Power Electronics http://valvol.ru/ |
|
стабилизатор AVS10000M http://valvol.ru/topic2705.html |
Страница 3 из 4 |
Автор: | Gena2 [ 27-04, 08:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стабилизатор AVS10000M |
Возможно, в момент переключения одного из каналов, возникает кратковременный сигнал несущий информацию о перенапряжении. Отсюда и реакция микроконтроллера. Разрисуйте схему соединения тиристоров с автотрансформатором, разберитесь с чередованием каналов. Затем нужно тщательно проверить корректность работы каждого канала, начиная от вывода (выхода) микроконтроллера (микроконтроллер конечно же вынуть из панельки заранее). |
Автор: | Gena2 [ 27-04, 18:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стабилизатор AVS10000M |
Вот такие у меня были зарисовки https://radikal.ru/big/m9487brwqdqe9 , https://radikal.ru/big/p38f02k3dtjie , https://radikal.ru/big/fbcl4oeg34182 |
Автор: | Gena2 [ 28-04, 17:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стабилизатор AVS10000M |
Я бы поступил так: вынул из панельки микроконтроллер. Запитал весь стабилизатор от пониженного напряжения через развязывающий трансформатор (Вольт 50...150). Имитируя внешними пятью Вольтами микроконтроллерные сигналы на оптопары, проверил бы работу автотрансформаторных обмоток и просмотрел бы осциллографом неискажённость сетевой выходной синусоиды (хотя она там исходно кривоватая). Т.е. работу силовых ключей в реальности. Желательно немного подгрузить выход автотрансфотматора. Ну а дальше действовать от полученного результата. |
Автор: | Gena2 [ 28-04, 18:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стабилизатор AVS10000M |
И ещё. На Вашей схеме вижу только четыре рабочих канала. Это так или ошибка в схеме (на входах оптопар)? |
Автор: | student_2 [ 28-04, 23:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стабилизатор AVS10000M |
Gena2 писал(а): Я бы поступил так: вынул из панельки микроконтроллер. Запитал весь стабилизатор от пониженного напряжения через развязывающий трансформатор (Вольт 50...150). Имитируя внешними пятью Вольтами микроконтроллерные сигналы на оптопары, проверил бы работу автотрансформаторных обмоток и просмотрел бы осциллографом неискажённость сетевой выходной синусоиды (хотя она там исходно кривоватая). Т.е. работу силовых ключей в реальности. Желательно немного подгрузить выход автотрансфотматора. Ну а дальше действовать от полученного результата. Стабилизатор питаю через ЛАТР, поэтому и определил что работает стабилизатор в диапазоне 132-150 вольт, выше пишет ошибку повышенного входного напряжения, могу и гальванически развязать но необходимости пока не вижу, проц затыкается. Работу силовых ключей постараюсь проверить завтра вечером. В данном случае 8 оптопар управляют 16 тиристорами, сами оптопары управляются 6 сигналами МК, по 3 сигнала на 4 оптопары, все просто. Не могу понять зачем питание цепей управления тиристорами запитывать через пин МК, он явно будет перегружен, сейчас сигнал на нем импульсный пилообразный амплитудой 1.5-4 вольта, в 0 не уходит, сигнал явно ненормальный. |
Автор: | Gena2 [ 29-04, 16:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стабилизатор AVS10000M |
Покажите фото осциллограмм. Нагрузка в 220 Ом плюс светодиод - вполне нормально для микроконтроллера. Проверьте осциллографом питание на МК (оно наверняка не на одной ноге). Проверьте земляные линии от источника питания к МК. Проверьте электролиты и керамику возле МК. |
Автор: | e-nik [ 29-04, 18:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стабилизатор AVS10000M |
Gena2 писал(а): Покажите фото осциллограмм. Нагрузка в 220 Ом плюс светодиод - вполне нормально для микроконтроллера. Проверьте осциллографом питание на МК (оно наверняка не на одной ноге). Проверьте земляные линии от источника питания к МК. Проверьте электролиты и керамику возле МК. Нет.. 220ом это очень мало. на вывод контроллера обычно дают максимальный ток не более 20миллиампер. а на порт не более 80..(точно не помню, да и у всех контроллеров ток разный). А на оптроны гарантированно 10ма для срабатывания. . Поэтому резистор должен быть не менее (5-1.5)/0.01= 350 ом. И зачем брать транзисторные оптроны если можно взять MOC3063. с прямым управлением симистором и током по входу 5ма.. |
Автор: | Gena2 [ 29-04, 21:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стабилизатор AVS10000M |
Считаем: 5 В - 1,3 В = 3,7 В; делим на 220 Ом = 3,7/220= 0,016818 А = 17 мА. 20 мА допустимый ток, суммарно до 80 мА. Работает только один канал. Где у меня ошибка? |
Автор: | student_2 [ 02-05, 20:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стабилизатор AVS10000M |
Gena2 писал(а): Я бы поступил так: вынул из панельки микроконтроллер. Запитал весь стабилизатор от пониженного напряжения через развязывающий трансформатор (Вольт 50...150). Имитируя внешними пятью Вольтами микроконтроллерные сигналы на оптопары, проверил бы работу автотрансформаторных обмоток и просмотрел бы осциллографом неискажённость сетевой выходной синусоиды (хотя она там исходно кривоватая). Т.е. работу силовых ключей в реальности. Желательно немного подгрузить выход автотрансфотматора. Ну а дальше действовать от полученного результата. Спасибо за этот совет, он сработал но времени потребовал много, дефект оказался простой, кто-то до меня перепутал разъемы идущие на тиристоры. Сейчас работа восстановилась полностью кстати синусоида на выходе лишь немного кривовата, вполне приличная. |
Автор: | batumi [ 02-05, 21:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стабилизатор AVS10000M |
Тот симистор который должен открыться от этого напряжения, обычно он в утечке, меняются они все сразу на новые так как проверить не возможно. Смотри мой канал там есть инфа по ним. https://www.youtube.com/watch?v=ga0uJZKl0XY&t=313s |
Автор: | Gena2 [ 02-05, 21:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стабилизатор AVS10000M |
И мой комментарий, уж извините. |
Автор: | Ришат [ 26-07, 20:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стабилизатор AVS10000M |
Доброго времени суток Форумчане, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобной бякой. Имею стабилизатор АСН-1000/1, при включении в сеть вышибает автомат в щитке. А если включать не непосредственно в сеть а через ЛАТР, и потихоньку поднимать напряжение с нуля вплоть до 250,то работает нормально. Стабилизирует. Почему все таки при включении в сеть вышибает? |
Автор: | Ришат [ 26-07, 20:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стабилизатор AVS10000M |
Схема стабилизатора - https://yandex.ru/images/search?text=асн-12000%2F1-эм%20схема&from=tabbar&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fsamelectric.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2FLtW9RA3PeO8.jpg&rpt=simage |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |