Power Electronics http://valvol.ru/ |
|
Kaiser NBC-200 http://valvol.ru/topic2603.html |
Страница 1 из 3 |
Автор: | schabanow [ 06-07, 13:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Kaiser NBC-200 |
Откинул керам. синий дисковый кондёр 4700 пФ на выходных клеммах. Звон исчез. Но напрочь исчезла и постоянная составляющая на выходе. )) На холостом выходе теперь имею чистенький, правильный меандр амплитудой около 90 В (вверх от нулевой линии) и периодом 15 мкс. Нижние полки меандра - в аккурат на нулевой линии. Транс тихонько шипит и шуршит. Резисторы в снабберах горячие. |
Автор: | schabanow [ 06-07, 14:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Kaiser NBC-200 |
Грузанул выход нихромовой спиралью 2 Ом массой примерно 1 кг. Под рукой ничего более путного не нашлось. Полёт нормальный! )) Когда грузишь, свиристенье силового транса пропадает. Нагрев снабберных резисторов тоже заметно снижается. Надо пробовать цвиркать. Вечером отпишу, что получилось. зы: Посмотрел осциллограмму под нагрузкой 2 Ома. Меандр поднялся над нулевой линией на одну клетку, т.е. на 50 В. Снял нагрузку, сажусь осциллографом на выход - блин, не опустился меандр нижними полками на ноль, как было до этого! Чюдеса. Осциллограф вообще не трогал. Несколько раз включил-выключил аппарат - нижние полки выходного меандра теперь на уровне 50 В над нулём. Чюдеса... |
Автор: | Душман 83 [ 06-07, 16:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Kaiser NBC-200 |
Посмотри схему тут: http://www.rlocman.ru/forum/forumdisplay.php?f=32 |
Автор: | schabanow [ 06-07, 16:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Kaiser NBC-200 |
Посмотрел, спасибо за наводку! С наскоку, правда, не находится, надо заниматься... Но вроде в схеме на данный момент особой нужды нет, разве что на будущее. И да, "Кайзеров" я уже знаю как минимум две разновидности: попадались несколько штук одноплатных (вертикально плата стоит), и вот впервые попался двуплатный, с самопитанием. На одноплатный аппарат (который полный мост с тороидом R68) схема ищется без проблем, но без управы - там она белым прямоугольником обозначена. А вот на двуплатную конфигурацию (видимо старшую по возрасту) ничего толком не находится, только фотки плат. |
Автор: | s237 [ 06-07, 17:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Kaiser NBC-200 |
schabanow Вот все что вам понадобится: http://peredayka.com/download/4be4f2cfc ... d5df8.html |
Автор: | Gena2 [ 06-07, 21:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Kaiser NBC-200 |
Вот какие заметки я сделал себе после первого ремонта такого инвертора: Рассоеденить разъём J18 через который запитывается плата управления от силового трансформатора. Замкнуть сетевые сглаживающие конденсаторы (что бы они не накапливали заряд способный повредить силовые IGBT). Удобно замкнуть выводы сетевого выпрямительного моста. Подключить внешний источник питания к аноду D9. Увеличивать входное напряжение от 0 В; при 13,5 В слышен слабый щелчок реле, при 16,4 В более сильный щелчок (ток потребления 48 мА). Довести внешнее напряжение до 20 В, при этом ток потребления около 50 мА. При таком запитывании напряжение на UC3844B 15 В, генерации нет, и на выводе 8 нет опорных +5 В. Для включения генерации UC3844B нужно уменьшить внешнее напряжение до 18 В. Кратковременно замкнуть вход и выход стабилизатора напряжения U1 7815. Замкнуть можно проводом от тестера: острый конец поставить в точку металлизации возле вывода 8 микросхемы LM393, а другим концом кратковременно коснуться анода диода D9 или вывода "1" разъёмиа J1. Это приводит к началу работы UC3844B. Появляются опорные +5 В и генерация на выводе 6 UC3844B (частота ~65 кГц). Довести внешнее напряжение до 20 В, ток потребления 185 мА. Какая частота работы ШИМ в Вашем инверторе? |
Автор: | s237 [ 06-07, 22:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Kaiser NBC-200 |
Gena2 Частота и формы сигналов указаны в "кратеньком фотоотчете" в предыдущей ссылке. Прямо на экране осциллографа (правый верхний угол экрана). |
Автор: | Gena2 [ 07-07, 08:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Kaiser NBC-200 |
Сергей, я видел. Спросил у schabanow. |
Автор: | schabanow [ 07-07, 09:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Kaiser NBC-200 |
Большое спасибо за ответы! Сергею - за схемы: это чётко то, что нужно. Всё сходится! Геннадию - за методику запуска ШИМа от стороннего источника. Тоже думал-ломал голову, как её заставить запуститься без силы. Оказывается, всё решается элегантно и просто. Остался один вопрос знатокам: почему аппарат, управа которого запитана от стороннего источника +24В, при поданной силе отказывается стартовать? Я последовательно включал питание управы, а потом подавал силу на входной выпрямитель. Видимо, всё дело в этом временнОм зазоре - нужно всё подавать одновременно? Другого объяснения не нахожу... По частоте преобразования. На экране осциллографа наблюдаю период (от фронта до фронта) длительностью около 15 мкс. Стало быть, 1 / 15 * 10^-6 =~ 66 кГц. |
Автор: | s237 [ 07-07, 10:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Kaiser NBC-200 |
schabanow Особой необходимости пропитывать трансформатор невижу. Лучше не будет ничего, а вот его охлаждение станет немного хуже - это точно. Свист трансформатора, а также неуверенный запуск аппарата от штатного (220В) питания возможен по другой причине, а именно: треснутый конденсатор в частотозадающей цепи при ШИМе. Вот его заменить это будет очень полезно. Трескаются очень часто. Кроме того, на неуверенный запуск влияет транзистор, который стоит по ножке 2 стабилизатора 7815 на землю, а также резистивный делитель в цепи базы этого транзистора. Об этом я писал раньше в ссылке. Кроме того, есть немножко, на мой взгляд, более простой способ запитки управы от внешнего питания. При этом вообще аппарат "не касается" питающей сети 220В. Этот способ (аж два способа), вот здесь: http://peredayka.com/download/5e3bb3dbb ... 9391c.html |
Автор: | schabanow [ 07-07, 11:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Kaiser NBC-200 |
Спасибо! Ct и Rt по даташиту на 3844 в моём случае получаются С15 и R20 (позиции по фотке выше): конденсатор от четвёртой ноги 3844 на землю, а резистор оттуда же на восьмую ногу 3844 (на опорку). На всякий случай заменю оба компонента! Неуверенного запуска я не заметил, аппарат пускается вполне себе исправно и устойчиво. Вопрос у меня был (и остаётся) по запуску при СТОРОННЕМ питании управы. В этом случае аппарат не то что "неуверенно" стартует - он у меня не запускается вообще: щёлкает реле, включаются оба светодиода на передней панели, и - тишина. Возможно, дело в том, что я сначала включаю источник питания управы (при этом включаются светодиоды и щёлкает реле), а уже потом уже подаю силу. Наверное, это надо делать одновременно. |
Автор: | s237 [ 07-07, 12:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Kaiser NBC-200 |
А зачем вам подавать силу вообще при запуске от внешнего питания? Сделайте так, как это описано в моих двух вариантах при последней ссылке. Сила при этом не нужна, а вот все сигналы просмотреть можно. При этом, на то, что горят оба сетодиода, обращать внимание не нужно. Белый будет гореть потому, что он увидел питание +24В, а желтый - потому, что он не видит напряжения на сварочных клемах. Он и будет гореть. Ключи то еще не установлены, а даже если и установлены, то сила (от 220В) ведь еще не подана. |
Автор: | schabanow [ 07-07, 12:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Kaiser NBC-200 |
Я понял насчёт безопасного запуска. Совершенно ясно, что так делать лучше и безопаснее во всех отношениях. Полностью согласен. |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |