Power Electronics http://valvol.ru/ |
|
Блок питания 48-50в и 50-60а из Сварога http://valvol.ru/topic2271.html |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Breeg [ 06-12, 16:43 ] |
Заголовок сообщения: | Блок питания 48-50в и 50-60а из Сварога |
НЕ могу создать тему, поэтому попробую поспрашивать здесь. Есть инвертор ARC 200 Сварог, хочу переделать в импульсный блок питания 48-50в и 50-60а. Это будет питание для УМ для радиостанции. ПН планируется 30-40. Пробовал уменьшать открытое состояние ключей, но напряжение падает вольт на 5в. Переделал обвязку шим sg3525 по 1,2и9 ногам, чтобы следила за напряжением на выходе, регулировку тока оключил. Осцилом по выходам шим 3525 (11, 14ноги) видно шим работает, скважность меняется, а напряжение не стабилизирует. Где копать , что посоветуете? |
Автор: | samodel [ 06-12, 21:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания 48-50в и 50-60а из Сварога |
Breeg писал(а): НЕ могу создать тему, поэтому попробую поспрашивать здесь. Есть инвертор ARC 200 Сварог, хочу переделать в импульсный блок питания 48-50в и 50-60а. Это будет питание для УМ для радиостанции. ПН планируется 30-40. Пробовал уменьшать открытое состояние ключей, но напряжение падает вольт на 5в. Переделал обвязку шим sg3525 по 1,2и9 ногам, чтобы следила за напряжением на выходе, регулировку тока оключил. Осцилом по выходам шим 3525 (11, 14ноги) видно шим работает, скважность меняется, а напряжение не стабилизирует. Где копать , что посоветуете? Вы бы накидали свои доработки в схеме, чтобы было понятней. Тогда и советы давать легче. Пробовали с нагрузкой? Конденсаторы на выход поставили? Какая индуктивность дросселя на выходе? |
Автор: | Breeg [ 06-12, 22:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания 48-50в и 50-60а из Сварога |
Мои доработки выглядят так: с 16 ноги(Vref) sg3525 делитель 4к7+4к7 на 2ногу, с 9ой на 1ю резистор 100к, с 1ой на общий провод 4к7. Минус выхода(сварочный) соединил с общим проводом блока управления. Гальваническая развязка не нужна. В качестве нагрузки на элетролт. конденсаторе 1000мкф 100в припаял два резистора по 1ком 2вт, пробовал подключать лампочку 220в 200вт, напряжение падает до 45в с 57-58в при этом шим увеличивает ширину импульсов до максимума. Обр. связь взята с плюсового вывода (сварочного) резистор подстроечный 47к+33к постоянный последовательно на 1ю ногу шима. Индуктивность дросселя не знаю, их там два на кольцах, я их не менял. Схема почти подходит от САИ 200 и ARC160-200, нумерация не совпадает. Схема инвертора мостовая на 12и полевиках К2698, три транформатора и 12 диодов D92M-02. Сварочник исправный, я им варил ворота на гараж недавно. Теперь он на операционном столе, пока живой! |
Автор: | valvol [ 07-12, 01:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания 48-50в и 50-60а из Сварога |
Breeg писал(а): Мои доработки выглядят так... Рекомендации по размещению рисунков смотрите в теме Размещаем рисунок |
Автор: | Breeg [ 07-12, 10:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания 48-50в и 50-60а из Сварога |
Выглядит так |
Автор: | samodel [ 07-12, 21:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания 48-50в и 50-60а из Сварога |
Breeg писал(а): Мои доработки выглядят так: с 16 ноги(Vref) sg3525 делитель 4к7+4к7 на 2ногу, с 9ой на 1ю резистор 100к, с 1ой на общий провод 4к7. Минус выхода(сварочный) соединил с общим проводом блока управления. Гальваническая развязка не нужна. В качестве нагрузки на элетролт. конденсаторе 1000мкф 100в припаял два резистора по 1ком 2вт, пробовал подключать лампочку 220в 200вт, напряжение падает до 45в с 57-58в при этом шим увеличивает ширину импульсов до максимума. Обр. связь взята с плюсового вывода (сварочного) резистор подстроечный 47к+33к постоянный последовательно на 1ю ногу шима. Индуктивность дросселя не знаю, их там два на кольцах, я их не менял. Схема почти подходит от САИ 200 и ARC160-200, нумерация не совпадает. Схема инвертора мостовая на 12и полевиках К2698, три транформатора и 12 диодов D92M-02. Сварочник исправный, я им варил ворота на гараж недавно. Теперь он на операционном столе, пока живой! При достижении выходного напряжения заданного при такой маленькой нагрузке, импульсы должны уменьшаться до минимума или совсем пропадать. Этого не происходит? Значит у вас обратная связь не правильно организована. |
Автор: | valvol [ 08-12, 00:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания 48-50в и 50-60а из Сварога |
Breeg писал(а): По идее и не должен работать. Общая точка штатных дросселей подключена к земле. Т.е. какая-то обратная связь и, соответственно, стабилизация выходного напряжения будут отсутствовать. |
Автор: | Breeg [ 08-12, 02:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания 48-50в и 50-60а из Сварога |
Разъем трехпроводный (который подключается токовому шунту) с платы выпрямителя я отключил и соединил общий провод блока управления с минусовым выходом сварки, тем самым я отключил регулировку по току. Да, до переделки общая точка дросселей соединялась с общим проводом БУ и плюсовым выводом сварки. Плавная регулировка тока не нужна, сделаю остановку шима при 65-68а с помощью тр. тока. |
Автор: | valvol [ 08-12, 14:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания 48-50в и 50-60а из Сварога |
Понятно, "Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали..." Хорошо было бы увидеть схему со всеми переделками. Ещё лучше модель, т.к. последняя позволяет проверить работоспособность устройства. Здесь на форуме я выкладывал модель САИ-200 - http://flyfolder.ru/18954872 Можете использовать её как заготовку. Что касается самого источника, то, для обеспечения требуемого выходного напряжения, его трансформаторы придётся перемотать. Вернее, добавить 1 виток во вторичку. |
Автор: | Breeg [ 08-12, 23:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания 48-50в и 50-60а из Сварога |
Я понял, большое спасибо за помощь! Сегодня, можно сказать, я тоже добился положительного результата. Увеличил нагрузку, на выходе подключил 200ом 50вт, напряжение присело вольт до 45 при минимальной длительности импульса, и подстроечным резистором ОС отрегулировал +50в. Но при подключении еще нагрузки напряжение немного падало, заменил резистор ОС на SG3525 со 100к до 470к, стало лучше, надо попробовать 680-750к. Перемотать или домотать трансформаторы это целая история, которая для меня практически невыполнимая. Был бы донор, можно было бы попробовать, а так лучше "синица в руках"! Ну пусть будет приседать напряжение на 3-5в на пиках при максимальной мощности 1,8-2кВт на выходе усилителя. Импортные БП такого плана 53,5в 35а стоят 16000 рублей, а мне один не потянет. Ваша схема мне очень понравилась! Я обязательно ее опробую! Штатные дросселя думаю надо заменить, индуктивность у них явно высокая. Померять их у меня правда нечем. Что Вы посоветуете по дросселям? |
Автор: | valvol [ 08-12, 23:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания 48-50в и 50-60а из Сварога |
Breeg писал(а): ...Штатные дросселя думаю надо заменить, индуктивность у них явно высокая. А вот этого не стоит делать. |
Автор: | Breeg [ 08-12, 23:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания 48-50в и 50-60а из Сварога |
Понял, не буду их трогать. Спасибо еще раз за помощь! |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |