Всем привет !

Такое дело - собираешь ибп, все работает, тесты проходит, кз итд итп
отключаем на сутки, включаем - бах сгорает ключ, хотя перед этим неделю в непрерывном тесте работал.
Вопрос как эмулировать такую ситуацию, если
пинцетом разрядить (закоротить на 5 сек) все кондеры в плате
это будет эквиалент отключению на сутки ?
Тк чтобы выявить проблему надо как то ускорить процесс )

_________________
хочу все знать


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Испытание ИБП
СообщениеДобавлено: 28-04, 16:14 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-09, 12:59
Сообщения: 9579
whale писал(а):
Вопрос как эмулировать такую ситуацию, если
пинцетом разрядить (закоротить на 5 сек) все кондеры в плате
это будет эквиалент отключению на сутки ?

А при чем электролиты, если аппарат не боиться КЗ?
Внимательно поизучайте, что там твориться во время старта.

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Испытание ИБП
СообщениеДобавлено: 28-04, 17:39 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 10-09, 23:22
Сообщения: 925
Сгорает только после отстаивания на сутки, если бп запустился раз день спалить его не удалось ничем в этот день даже если сто раз перезапускать при разных условиях.(это автомат делает)
Электролиты потому что только в них что то может запомнится.
Те испытывается так - запускается, подается переменная нагрузка, затем кз под нагрузкой два раза, нагрузка снимается, опять кз и выключается, потом все тоже самое через пять минут,
тестируется сутками все нормально, потом сутки постоял и при первом включении сгорает )

_________________
хочу все знать


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Испытание ИБП
СообщениеДобавлено: 28-04, 23:52 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-09, 12:59
Сообщения: 9579
whale писал(а):
...тестируется сутками все нормально, потом сутки постоял и при первом включении сгорает )

Транзисторы сгорают отчего-то. Вот это что-то и ищите. А вместо выходных электролитов вообще можно перемычку поставить.

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Испытание ИБП
СообщениеДобавлено: 29-04, 08:20 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 30-07, 14:54
Сообщения: 50
whale писал(а):
Вопрос как эмулировать такую ситуацию

ИМХО, эмулировать стоит не ситуацию, а потестить в симуляторе режимы работы полупроводов при включении. Чтобы заценить, а не выходят ли их параметры из ОБР, рекомендованной производителем. То же самое можно сделать и с пом. осцилла, при включении приборчика через лампочку, с записью токов-напряжений.
Короче, включать надо частым дрыгом и хороший "хомут" себя непременно проявит. :D


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Испытание ИБП
СообщениеДобавлено: 29-04, 10:58 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 10-09, 23:22
Сообщения: 925
Да куда уж чаще включать,(за сутки 288 раз включает ) а симулятор тут ничего не даст, по нему все а ажуре.
Может какие нить заряды в полупроводниках накапливаются а потом в течении суток рассасываются ?
Тут вопрос не в том почему сгорает а в том как и почему время отключения влияет на бп .

_________________
хочу все знать


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Испытание ИБП
СообщениеДобавлено: 29-04, 19:40 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 30-07, 14:54
Сообщения: 50
whale писал(а):
за сутки 288 раз включает

Это не цифира. Когда петушок клевал, то и по 60 раз в минуту приходилось "клацать", во времена отсутствия цифирных пишущих осликов. Однако, рукопашное дрыгание позволило, в конце с концами, подловить момент насыщения сердечника силового транса в резонансном питальнике от которого и умирали ключики. А бывало, что в течение недели не случалось ни единого бздыка.
Так что поинтересуйтесь судьбинушкой процесса перемагничивания СТ как при включении, так и при выключении изделия. Ну, типа, на предмет статистики того, в каком положении остаётся намагниченность сердечника СТ при выключении и в какую сторону происходит перемагничивание при включении, игнорируя всякие мягкопусковые примочки.
А симулятор, при известной доли фантазийности, позволит вам потестить самые экзотические случаи работы без дрыгания включалки. Главное, иметь плодотворную дебютную идею. :D

З.Ы. Кстати, бывает полезно поинтересоваться и записать, как ведёт себя питающая сеть в течение рабочего дня, буде в изделии не стоит сетевой суперпупер фильтр-ограничитель.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Испытание ИБП
СообщениеДобавлено: 29-04, 19:50 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 10-09, 23:22
Сообщения: 925
Это идея может с трансом что то не так, действительно от простоя размагничивался ?
Может это как то повлиять на насыщение транса при включении ?
На входе ибп стоит два ограничителя напряжения так что не от бросков сети.

Кстати, как определить состояние намагничености транса после выключения ? датчик холла какой нить в транс внедрить ?

_________________
хочу все знать


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Испытание ИБП
СообщениеДобавлено: 01-05, 00:04 
Не в сети
Активный участник

Зарегистрирован: 23-11, 13:17
Сообщения: 281
медведев писал(а):
Так что поинтересуйтесь судьбинушкой процесса перемагничивания СТ как при включении, так и при выключении изделия. Ну, типа, на предмет статистики того, в каком положении остаётся намагниченность сердечника СТ при выключении и в какую сторону происходит перемагничивание при включении, игнорируя всякие мягкопусковые примочки.
А симулятор, при известной доли фантазийности, позволит вам потестить самые экзотические случаи работы без дрыгания включалки.

А как-то гарантированно размагнитить сердечник при выключении источника можно?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Испытание ИБП
СообщениеДобавлено: 01-05, 00:20 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 10-09, 23:22
Сообщения: 925
Я попробовал тут померить остаточную намагниченость методом измерения
индуктивности обмоток, изменяя полярность измерения, по моему
намагниченности транса практически не остается так что эта теория
наверно ложна.

_________________
хочу все знать


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Испытание ИБП
СообщениеДобавлено: 01-05, 00:42 
Не в сети
Активный участник

Зарегистрирован: 23-11, 13:17
Сообщения: 281
whale писал(а):
Я попробовал тут померить остаточную намагниченость методом измерения
индуктивности обмоток, изменяя полярность измерения, по моему
намагниченности транса практически не остается так что эта теория
наверно ложна.

но вероятность такая есть, вот статья на эту тему по ТТ:
https://dfiles.ru/files/b42yvmgsu


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Испытание ИБП
СообщениеДобавлено: 01-05, 01:08 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 10-09, 23:22
Сообщения: 925
Там трансформаторы тока на торе а у меня с зазором.

_________________
хочу все знать


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Испытание ИБП
СообщениеДобавлено: 01-05, 01:24 
Не в сети
Активный участник

Зарегистрирован: 23-11, 13:17
Сообщения: 281
медведев писал(а):
А симулятор, при известной доли фантазийности, позволит вам потестить самые экзотические случаи работы без дрыгания включалки. Главное, иметь плодотворную дебютную идею.

Valvol, Вы не подскажете как в модели нелинейной индуктивности задать начальным условием определенную остаточную намагниченность?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Испытание ИБП
СообщениеДобавлено: 01-05, 01:27 
Не в сети
Активный участник

Зарегистрирован: 23-11, 13:17
Сообщения: 281
whale писал(а):
Там трансформаторы тока на торе а у меня с зазором.

да, пожалуй вероятность остаточной намагниченности становится маленькой, но лучше проверить в модели для надежности.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Испытание ИБП
СообщениеДобавлено: 01-05, 01:54 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 10-09, 23:22
Сообщения: 925
Я не мудрствуя лукаво немного понизил макс частоту, увеличил зазор, уменьшил макс ток и ускорил чуток ос на кз, пока третий день все не горит )

_________________
хочу все знать


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
turbobit mega.co.nz fex.net files.dp.ua ... imageup ... ... ... ...
Рейтинг@Mail.ru