Power Electronics http://valvol.ru/ |
|
Нужен инвертор-зарядное устройство до 100А 36V 10часов. http://valvol.ru/topic253.html |
Страница 4 из 6 |
Автор: | кабельщик [ 28-07, 19:56 ] |
Заголовок сообщения: | |
Трибун писал(а): KostyaLopatkin
напряжение нужно около 40-50В, но при заполнении не более 0,5, это будет 80-100В в импульсе (Ктр~1/3). Вот до этого напряжения может зарядиться конденсатор нагрузки при отсутствии тока (режим ХХ - дроссель не усредняет). К этому напряжению обязательно добавятся паразитные выбросы. В сумме порой бывает до 200В. После этой живописанной картины мне чегой-то тоже перехотелось осуществлять методу запуска зимой старой коляски сварочником. Только представить себе, что при пуске в связке полудохлый аккум + сварное вдрух у аккума отваливается один из выводов (такое бывает внутри )... Бррр... Кстати, был у меня случай, на Кадете 1.6D при пользовании обычным трансформаторным зарядником-пускачом вылетели все 4 накальных свечи. Оказалось, пускач без стабилизации напруги - он сразу дает на клеммы 16-18вольт. И только при пуске они валятся до 11-12вольт. |
Автор: | valvol [ 28-07, 20:10 ] |
Заголовок сообщения: | |
кабельщик писал(а): Только представить себе, что при пуске в связке полудохлый аккум + сварное вдрух у аккума отваливается один из выводов (такое бывает внутри )... Бррр...
Проблему решает небольшая схемулька, которая отрубает пускач, если напряжение на его выходе выростает выше 14В и подключает его, если напряжение падает ниже 12В. Вариант практического решения можно посмотреть здесь - http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=4550#4550 |
Автор: | кабельщик [ 28-07, 20:37 ] |
Заголовок сообщения: | |
Автор: | KostyaLopatkin [ 06-08, 11:14 ] |
Заголовок сообщения: | |
Чем глубже читаю форум,тем меньше хочется использовать феррит из "строчников". Подскажите плиз, Какое сечение феррита надо набрать для транса в 200 и 250 ампер? Исходная- двухтакт полумост, ПН 100%, феррит N87, типоразмер примерно Е 55\28\25 ЭПкос, частота 60 и 90кГц. Выход 36вольт. |
Автор: | Burner [ 06-08, 13:57 ] |
Заголовок сообщения: | |
60 и 90кГц - это довольно много для IGBT. Полумост имеет смысл как раз для того, чтобы снизить частоту. Только простой снаббер там вообще не подходит, проще вообще без снаббера. С одного Е55 феррита, если грубо, ампер 100. |
Автор: | valvol [ 06-08, 14:11 ] |
Заголовок сообщения: | |
KostyaLopatkin писал(а): Подскажите плиз, Какое сечение феррита надо набрать для транса в 200 и 250 ампер? Исходная- двухтакт полумост, ПН 100%, феррит N87, типоразмер примерно Е 55\28\25 ЭПкос, частота 60 и 90кГц. Выход 36вольт.
