Если с конденсатором всё выяснили, то предлагаю другую головоломку.
Проверял как то 500в мегомметром изоляцию силового трёхфазного моста на корпус. Так как обнаружилось, что изоляция не выше 5М, то начал по одному отключать диоды и проверять их отдельно. Диоды 200А на стандартных радиаторах, установлены на металлические уголки через текстолитовые втулки и изолированные шпильки.
Разобрал половину выпрямителя- оказалось... чисто, утечки как не бывало. Вот так накладка, подумал, зря только разбомбил выпрямитель. И тут случайно заметил, что радиатор на шасси показывает чисто, а "хвост" диода, внимание- висящий в воздухе, даёт те самые 5М!
Быть же такого не может, как это так, сам радиатор вполне чисто, а свободно висящий в воздухе гибкий вывод диода, стоящего на этом самом теплоотводе, даёт показания мегера 5М.
Опешил и не зная чем можно объяснить такое явления начал предполагать наличие то ли пульсаций, то ли ещё каких то лавинных явлений в "системе мегер-диод". Потому, что "хвост" этот давал утечку только когда диод оказывался включен в обратном направлении, а при смене полярности мегомметра снова было чисто.
Что бы много не писать в одном сообщении, свои предположения о причинах этого забавного случая, я изложу позже, но для меня это было как маленькое открытие.