Доброго времени суток. Возникла тут сверхсрочная задачка. Вводная: есть мощный сетевой трансформатор (точнее три трансформатора) с выходным напряжением 24В. Надо на выходе иметь регулируемый переменный (50 Гц) ток 0-100А.
Думаю соединить трансформаторы параллельно и нарезать ШИМ прям на переменную синусоиду.
Вариант 1: Резать шим с высоковольтной стороны. Решение пока туманно.
Вариант 2: Резать шим с низковольтной стороны. Этот путь уже имеет некоторый багаж набитых шышек. Тут видится встречное включение N-MOSFET. Но надо давить индукционный выброс трансформатора в момент выключения транзисторов. Что тут лучше использовать? Супрессоры? RC? И то и другое?
Хотя, видится третий вариант. Включить трансформаторы звездой. Использовать трехфазный выпрямительный мост, гору емкостей, а уже потом полным транзисторным мостом из постоянки нарезать новую синусоиду. Но этот путь кажется более затратным и сложным по программированию.
Как-бы Вы решали такую задачу? Какие видите плюсы и минусы в вариантах? Попинайте в нужном направлении. Позже порисую картинки.

_________________
Приближаю нашествие машин.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 25-10, 16:58 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 11-02, 11:35
Сообщения: 69
Проще всего на входе трансформатора(высоковольтная часть) установить ЛАТР.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 25-10, 17:07 
Не в сети
Участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19-05, 14:13
Сообщения: 75
Откуда: Нижний Новгород
vladh писал(а):
Проще всего на входе трансформатора(высоковольтная часть) установить ЛАТР.

Объект так раньше и работал. Выставят огроменным латром ток по стрелочному индикатору и рукой махнули. Там травление какое-то. Раствор со временем меняется - ток меняется. Процесс непредсказуем, если рядом не сидеть и латр постоянно не подкручивать. Сейчас модернизация идет полным ходом.

_________________
Приближаю нашествие машин.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 25-10, 17:13 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 11-02, 11:35
Сообщения: 69
А почему 2 трансформатора используются для одной емкости с травилкой?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 25-10, 17:21 
Не в сети
Участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19-05, 14:13
Сообщения: 75
Откуда: Нижний Новгород
vladh писал(а):
А почему 2 трансформатора используются для одной емкости с травилкой?

Три трансформатора либо были включены параллельно, либо уже приехали новые, но заказывались как для постоянки. А может не было одного нужного номинала. Это мне не известно.

_________________
Приближаю нашествие машин.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 25-10, 17:35 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 11-02, 11:35
Сообщения: 69
Мне думается, что Вы еще сами не осознали что Вы точно хотите сделать. Управлять током или управлять процессом травления?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 25-10, 17:44 
Не в сети
Участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19-05, 14:13
Сообщения: 75
Откуда: Нижний Новгород
vladh писал(а):
Мне думается, что Вы еще сами не осознали что Вы точно хотите сделать. Управлять током или управлять процессом травления?

Моя задача - сделать устройство, которое будет стабилизировать заданный ток. Все. Управление процессом - задача других людей. Хотя управление процессом и будет сводится всего-лишь к заданию требуемого тока и контролю напряжения.

_________________
Приближаю нашествие машин.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 25-10, 17:50 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-09, 12:59
Сообщения: 9579
AnimalFox писал(а):
Процесс непредсказуем, если рядом не сидеть и латр постоянно не подкручивать. Сейчас модернизация идет полным ходом.

Зачем же рядом сидеть? Поставте эл.привод на ЛАТР и регулируйте его при помощи электронной схемы согласно желаемого алгоритма. Скорей всего можно использовать готовый электропривод от электромеханического стабилизатора напряжения.
Если не хочется заморачиваться с механикой, то на форуме рассматривался вариант AC-AC регулятора(электронный латр).

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 26-10, 09:29 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 11-02, 11:35
Сообщения: 69
И еще. А обязательно ли в Вашем процессе иметь переменный ток? Может там и постоянный пойдет. Тогда будет значительно проще.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 26-10, 13:57 
Не в сети
Участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19-05, 14:13
Сообщения: 75
Откуда: Нижний Новгород
valvol писал(а):
Если не хочется заморачиваться с механикой, то на форуме рассматривался вариант AC-AC регулятора(электронный латр).

Воооооот спасибо! Это надо попереваривать.

_________________
Приближаю нашествие машин.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 26-10, 13:59 
Не в сети
Участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19-05, 14:13
Сообщения: 75
Откуда: Нижний Новгород
vladh писал(а):
И еще. А обязательно ли в Вашем процессе иметь переменный ток? Может там и постоянный пойдет. Тогда будет значительно проще.

Заказчик определил, что надо так.

_________________
Приближаю нашествие машин.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
turbobit mega.co.nz fex.net files.dp.ua ... imageup ... ... ... ...
Рейтинг@Mail.ru