Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ-250 Проф ремонт ККМ.
СообщениеДобавлено: 03-12, 20:14 
Не в сети
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10-05, 12:09
Сообщения: 279
Откуда: Казань
Joha писал(а):
добавляется только 2 резика, диод и кондёр

лучше два диода:

Изображение

По IR1152S. Насчёт сопротивления шунта ошибся, т. к. совсем забыл об уровне мощности. Его можно оставить как есть и остаётся переделать только плату субмодуля.

Есть ещё интересная микросхема NCP1654, в ней есть защита LVP и внешние цепи можно исключить. Она имеет три фиксированные ступени частоты, которая меняется в зависимости от нагрузки. Если её приспособить, выйдет достаточно интересное решение.

В целом разработчики далеки от нормальных решений. Делать однофазный ККМ на 6500 Вт, да ещё на такой микросхеме… Тут оптимально использовать двухфазный вариант.

_________________
«То, что я понял, — прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, — тоже прекрасно».


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ-250 Проф ремонт ККМ.
СообщениеДобавлено: 03-12, 21:46 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 14-09, 20:56
Сообщения: 853
Больно вы уж в сложности ударяетесь,
Не нужны там 2 диода, напряжение снимается после диодного моста,
Изображение
заменяем микросхему на 02-ю, отпаиваем резистор задающий частоту, и паяем цепочку отмеченную красным и всё


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ-250 Проф ремонт ККМ.
СообщениеДобавлено: 03-12, 21:55 
Не в сети
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10-05, 12:09
Сообщения: 279
Откуда: Казань
точно, привык цепь до выпрямителя реализовывать, т. к. у меня не всегда диодный мост стоит.

_________________
«То, что я понял, — прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, — тоже прекрасно».


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ-250 Проф ремонт ККМ.
СообщениеДобавлено: 03-12, 22:02 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 14-09, 20:56
Сообщения: 853
Это можно и к нашей микрухе в Ресанте прикрутить, только придётся ещё ОУ добавить или 555


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ-250 Проф ремонт ККМ.
СообщениеДобавлено: 03-12, 23:48 
Не в сети
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10-05, 12:09
Сообщения: 279
Откуда: Казань
что именно, не понял?

_________________
«То, что я понял, — прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, — тоже прекрасно».


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ-250 Проф ремонт ККМ.
СообщениеДобавлено: 04-12, 01:28 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 14-09, 20:56
Сообщения: 853
Контроль сети


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ-250 Проф ремонт ККМ.
СообщениеДобавлено: 04-12, 02:26 
Не в сети
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10-05, 12:09
Сообщения: 279
Откуда: Казань
контролировать пониженное напряжение в сети многие модели способны, а вот пониженное напряжение на выходе далеко не все. Для этого в аппарате реализована защита LVP, которую можно исключить, если стоит соответствующий контроллер. Хотя в этом мало смысла, при наличии контроля напряжения сети.

_________________
«То, что я понял, — прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, — тоже прекрасно».


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ-250 Проф ремонт ККМ.
СообщениеДобавлено: 05-08, 19:27 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 02-04, 23:38
Сообщения: 27
Откуда: Ростовская обл.
Здравствуйте подскажите куда копать,может не совсем по теме,но темы про 190 проф что то не нашел,Ресанта 190 проф плата GP70 при включении загорается перегрузка,на вых соответственно 0,секунд 10 перегруз тухнет напряжение появилось,но ненадолго,и опять тоже самое,периодичность не всегда такая,так что меня оптрон U17,U3(там стоит TLP627 ставил РС817,вообще перегруз не тух),U15,заменил кондер С47 470нф на 250в)схему могу приложит


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ-250 Проф ремонт ККМ.
СообщениеДобавлено: 05-08, 20:22 
Не в сети
Завсегдатай

Зарегистрирован: 11-04, 09:35
Сообщения: 353
Откуда: Оренбургская обл.
Да копать можно где угодно .Проверь диоды на выходе и смотри сигнал с платы управления .А оптрон трогать не надо он этого не заслужил :nono:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ-250 Проф ремонт ККМ.
СообщениеДобавлено: 05-08, 21:06 
Не в сети
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 15-11, 09:40
Сообщения: 193
Откуда: Тюмень
Если напряжения на выходе нету, то оптрон вообще не будет участвовать никак. Есть импульсы на затворах игбт? Если есть, то есть ли импульсы на выходе с транса до диодов? Если есть, то диоды, верняк Ник сказал
Оффтоп:
А Ник2010 мой земляк наверно) Я тоже родом из Оренбурсгской обл.

_________________
Люди учат цифру.. Цифра учит людей


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ-250 Проф ремонт ККМ.
СообщениеДобавлено: 06-08, 15:37 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 14-09, 20:56
Сообщения: 853
Напряжение на кондёрах 375в не прыгает при этом?
Реле при включении щёлкает? А при пропадании напруги на выходе?
Включаешь на прямую или через лампочку в сетевом проводе?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ-250 Проф ремонт ККМ.
СообщениеДобавлено: 06-08, 17:18 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 02-04, 23:38
Сообщения: 27
Откуда: Ростовская обл.
да пробовал сначала через лампочку,но с серией проф знаком немного,через лампочку не катит тут знаю уже,включал напрямую в сеть,реле нормально замкнутое,защита срабатывает,напряжение иногда появляется,выходные диоды обычно наверняка дохнут,сигналы приеду домой завтра посмотрю,и напругу промеряю,столько микрух с какой начать незнаю по защите?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ-250 Проф ремонт ККМ.
СообщениеДобавлено: 07-08, 11:22 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 14-09, 20:56
Сообщения: 853
Если импульсы пропадают то это ШИМ останавливается значит, Во первых питание +15в на плате управления, Дальше идите от питания ШИМ по цепочке, посмотрите 3 ногу платы управления, там всего-то тепловуха и оптрон, и не надо зря трогать лишнее, а лучше спецу отдайте, Судя по вопросам вы не очень владеете знаниями в данной области, Хотя конечно начинать как-то надо


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ-250 Проф ремонт ККМ.
СообщениеДобавлено: 11-08, 14:29 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 02-04, 23:38
Сообщения: 27
Откуда: Ростовская обл.
Я давненько занимаюсь ремонтом,стараюсь,учусь :blush: ,не пинайте сильно,сигналов на ключах нет, на кондерах включаю 375в и начинает медленно расти дождался 390в и выключил,перегруз сегодня че то не тухнет уже,На R163 не 15в а 18.3в,а на U15 15.3в,на 3 ноге ровно 15в.на 16ноге 15.22в,на ТГР 15.12в


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ-250 Проф ремонт ККМ.
СообщениеДобавлено: 28-12, 11:46 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 06-12, 01:19
Сообщения: 35
Доброе утро ребята! Давно не заходил на форум. Принесли в ремонт Ресанту 250 Проф., есть схемы , но ни одна не подходит, может у кого есть такая


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
turbobit mega.co.nz fex.net files.dp.ua ... imageup ... ... ... ...
Рейтинг@Mail.ru