Как-то так случилось, что, из-за повального увлечения однотактниками, на сайте отсутствует методика расчёта двухтактного трансформатора. В принципе расчёт двухтактного трансформатора ни чем не отличается от расчёта однотактного. Сначала определяются габариты сердечника: Sc*So=50*Р/(F*Bm*ko*J) Затем, выбрав подходящий сердечник, определяем напряжение витка: Eв=4e-4*F*Bm*Sc Затем определяем количества витков в обмотках: W1=U1/Eв; W2=U2/Eв Для полумоста U1=Uп/2, где Uп-напряжение питания инвертора. Далее определяем сечения обмоток: S1=P/(U1*J); S2=P/(U2*J) Далее, зная максимальный диаметр провода для используемой частоты, определяем параметры используемого литцендрата. |
Автор: | KostyaLopatkin [ 06-08, 14:34 ] |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо,примерно ясно... Попутный вопрос к Уважаемому Собранию- Хто может пожертвовать начинающему сваркозарядкостроителю 2-3 комплекта ферритика в районе Е 55\28\25 или чуть поболее? Пожертвование имеется ввиду не бесплатно, а например наложенным платежём, по Вашей ,разумной цене. Буду весьма благодарен. Ибо с продавцами ,слишком большие по нашим меркам объёмы заказов требуются . |
Автор: | Трибун [ 06-08, 14:49 ] |
Заголовок сообщения: | |
valvol писал(а): В принципе расчёт двухтактного трансформатора ни чем не отличается от расчёта однотактного. Вот только тут непонточка, что есть 4е-4:valvol писал(а): Eв=4e-4*F*Bm*Sc И неплохо бы расшифровать Р
|
Автор: | valvol [ 06-08, 17:17 ] |
Заголовок сообщения: | |
Трибун писал(а): Вот только тут непонточка, что есть 4е-4: Это значит 4 умножить на 10 в минус 4-ой степени. Т.е. 0,0004. Подобная нотация используется в различных языках программирования. Трибун писал(а): И неплохо бы расшифровать Р
Это максимальная мощность, передаваемая в нагрузку. Можно определить как P=U2*I2. Или с учётом КПД трансформатора P=U2*I2/КПД |
Автор: | Maikl [ 06-08, 17:30 ] |
Заголовок сообщения: | |
KostyaLopatkin, вот адерес сайта Е.А.Москатова (печатается в журнале Радио, Радиомир и т.п. Специализируется по ИИП) с которого Вы можете скачать программу по расчёту силового транса (до 5кВт) для моста, п/моста и т.п. Здесь же (сайт Москатова), есть форум, на котором Вы можете задать вопрос автору программы. moskatov.narod.ru. KostyaLopatkin писал(а): Какое сечение феррита надо набрать для транса в 200 и 250 ампер? Исходная- двухтакт полумост Может имеет смысл исходить из номенклатуры сердечников имеющихся у Вас? Как вариант-2-3 инвертора на 80-100А работающие параллельно на одну нагрузку. KostyaLopatkin писал(а): Ибо с продавцами ,слишком большие по нашим меркам объёмы заказов требуются в своё время заказывал в Чипе, Платане так там вопросов не было. Burner писал(а): 60 и 90кГц - это довольно много для IGBT ИМХО, в резонансном мосту (п/мосту) работа на этой частоте для IGBT не проблема (ессно, не для всех).
|
Автор: | Трибун [ 07-08, 10:34 ] |
Заголовок сообщения: | |
valvol писал(а): Это максимальная мощность, передаваемая в нагрузку. Можно определить как P=U2*I2 Просто не для всех очевидно, что напряжение там амплитудное, а ток действующий. Например, для косого прямохода это будет около 100В и, допустим, 150А.
|
Автор: | valvol [ 07-08, 12:40 ] |
Заголовок сообщения: | |
Maikl писал(а): KostyaLopatkin, вот адерес сайта Е.А.Москатова (печатается в журнале Радио, Радиомир и т.п. Специализируется по ИИП) с которого Вы можете скачать программу по расчёту силового транса (до 5кВт) для моста, п/моста и т.п. Здесь же (сайт Москатова), есть форум, на котором Вы можете задать вопрос автору программы. Да мы вроде тут тоже, что-то в этом соображаем. Даже форум называется соответствующе Power Electronics. Человек читает название, заходит, а его посылают к Москатову! Трибун писал(а): Просто не для всех очевидно, что напряжение там амплитудное, а ток действующий. Например, для косого прямохода это будет около 100В и, допустим, 150А.
Для прямоугольной симметричной формы тока и напряжения без паузы и постоянной составляющей (характерно для двухтактника, работающего с максимальным заполнением) среднее, действующее и амплитудное значения равны! Максимальное заполнение тока и напряжения присутствует при минимальном напряжении питающей сети, но возможно во время переходных процессов и при максимально напряжении. Поэтому в расчётах следует использовать максимальную величину питающего напряжения. Или, используя контроль и устранение подмагничивания, считать транс на минимальное напряжение |
Автор: | Maikl [ 07-08, 14:11 ] |
Заголовок сообщения: | |
Ответ Valvol"у в Курилке |
Автор: | Moskatov [ 12-09, 13:59 ] |
Заголовок сообщения: | |
Страница 4 из 6 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |