СообщениеДобавлено: 07-09, 09:53 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 06-04, 17:21
Сообщения: 98
Откуда: Украина
Alex Thorn писал(а):
В более простых версиях, часто встречаю отказ ( отклонение от номинала ) питания микроконтроллера из-за стабилизатора 7805 . При этом обычно неверно отрабатывается выходное напряжение, и уровень заряда АКБ.


В моём случае из-за заниженного напряжения (4.5 вольт) было - завышенное выходное напряжение, неустойчивое переключение на сеть, неустойчивая работа стабилизатора (иногда поздно срабатывала одна из ступеней), отсутствие зарядного тока батареи ...

7805 оказался целым ... причина в заниженном напряжении на входе 7805 (порядка 7.5 вольт) ... недооткрывался "ключевой питательный" транзистор TIP42 управляемый через цепочку из резистора 4.7к, диода и полевого транзистора через кнопки лицевой панели ... решено было уменьшить номинал резистора в два раза ... нормальная работоспособность была восстановлена ... были замерены токи потребления контроллером - 0.25 А и общий ток через 7805 - 0.3 А ...

в заключение будут добавлены шунтирующие диоды на обмотку каждого реле ... в оригинале они отсутствуют ...

спасибо всем за участие


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 13-09, 19:33 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 13-09, 17:31
Сообщения: 14
Откуда: Киев
Oleg_SeaZone писал(а):
вчера до позднего сидел рисовал отдельные узлы девайса ... позже выложу ... может кому нибудь понадобится ... хотя сейчас это всё делается уже на ATMELовском контроллере + SMD элементы (для сравнительного анализа внаглую был разобран Элим ПНК 12-300) ... плата получается в два раза меньше ...


У меня такой же брат близнец, только в СМД исполнении.
ИзображениеИзображение
Силовые выгорели. Запустил без них вроде все в порядке переключение идет нормально. Впаял новые все в порядке. Работает нормально. На всякий случай снял осцилки в на затворах - ничего криминального не заметил...
Отдал в работу. 2 недели без проблем и опа...все сначала...
Сел срисовал схему силовой части и начал сравнивать подетально. Нашел пока уехавший резистор на 2 Ом 1210 .... см схему Изображение

Поделитесь своими схемами, а то уже глаза сломал в СМД ковыряться.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 13-09, 21:20 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 13-09, 17:31
Сообщения: 14
Откуда: Киев
Не знаю как тут отредактировать своё сообщение... Поэтому пишу новое для схемы. Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 14-09, 10:56 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-09, 12:59
Сообщения: 9579
MIA писал(а):
...Сел срисовал схему силовой части и начал сравнивать подетально. Нашел пока уехавший резистор на 2 Ом 1210 .... см схему ...

Скорей всего, это лишь следствие тотального выгорания (до полного обрыва) нижних транзисторов соответствующей стойки моста. Или где-то плохой контакт общего провода (GND). Только в этом случае будет задействована защитная цепочка драйвера, состоящая из 2Ом - ного резистора и диода.

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 14-09, 11:19 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 13-09, 17:31
Сообщения: 14
Откуда: Киев
Согласен. Вот причина такого выгорания пока не ясна....С "мертвой зоной" все в порядке. Пока не разобрался с регулированием тока и напряжения заряда аккумулятора через диоды транзисторов...Был подключен сравнительно новый аккумулятор на 220А/ч...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 14-09, 12:37 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-09, 12:59
Сообщения: 9579
MIA писал(а):
Согласен. Вот причина такого выгорания пока не ясна....С "мертвой зоной" все в порядке.

"Мёртвое" время конечно важно, но, в данном случае, не спасает от сквозных токов, вызываемых процессами обратного восстановления внутренних диодов полевичков. По-хорошему не плохо было бы зашунтировать каждую группу полевичков мощным диодом Шоттки.
И ещё. В схеме все полевички IRF1404, а один IRF540. Это на самом деле так или просто опечатка?

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 14-09, 12:56 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 13-09, 17:31
Сообщения: 14
Откуда: Киев
опечатка конечно...Ночью схему составлял и не заменил тип..


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 14-09, 13:39 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-09, 12:59
Сообщения: 9579
MIA писал(а):
Согласен. Вот причина такого выгорания пока не ясна...

Может быть бесперебойник просто эксплуатируют "по-чёрному"? Производитель обещает долговременную мощность UPS-а 1050Вт, но вряд ли стоит брать от него более 800Вт. Из-соображений долгой и счастливой жизни последнего.

