dimitriy-bc писал(а):
vax951, здравствуйте! Для меня более интересен первый вариант с микроконтроллером. Парогенератор работает на мини заводе. В этом цехе площадь небольшая, но плотно напичкана тиристорными приводами. Подключение ТЭНов выполнено на пускателях, тоже источник помех не детский. Основной интерес представляет участок от электродов до микроконтроллера.
Заранее благодарен.
Понятно. Все до боли знакомо.
Особых проблемм с доп. цифровой фильтрацией полученного бинарного да-нет (сухой - мокрый ) сигнала и определением алгоритма работы для Вас думаю не возникнет - это стандартные процедуры.
Схемы входных цепей для этого случая пришлю после 14.01.13.
При этом правильно ли я понял. Имеются три изолированных от корпуса и друг друга стержня разной длинны расположенных рядом и монтируемых в верхней части сосуда вертикально. Далее два варианта. Корпус сосуда - четвертый электрод в схеме и, соответственно, фиксируются 3 уровня воды. Либо (обычно именно так и делается) роль "корпуса" выполняет один из длинных электродов и фиксируются 2 уровня - при снижении уровня воды ниже длинного электрода
что-то включается,а при достижении уровня короткого - выключается (или наоборот).
Также надеюсь электроды выполнены из нержавейки, диаметром или шириной не менее 2 мм.
Если что-то по другому сообщите. это может иметь значение.