matu писал(а):
... назначение девайся следующее. Подключаться он будет к измерительным трансформаторам напряжения 6 кВ, а именно к обмотке разомкнутого треугольника. При резонансах на выводах этой обмотки появляются напряжения непромышленной частоты и фильтра будет быстро гасить колебания. А при появлении промышленной частоты на выводах этой обмотки фильтр ведет себя как пробка с большим сопротивлением и зря не греется.
кажется, Вы хотите
по напряжению с измерительного трансформатора судить о наличии гармонических и негармонических колебаний (напряжения) в сети 6 кВ. И гасить эти колебания неким "фильтром" , трансформируя обратно, через измерительный трансформатор в сеть\из сети активное сопротивление демпфера.
Если я правильно понимаю, то это есть кондиционер искажений
напряжения сети, который должен
демпфировать частоты типа 76...хх...ууy Гц и не реагировать на кратные гармоники 3-ю, 5-ю итд, которые штатно там будут всегда и задемпфировать которые не удастся.
Простейшим вариантом такого демпфера может быть мощный УНЧ (импульсный) , выход которого имеет такую-же амплитуду и фазу основной гармоники, только неискаженную, и подключен к измерительной обмотке через демпфирующий резистор 10 Ом (как Вы указали номинал) . При отсутствии ненужных Вам компонент напряжения, ток через это резистор не протекает (кроме тех кратных гармоник, "загасить" которые трудно , хотя обойти возможно).
Опорное напряжение на вход УНЧ поступает от генератора с ФАПЧ, зацепленного за первую гармонику сети. (в простейшем случае) . Полоса фильтра ФАПЧ может быть очень узкой 1..3 Гц, чтобы гашение близко расположенных по частоте компонент также происходило.
10 Ом может рассеивать значительную мощность при гашении частых негармонических всплесков в сети. Можно поставить 1 Ом или менее , а активный выходной импеданс увеличить за счет не глубокой ООС по току с выхода этого УНЧа. Общая теплость в девайсе снизится.
Питание УНЧ за счет обратимости импульсной схемы может быть на "самообеспечении". Т.е. когда выход УНЧ имеет чуть меньшую амплитуду - банки конденсаторов его питания "накачиваются " энергией, и наоборот. Тут требуется схема с медленной ООС по напряжению на банках, влияющая на амплитуду сигнала на входе УНЧа.
Вся эта кухня , с учетом ООС по напряжению на банках, узкополосным ФАПЧ в задающем генераторе и будет образовывать ваш фильтр, не потребляющий первую гармонику и демпфирующий всё рядом расположенное по частоте.
Примерно так ( как вариант, имхо)
зы:
Только есть сомнение в том, что 10 Ом, трансформированное в сеть 6кВ с Ктр=60 , превратится в 36кОм и вряд-ли способно будет что-то там побочное демпфировать. В сети 6 кВ разве нет более низкоомных активных нагрузок , на фоне которых эта примочка будет работоспособна ?