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 14-09, 14:18 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 13-09, 17:31
Сообщения: 14
Откуда: Киев
На нем висело всего 2 десктопных сервера... Но вот аккумулятор по емкости превышал заявленную в инструкции макс 200А/ч. Нет ясности по схеме заряда.
Ожидаю помощи со схемами от ТС Oleg_SeaZone..


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 15-09, 22:07 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 13-09, 17:31
Сообщения: 14
Откуда: Киев
valvol писал(а):
"Мёртвое" время конечно важно, но, в данном случае, не спасает от сквозных токов, вызываемых процессами обратного восстановления внутренних диодов полевичков. По-хорошему не плохо было бы зашунтировать каждую группу полевичков мощным диодом Шоттки.


Доброго времени суток!
Можете посоветовать какими диодами (тип) зашунтировать плечи? Частота там низкая 50Гц...
Спасибо.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 15-09, 23:34 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-09, 12:59
Сообщения: 9579
MIA писал(а):
...Частота там низкая 50Гц...

Я руководствовался данными с этой странички, где заявляется, что на выходе преобразователя этого UPS-а чистая синусоида. Если так и есть на самом деле, то синусоида имеющая частоту 50Гц, формируется путем более высокочастотной ШИМ. В этом случае имеет смысл ставить диоды Шоттки. Если же, на самом деле, преобразователь формирует модифицированную синусоиду (прямоугольное напряжение с паузой при смене полярности), диоды Шоттки не имеет смысла ставить.

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 21-09, 01:06 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 06-04, 17:21
Сообщения: 98
Откуда: Украина
синусоида чистая .. без сомнений ...
скорее всего задействованы все плечи и только определённая комбинация открывающих импульсов с частотой намного больше чем 50 Гц даёт на выходе нужный синус...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 21-09, 21:36 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 13-09, 17:31
Сообщения: 14
Откуда: Киев
valvol писал(а):
MIA писал(а):
...Частота там низкая 50Гц...

В этом случае имеет смысл ставить диоды Шоттки.

Oleg_SeaZone писал(а):
синусоида чистая .. без сомнений ...
скорее всего задействованы все плечи и только определённая комбинация открывающих импульсов с частотой намного больше чем 50 Гц даёт на выходе нужный синус...


Стало быть надо ставить! Теперь вопрос к знающим - куда ставить и какие?
Извините за наглость...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 22-09, 00:19 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-09, 12:59
Сообщения: 9579
MIA писал(а):
Стало быть надо ставить! Теперь вопрос к знающим - куда ставить и какие?
Извините за наглость...

Однако этот вариант не из дешевых. Параллельно каждому транзистору диод Шоттки на 30...50А 45...60В, чтобы даже при максимальном токе падение на этих диодах не превышало 0,4...0,5В. В противном случае будут открываться внутренние диоды полевиков.
Возможные кандидаты
К тому же, может оказаться, что это не поможет в решении проблемы. Ведь источник, как-никак, рассчитан на указанный уровень мощности. С другой стороны очень может быть, что регулярные кратковременные перегрузки вызываются нагрузкой. На сколько понимаю, в роли таковой выступают серверные источники питания, в которых имеются конденсаторы большой ёмкости после сетевых выпрямителей. Зарядные токи этих конденсаторов вполне могут быть причиной эпизодических бахов UPS-а.
Смотрю на вашей схеме, приведённой выше, отсутствуют какие-то цепи контроля токовой нагрузки инвертора. Это так на самом деле или схема упрощена?

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 22-09, 11:47 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 13-09, 17:31
Сообщения: 14
Откуда: Киев
Схема мной перерисовывалась с платы. Просто не хватило времени остальное дорисовать. Есть там и токовый трансформатор.. Маркировка контроллера стерта наждаком. Управляющие собраны на IGBT драйверах EG3013 ...

В транзисторах 1404 стоят шотки dv/dt Peak Diode Recovery dv/dt  1.5 V/ns: trr Reverse Recovery Time ––– 117 ns TJ = 25°C, IF = 121A ...
Ставить 16шт. диодов конечно накладно. И конструктивно расположить на радиаторе непросто...
Сегодня запущу инвертор без силовых, посмотрю, что там творится с управлением...


Последний раз редактировалось MIA 22-09, 12:26, всего редактировалось 2 раз(а).

Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
turbobit mega.co.nz fex.net files.dp.ua ... imageup ... ... ... ...
Рейтинг@Mail.ru