопротивление рассеяния методом среднегеометрических расстояний. Сомневаюсь, что результат будет хоть сколько-то соответствовать действительности.
К тому же не могу понять, что за ерунда получается с активной составляющей uкз. По расчету потери в проводах составляют примерно 600 Вт (считал по массе провода и плотности тока). Считаю по формуле: ua = Pк/(10S) = 600/(10*10)=6%! Хотя по нормам должно быть не больше 1%