Power Electronics http://valvol.ru/ |
|
Шунт100А на ток 2000А http://valvol.ru/topic2117.html |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Ivann [ 21-11, 16:09 ] |
Заголовок сообщения: | Шунт100А на ток 2000А |
Добрый день! При работе аппарата шовной сварки требуется измерение тока с максимальной величиной 2000 А, есть шунт на 2000 А/75мВ, но при этом требуется снимать данные АЦП (осциллограф ВМ8020) что бы в компьютере потом оценивать форму импульса и величину тока, т.к. используется тиристорный регулятор. Но у осциллографа погрешность 4 мВ, что не позволяет корректно воспроизводить показания шунта. Можно попробовать поставить на него усилитель напряжения. например. до 1,5 В но это дополнительный гемор, т.к. нужен дополнительный источник питания. хотя можно наверное и от ЮСБ питание подать. Но вопрос в следующем: можно ли использовать шунт 100А/75 мВ в цепи на 2000А? Понимаю будет греться сильно, т.к. напряжение будет на нем 1,5В (при 2000А), что как раз удобно для измерения на ВМ8020. Работать шунт да и весь комплекс будет периодически минут по 5 не более, лабораторная установка, и на шунт можно вентилятор поставить для охлаждения. Какие есть подводные камни кроме перегрева? |
Автор: | Трибун [ 21-11, 16:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шунт100А на ток 2000А |
Ivann писал(а): Понимаю будет греться сильно, т.к. напряжение будет на нем 1,5В (при 2000А) 3кВт на довольно миниатюрной детали сдуть трудно + наконечники там вроде паяются ![]() |
Автор: | valvol [ 21-11, 17:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шунт100А на ток 2000А |
Ivann писал(а): Можно попробовать поставить на него усилитель напряжения. например. до 1,5 В но это дополнительный гемор... Скорей всего это единственный возможный вариант, т.к. как, в противном случае, гемор обещает быть гораздо более существенным. |
Автор: | Ivann [ 21-11, 17:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шунт100А на ток 2000А |
Т.е. не вариант использовать такой маленький шунт. Единственный вариант усиливать напряжение на шунте 2000А/75мВ.? |
Автор: | Evgeni45 [ 11-12, 11:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шунт100А на ток 2000А |
Самый оптимальный вариант - это применение усилителя. Использование шунта на 100А в цепи на 2000А, т.е. с 20 кратной перегрузкой приведет к нагреванию шунта и соответственно к увеличению погрешности измерений, что не есть хорошо. Есть еще способ. Это использовать кусок КОНСТАНТАНОВОЙ фольги или большое количество константановых проволочек как шунт с необходимой мощностью рассеивания и сопротивлением. Нихром не годится, так как дает очень большую погрешность от температуры. |
Автор: | Душман 83 [ 22-08, 10:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шунт100А на ток 2000А |
Дорогой, но надежный вариант 20-ть 2000 - амперных шунтов последовательно. Можно проверить - несколько 500-1000А с охлаждением. |
Автор: | kkl [ 31-08, 15:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шунт100А на ток 2000А |
Evgeni45 писал(а): Самый оптимальный вариант - это применение усилителя. Добрый день. Была такая задача, померить пульсации тока, с точностью 0.05а и частотой до 400кгц у источника тока на 200а. Так вот, с этой задачей я не справился, Не смотря на инструментальный усилитель, с питанием от батарейки, в экранированном корпусе. Который был подключен к шунту 200а\75мв. Помехи забивали все, не спасало даже накопление. Правильно сделать усилитель, это отдельная большая трудность. В Вашем случае, чем не устраивает датчик Холла? |
Автор: | valvol [ 31-08, 15:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шунт100А на ток 2000А |
kkl писал(а): Была такая задача, померить пульсации тока, с точностью 0.05а и частотой до 400кгц у источника тока на 200а. Так вот, с этой задачей я не справился, Не смотря на инструментальный усилитель, с питанием от батарейки, в экранированном корпусе. Который был подключен к шунту 200а\75мв. И это не удивительно. Обеспечить точность 250PPM вообще является не простой задачей. А тем более, если это требуется сделать в частотном диапазоне до 400кГц. Для этого надо использовать какие-то специализированные коаксиальные шунты, обеспечивающие равномерную характеристику в таком широком диапазоне, а также защиту от электромагнитных полей. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |