Power Electronics http://valvol.ru/ |
|
Мощный ИП, выбор топологии. http://valvol.ru/topic2398.html |
Страница 2 из 3 |
Автор: | alex81der [ 18-10, 17:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мощный ИП, выбор топологии. |
Тотк2 писал(а): Для защиты от бросков напряжения можно поставить предохранитель и варистор. Скажите, а предохранитель обязателен? Хотелось бы получить необслуживаемый блок. Можно ли защитить блок transil-диодами, например? У варистора, я так понимаю, очень малое количество срабатываний. или не прав. |
Автор: | valvol [ 18-10, 19:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мощный ИП, выбор топологии. |
alex81der писал(а): Подскажите, пожалуйста, на что обратить особое внимание при разработке? Полезная информация |
Автор: | alex81der [ 18-10, 21:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мощный ИП, выбор топологии. |
крутая статья автор вот пишет "Режим безразрывных токов (continuous) распространен гораздо меньше, и в этой статье мы его рассматривать не будем. " какой режим выбирается оптимально, применимо к моей задаче, подскажите? |
Автор: | valvol [ 18-10, 22:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мощный ИП, выбор топологии. |
alex81der писал(а): какой режим выбирается оптимально, применимо к моей задаче, подскажите? Следуйте рекомендациям автора статьи. Т.е. используйте режим разрывных токов. |
Автор: | alex81der [ 20-10, 23:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мощный ИП, выбор топологии. |
не совсем понимаю, что будет происходить после открытия тиристора. и что делает диод перед емкостью |
Автор: | Тотк2 [ 21-10, 10:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мощный ИП, выбор топологии. |
alex81der писал(а): не совсем понимаю, что будет происходить после открытия тиристора. и что делает диод перед емкостью Всё просто. Если электролит заряжается до напряжения срабатывания стабилитрона (или супрессора), - сразу открывается тиристор, естественно заряд кондёра прекращается. Такой вот примитивный стабилизатор. Минус схемы - бросок тока через полупроводники и балластный конденсатор в момент открытия тиристора. Диод перед ёмкостью не даёт конденсатору разрядиться через тиристор. Можно, наверно, поставить симистор с симметричным стабилитроном до моста, тогда диод не нужен и мост можно поставить маломощный. |
Автор: | alex81der [ 23-10, 23:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мощный ИП, выбор топологии. |
всем привет! кто подскажет как правильно рассчитывается входной помехоподавляющий фильтр блока питания для трехфазной сети с нейтралью? и вопрос: нужны ли конденсаторы на корпус блока? нарыл какие-то схемы в интернете, но везде номиналы разные, и конфигурации фильтров тоже самые разнообразные . |
Автор: | alex81der [ 16-11, 22:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мощный ИП, выбор топологии. |
Всем привет! Скажите, отчего при повышенном входном напряжении источник (обратноходовый преобразователь) работает, чередуя несколько узких импульсов с несколькими короткими, а не все импульсы одинаковой (средней) длительности? при номинальном входном такого эффекта не видно. может кто сталкивался, чем это убрать можно и вообще стоит ли этого эффекта бояться? |
Автор: | valvol [ 16-11, 22:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мощный ИП, выбор топологии. |
Причин может быть, как минимум, две: 1. Неверно спроектирована схема компенсатора обратной связи. 2. Субгармоническое возбуждение при недостаточной слоп-компенсации. Правда вторая проблема обычно возникает наоборот, при пониженном напряжении. |
Автор: | alex81der [ 16-11, 22:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мощный ИП, выбор топологии. |
поставил резистор 4,7кОм и конденсатор последовательно 33нФ в обратной связи. частота 50кГц. микросхема UC1844. неправильные номиналы? |
Автор: | valvol [ 16-11, 22:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мощный ИП, выбор топологии. |
alex81der писал(а): поставил резистор 4,7кОм и конденсатор последовательно 33нФ в обратной связи. частота 50кГц. микросхема UC1844. неправильные номиналы? Развесилили :) Читайте тему Устойчивость ИБП. |
Автор: | alex81der [ 27-12, 17:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мощный ИП, выбор топологии. |
Всем здравствуйте и с наступающим НГ! Забанили заказчики мой проект преобразователя на дискретных элементах, типа ненадежно, сложность с настройкой и проч. Предлагают использовать готовый покупной модуль DC-DC с номинальным питанием 300В, верх допустимого напряжения 370В. Задача стоит "обрезать" излишек напряжения, чтобы модуль работал в допустимом диапазоне. Вопрос: делал ли кто ограничитель выпрямленного напряжения сети, посоветуйте, какую схему лучше применить. |
Автор: | e-nik [ 27-12, 18:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мощный ИП, выбор топологии. |
alex81der писал(а): Всем здравствуйте и с наступающим НГ! Забанили заказчики мой проект преобразователя на дискретных элементах, типа ненадежно, сложность с настройкой и проч. Предлагают использовать готовый покупной модуль DC-DC с номинальным питанием 300В, верх допустимого напряжения 370В. Задача стоит "обрезать" излишек напряжения, чтобы модуль работал в допустимом диапазоне. Вопрос: делал ли кто ограничитель выпрямленного напряжения сети, посоветуйте, какую схему лучше применить. EPS-25-27 от Meanwell по соотношению цена качество лучше не найдете, а сами не сделаете дешевле (в малых партиях) Мы уже 20 лет используем их источники питания разных видов (от 5вт до 3 кВт) и нет никаких проблем. Есть и другие производители.. но этот проверенный. |
Автор: | alex81der [ 27-12, 19:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мощный ИП, выбор топологии. |
e-nik писал(а): EPS-25-27 от Meanwell по температуре не пойдет. минус 50 нужно. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |