Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергия СОИ-200
СообщениеДобавлено: 09-12, 19:59 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 28-09, 23:30
Сообщения: 1367
Откуда: Украина, Киев
Foya
То, что это "криво", это понятно. Но давайте повторим эксперимент. Поставьте 5В клетка, и укажите "ноль" шкалы. То есть, без сигнала, где будет луч? А так с первого взгляда: ШИМ работает, но за ним еще имеются усилительные транзисторы 8050 и 8550, а за ними еще одни, это уже танзисторы раскачки ТГР, а после ТГР еще драйвера. И лишь только потом уже затворы ключей. Вот на этом промежутке неисправность и сидит. Но ждем новую картинку и пояснение про "ноль" шкалы.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергия СОИ-200
СообщениеДобавлено: 09-12, 20:05 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 08-12, 14:02
Сообщения: 32
Откуда: Украина
s237
Малость не понял сути возложенной задачи на меня.В каком месте сделать осцилограмму.Моя первая картинка ето было на самой первичке ТГР,т.е на полевых транзисторах раскачки ее.Вот повторно на ней же заснял.Нулевая линия посредине.Размах получаеться 30 Вольт,по 15В вверх и вних от нулевой линии ,цена деления 5Вольт
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергия СОИ-200
СообщениеДобавлено: 09-12, 20:34 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 28-09, 23:30
Сообщения: 1367
Откуда: Украина, Киев
Вот это и хотел. На предыдущих картинках "ноль" шкалы был не посередине. Теперь понятно.
Давайте посмотрим сигнал на первичке ТГР.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергия СОИ-200
СообщениеДобавлено: 09-12, 20:41 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 08-12, 14:02
Сообщения: 32
Откуда: Украина
s237
Вот картинка выше ето и есть на первичке ТГР


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергия СОИ-200
СообщениеДобавлено: 09-12, 20:53 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 28-09, 23:30
Сообщения: 1367
Откуда: Украина, Киев
Foya
Отпаяйте один конец первички от платы и снимите картинку в точках, куда припаивается первичка.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергия СОИ-200
СообщениеДобавлено: 09-12, 20:57 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 08-12, 14:02
Сообщения: 32
Откуда: Украина
Т.е стать щупами осцилографа вместо первички,или сделать замер на точках подключения первички относительно минуса.?Первичка у меня на разьеме.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергия СОИ-200
СообщениеДобавлено: 09-12, 21:02 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 28-09, 23:30
Сообщения: 1367
Откуда: Украина, Киев
Foya
Так точно. Отпаять один конец первички (исключить из работы ТГР вообще) и посмотреть осциллографом на плате, в точках куда она была припаяна, сигнал без ТГР вообще.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергия СОИ-200
СообщениеДобавлено: 09-12, 21:08 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 08-12, 14:02
Сообщения: 32
Откуда: Украина
Вот картинка но звиняйте за качество,фотик не фонтан.
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергия СОИ-200
СообщениеДобавлено: 09-12, 21:25 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 28-09, 23:30
Сообщения: 1367
Откуда: Украина, Киев
То же самое вы должны видеть после ТГР на каждом плече. Всего 4 плеча, в каждом плече по 3 транзистора (ключа). Вот на каждом плече вы должны наблюдать такую картинку.
То что вы сейчас показали говорит, что до ТГР у вас все хорошо. Бяка начинается за ТГР. Там остаются драйвера и ключи.
http://f-bit.ru/725089
Здесь схема ваших драйверов и ключей.
Ключи без выпаивания прозваниваются тестером. Сейчас будет путаница, но вчитайтесь:
На всех одноименных ножках каждого ключа в каждом плече, должны быть одинаковые замеры тестером в положении "диод" между всеми ножками ключей. Расшифровываю: берете щуп СОМ и ставите на среднюю ножку ключа в одном плече. Измерительный щуп ставите на крайнюю левую ножку этого ключа (на затвор). Снимаете показания тестера. Переводите сигнальный щуп на затвор соседнего ключа и снимаете показания. Переводите сигнальный щуп на затвор оставшегося ключа в этом плече и снимаете показания.
Все показания должны быть одинаковыми.
То же самое делаете в оставшихся 3 шт плечах. Показания должны быть приблизительно одинаковыми во всех плечах, и составлять 390-490 единиц, но везде одинаково. Разница в 3-5 единиц допустима.
Пока делайте это, а я напишу следующий шаг. Он будет приблизительно таким же только на других ножках ключей.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергия СОИ-200
СообщениеДобавлено: 09-12, 21:41 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 08-12, 14:02
Сообщения: 32
Откуда: Украина
s237
Все полевики проверены,все целые,замеры показали одинаковые значения на всех 12-ти штуках.Спасибо за архивчик со схемами.Правда та схема что выложена мной на первой странице более читабельна.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергия СОИ-200
СообщениеДобавлено: 09-12, 21:43 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 28-09, 23:30
Сообщения: 1367
Откуда: Украина, Киев
Foya
Сколько показал ваш тестер? Если такая временная задержка с ответом, то подозреваю, что вы эту работу не делали, но зато все ключи у вас все целые..... Дай бог... Но аппарат не работает.
Жду цифры.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергия СОИ-200
СообщениеДобавлено: 09-12, 22:15 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 08-12, 14:02
Сообщения: 32
Откуда: Украина
Простите,отходил на ужин.

Затвор -исток показал 725

Затвор-сток показал 1,076


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергия СОИ-200
СообщениеДобавлено: 09-12, 22:22 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 28-09, 23:30
Сообщения: 1367
Откуда: Украина, Киев
Чего то большие цифры. Отсюда 3 вопроса:
1, А какие стоят ключи?
2. А на каком пределе измерения стоит тестер?
3. Тестер как называется.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергия СОИ-200
СообщениеДобавлено: 09-12, 22:26 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 08-12, 14:02
Сообщения: 32
Откуда: Украина
Ключи 2SK2698 тестер DT 9207 на пределе измерения диодов


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор Энергия СОИ-200
СообщениеДобавлено: 09-12, 22:31 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 28-09, 23:30
Сообщения: 1367
Откуда: Украина, Киев
Ну да ладно. Хотя есть одно НО... Вот прочитайте, вы именно точно так и делали?

Щуп СОМ ставите на крайнюю правую ножку ключа (эмиттер), а сигнальный щуп ставите на крайнюю левую ножку ключа (затвор). Снимаете показания. Переходите двумя щупами на соседний ключ в этом плече. Именно двумя щупами. Снимаете показания. Опять переходите двумя щупами на оставшийся в этом плече ключ. И снимаете показания. Они должны быть в районе 720 единиц. Допустимый разброс 2-3 единицы в одном этом плече.
Все то же самое делаете с оставшимися 3 шт плечами.
Сравниваете показания с соседними плечами, которые уже обмеряли. Они должны быть приблизительно одинаковыми. Допускается разброс в 2-3 единицы между плечами.
Если вы увидели, что на каком то ключе показания тестера отличаются на около 10 единиц, то выпаиваете именно этот ключ и повторяете все замеры.
Если после этого все стало как и должно быть, то выпаянный ключ подлежит замене.
Замена ключа так же имеет свои тонкости, но об этом позже.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2