Power Electronics
http://valvol.ru/

сварочный инвертор РЕСАНТА 220
http://valvol.ru/topic2109.html
Страница 2 из 4

Автор:  shelf22 [ 13-11, 19:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: сварочный инвертор РЕСАНТА 220

Поставил 4N90 (целый на новый), Сгоревшую 3842. Резисторы - увеличенной мощности. В Исток 2 Вт.

И обнаружил новшества.Раньше просто не замечал. С малого моста идет питание на верт плату ШИМ. 1-ю ногу. Через резисторы. Это понятно. Это было. А вот рядом два транзистора, два сопротивления и диод обычный - :live-14: . В моих схемах нет. Моет есть у кого полная? Диод кстати тоже крякнул.
Но без схемы трудно рассуждать.

Автор:  Andy61 [ 13-11, 19:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: сварочный инвертор РЕСАНТА 220

Цитата:
мистика :crazy: Титан БИС это клон ...

А также СПИКА синяя, а также черный ТИТАН ПИС ( один из линейки, остальные - клоны ТОР DC *** ) :wacko:
Причем на наших местных рынках о Ресантах и толком не слыхали, а эти "детки" ее торговались во всю, как минимум года 2 уже....

Автор:  Andy61 [ 13-11, 19:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: сварочный инвертор РЕСАНТА 220

Хе, вдогонку, с соседнего форума ...
Цитата:
Нужна схема Etalon WMM 200pb

Добрый вечер очень нужна схема блока питания Etalon WMM 200pb или её аналогов (титан 2300, ресанта 200).
Зарание СПАСИБО.



ЗЫ. На первых СПИКах изнутри на передней морде лепилась китаезами наклейка типа : "ENDU-200 ////чего-то там ".... :prankster:

Автор:  Oleg_SeaZone [ 13-11, 20:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: сварочный инвертор РЕСАНТА 220

Andy61 писал(а):
Причем на наших местных рынках о Ресантах и толком не слыхали, а эти "детки" ее торговались во всю, как минимум года 2 уже....


Это при том что в Донецке уже четыре года существует полноценный филиал Ресанты (офис, склад, сервисный центр) ... мда уж ... хороши донецко-ресантовские менеджеры ...

p.s. у "деток" цена более вкусная при отсутствии/минимуме схемных отличий ...

Автор:  Joha [ 13-11, 20:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: сварочный инвертор РЕСАНТА 220

На Ресантах тоже такая наклейка внутри, причём и на самой плате такая заводская маркировка

Автор:  Andy61 [ 13-11, 21:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: сварочный инвертор РЕСАНТА 220

Цитата:
Это при том что в Донецке уже четыре года существует полноценный филиал Ресанты


Отож.... :lol: Нынче поползли именно Ресанты на продажу по рынкам, не знаю, как насчет сервиса от них, но ценовая политика не очень конкурентная, однако....
Народец к Титанам ( БИС которые) и Спикам привык, сервис ( негарантийный) мы им обеспечиваем, гарантийку народ ждать и геммороиться не желает.... :blush:
Где-то так...
Цитата:
На Ресантах тоже такая наклейка внутри, причём и на самой плате такая заводская маркировка

И последних партий Титаны маркированы платы просто по-Ресантовски, и все позиционные обозначения элементов в общем соответствуют схемам "первоисточника" - отдельное СПАСИБО !!! Вам Joha - :good: :frends:

Автор:  batumi [ 29-11, 00:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: сварочный инвертор РЕСАНТА 220

Я сейчас сразу в БП ставлю вместо 22 ома 4,7ом 2 ватта перед полевиком 1ом 1206.У меня вопрос такой после ремонта БП и замены вентиляторов,а также на тех ресант на которых БП не трогался при включении БП начинает несколько раз сам отключатся и включатся затем через несколько минут начинает работать как положено напряжение в сети 200 вольт, вентиляторы отключал причина не в них,кто с такой неисправностью встречался?

Автор:  shelf22 [ 29-11, 12:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: сварочный инвертор РЕСАНТА 220

batumi писал(а):
Я сейчас сразу в БП ставлю вместо 22 ома 4,7ом 2 ватта перед полевиком 1ом 1206.У меня вопрос такой после ремонта БП и замены вентиляторов,а также на тех ресант на которых БП не трогался при включении БП начинает несколько раз сам отключатся и включатся затем через несколько минут начинает работать как положено напряжение в сети 200 вольт, вентиляторы отключал причина не в них,кто с такой неисправностью встречался?

Ресанту, когда через лампочку включаешь, такая же история. Икает. При включении напрямую работает нормально.
Возможно неисправность в схеме контроля сети, если так можно выразиться. Деж. БП - номиналы резисторов проверь.
Либо 3842 нерпавильно работает.
Причина в БП - Однозначно.

Автор:  shelf22 [ 29-11, 13:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: сварочный инвертор РЕСАНТА 220

А вот такая Ресанта есть у кого схемка? Извиняюсь что вступаю в разговор.
Или подскажите какая м/с 6-ти ножка U6, что вместо 3842 стоит и какой мощный транзистор в БП стоит. Оба в smd корпусе.
Изображение Изображение Изображение
Очень надеюсь на помощь. Спасибо!
Может транзистор можно заменить на обычный? 4N90 в корпусе Т220.

Автор:  Joha [ 29-11, 14:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: сварочный инвертор РЕСАНТА 220

SG6859, SPD06N80C3

Автор:  ник2010 [ 30-11, 17:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: сварочный инвертор РЕСАНТА 220

Так там и есть место для установки обычного полевика .а мс SG6859ATZ это регулятор и смотри резисторы в обвязке полевика.

Автор:  ole-ver [ 30-11, 18:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: сварочный инвертор РЕСАНТА 220

Схема в интернете есть, поищите :P

Автор:  shelf22 [ 05-04, 22:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: сварочный инвертор РЕСАНТА 220

Доброго всем дня! Дабы не плодить темы - у меня на столе ТИТАН БИС. Копия Ресанты. БП - 3842 и 4N90. 7815. ШИМ - 15-ти пиновая платка. Драйвера силовых - 3120.
Всю голову сломал! Думал, хорошо знаю такой тип аппаратов. Собаку съел! Ан нет - Засада:
Вкл-ся нормально. Все горит как нужно - зеленый. Желтый только мигнет и молчит. ХХ - 70 - 80В.
Но при подключении нагрузки - рабочей 40-80А - (балластник) ХХ снижается 10 - 13В! Электрод прилипает.
Желтый НЕ загорается.

Проследил эпюры от ШИМ до силовых транзисторов. Частота/длительность импульсов меняется с появлением нагрузки. Значит управление есть.
При снятии нагрузки - напряжение ХХ восстанавливается.

Индуктивность обмоток силового транса не вызывает сомнений. Сейчас не помню в цифрах. Но не настораживает.
Проверил элементы ОС с вых клемм до ШИМ. Менял оптрон, ШИМ всю плату. Ничего не меняется.
Выходные диоды не выпаивал, но прошитых нет. Тогда и ХХ не было бы.

Подскажите ради Бога куда дальше думать?

Напряжение на конденсаторах фильтра не меняется. Стоит ровно 270В.
Спасибо.

Автор:  Joha [ 05-04, 23:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: сварочный инвертор РЕСАНТА 220

Регулировка тока на минимуме наверно, 11 нога платы управления

Автор:  shelf22 [ 06-04, 00:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: сварочный инвертор РЕСАНТА 220

Joha писал(а):
Регулировка тока на минимуме наверно, 11 нога платы управления

В том-то и дело , что нет. При любом положении ситуация не меняется.
Но направление мысли понял. Спасибо. Буду копать. :good:

Страница 2 из 4 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/