ufolog писал(а):
Скажите, ваша модель 3fazy.asc - это симметрирующий транс? При нагрузке одной фазы по выходу подгружаются все 3 по входу.
И как изменить корректно эту модель, чтоб получить транс без симметрирования?
Любой 3-х фазный трансформатор обладает свойствами симметрирования. Обмотки расположены на общем сердечнике и поэтому могут оказывать влияние друг на друга. В данном случае модель 3-х фазного трансформатора идеальная и поэтому эта особенность проявляется в максимальной степени. В реальном трансформаторе идеальная картина нарушается наличием существенной индуктивности рассеяния между обмотками отдельных фаз. Способ введения этих индуктивностей указан в моем закомментированном предложении.
valvol писал(а):
Если известны индуктивности рассеяния между обмотками различных фаз трансформатора, то их можно включить в общую цепочку L4,L5,L6, последовательно с соответствующей индуктивностью обмотки.
Кроме этого, нужно создать условия для того чтобы ток протекал только в одной фазе. Т.е. соединить с землёй общую точку звезды источников напряжения V1,V2,V3.
В
данном архиве находится файл, доработанный соответствующим образом. Индуктивности рассеяния между отдельными фазами L13, L14, L15 имеют величину 50мГн, что примерно соответствует реальной картине. При нагрузке одной из фаз трансформатора, ток практически потребляется только из источника, питающего эту фазу. От двух других источников ток тоже потребляется, но весьма незначительный.