Знакомый попросил посмотреть данный девайс.ИзображениеИзображение
Со слов все произошло после случайного пуска двигателя не дождавшись его полной остановки, причем установки, меню работают, но нажимает старт и ничего не происходит. Я был уверен, что вылетел модуль IGBT SKiiP_37AC12T4V1 но проверил все транзисторы (зажигая лампу) оказались целы! Так же прозвонил диоды и проверил жибит в диодном модуле SKiiP_39ANB16V1 Изображение

Вообще в нем особо ничего и нет): фильтр, выпрямитель, батарея ёмкостей через 75 Ом и три релюхи в параллель, дежурка Изображение
жибит модуль ну и понятно плата управления Изображение
с процем DSP TMS320F2811PBKA Изображение
и "пультом" Изображение
Сам я ремонтом занимаюсь на любительском уровне, в основном для личных нужд, но осциллограф есть). Особо нет желания и времени лезть глубоко, хотя понимаю, что возможно надо просто "прочитать инструкцию" (очень длинная))
Может у кого есть опыт ремонта (типовухи) или доступ к сервис мануалам буду благодарен за помощь. Если в теме никто не поможет, то отдал бы в ремонт хорошему мастеру, который точно отремонтирует, за адекватное время и деньги но в Питере)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 15-11, 16:21 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-09, 12:59
Сообщения: 9621
morozych писал(а):
Со слов все произошло после случайного пуска двигателя не дождавшись его полной остановки, причем установки, меню работают, но нажимает старт и ничего не происходит.

Может быть продолжает ждать пока остановиться двигатель :). Если все целое, то похоже на какой-то глюк.
morozych писал(а):
Особо нет желания и времени лезть глубоко, хотя понимаю, что возможно надо просто "прочитать инструкцию" (очень длинная))

Возможно именно там зарыты корни проблемы.

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 15-11, 22:59 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12-09, 23:03
Сообщения: 9356
Откуда: Саратов
valvol писал(а):
Если все целое, то похоже на какой-то глюк.
Или проблему внес некий датчик состояния - сдох сам или передал нештатное состояние на вход логики.

_________________
Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же, но золото дольше.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 16-11, 01:24 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 01-03, 12:04
Сообщения: 60
Откуда: Санкт-Петербург
В понедельник подключу - должны быть коды ошибок. По результатам отпишусь.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 19-11, 10:34 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 01-03, 12:04
Сообщения: 60
Откуда: Санкт-Петербург
Привод запустился! Всем Спасибо!
Последние три ошибки в памяти ничего не дали (две отсутствие панели и одна пониженное напряжение промежуточной цепи - постоянки), сброс соответственно тоже не помог (текущих неисправностей не было) А вот при вбивании параметров двигателя написано, что надо еще:
<Выберите прикладной макрос (параметр 9902), соответствующий подключению кабелей управления. В большинстве случаев можно использовать значение по умолчанию, равное 1 (ABB СТАНДАРТ)>
Не знаю зачем, никаких "кабелей управления" не подключал (хотя на него можно много чего навешать), но после подтверждения данного "макроса" всё заработало!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 12-11, 09:59 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 13-04, 18:15
Сообщения: 1048
Откуда: краснодарский край

Пришлось менять такой модуль.аппарат 3G3JX-AB015E
Не мог удержаться,чтобы не сфотографировать.
Вопрос,на неисправном в геле появляются
пузырьки,над деталями которые перегревались?

_________________
один дурак может задать столько вопросов,что сто мудрецов не ответят.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
turbobit mega.co.nz fex.net files.dp.ua ... imageup ... ... ... ...
Рейтинг@Mail.ru