Power Electronics http://valvol.ru/ |
|
стабилизатор AVS10000M http://valvol.ru/topic2705.html |
Страница 1 из 4 |
Автор: | главный колбасист [ 16-07, 19:52 ] |
Заголовок сообщения: | стабилизатор AVS10000M |
Хаотично щелкает всеми релюхами ,устраивая резкие броски тока.и нет выхода,светится глазок защита. Реле проверял,конденсаторы на ESR живые. пять вольт есть. Может во входных делителях какой то мегаомный резистор в полуобрыве? Обычно у таких аппаратов проблемы с реле,а тут непохоже.И схемы нет. а еще,как у них получается с тремя релюхами обеспечивать количество ступеней регулирования больше трех? четвертое реле на отключение нагрузки. |
Автор: | Душман 83 [ 17-07, 07:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стабилизатор AVS10000M |
Найди в интернете схемы подобных стабилизаторов и разберешься со схемой коммутации. Управления аналоговое или МП? |
Автор: | главный колбасист [ 17-07, 10:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стабилизатор AVS10000M |
На входе измерения сети стоит 324, с выхода которой уходит в МП ,а на ключи реле уже идет с МП. Напряжение пять вольт на нем стабильное. чего он с ума сходит... Перережу ка я дорожку между операционником и МП. |
Автор: | Gena2 [ 17-07, 16:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стабилизатор AVS10000M |
Вряд ли мой совет поможет, но проверить надо: качество подстроечных резисторов. Я их, по возможности, заменяю на постоянные. Если устройство уже с "возрастом", реле могут быть уже с плохими контактами. |
Автор: | Душман 83 [ 17-07, 17:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стабилизатор AVS10000M |
Реле проверяю по падению напряжения на контактах, при токе близком к рабочему. |
Автор: | главный колбасист [ 17-07, 18:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стабилизатор AVS10000M |
подстроечные сопротивления крутил туда-сюда немного,ничего не изменилось. А вот дорожки обрезал,там их две,с выходов двух операционников из четырех,затих,перестал щелкать. Значит напряжение плавает с выхода ОУ. Насчет контактов,на таких больших они не отсоединяются разъемом,как в маленьком. надо отпаивать толстые провода и шины между реле. геморройное дело. А так они все звонятся накоротко через обмотки. |
Автор: | Gena2 [ 17-07, 22:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стабилизатор AVS10000M |
Если напряжение с выходов ОУ плавает, нужно смотреть радиоэлементы на входах ОУ. Может электролиты какие подвысохли. |
Автор: | главный колбасист [ 21-07, 11:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стабилизатор AVS10000M |
ничего не получается. |
Автор: | Душман 83 [ 24-07, 11:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стабилизатор AVS10000M |
Подключение контактов реле на винтах? Откинуть выводы трансформатора и проверить отдельно трансформатор и реле. Реле именно под нагрузкой по падению напряжения. После подтверждения работоспособности силовой части двигаться далее. Осциллографом посмотреть что происходит на входах и выходах ОУ и НТ-ки, возможно глюк в ней. |
Автор: | главный колбасист [ 24-07, 22:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стабилизатор AVS10000M |
Реле припаяны. А как проверить падение на контактах под нагрузкой? тестером на самом маленьком пределе? а контакт нарушится,и тестеру хана. Конечно плавает на выходах операционника. особенно на 14ножке. Но что является причиной,а что следствием,реле клацают от того что плавает,или плавает оттого что реле клацают? И то и другое справедливо. Потому что отрезаешь операционник от мк, клацать перестает.И плавать тоже перестает. |
Автор: | Joha [ 02-08, 10:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стабилизатор AVS10000M |
если только вот так |
Автор: | главный колбасист [ 02-08, 11:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стабилизатор AVS10000M |
Так согласен. Но сдается мне,что они как то не так на изделии скоммутированы. Вообще эти схемы так мутно нарисованы,особенно в самой силовой части. Или это я тупею. Уж не от этого ли броски тока,что автомат входной выбивает,когда они щелкают в случайном порядке,и два оказываются включеными. Нагрузки нет вообще... Еще вспоминается с год назад демонстрировал работу,и заказчик был недоволен,что грубо регулировал,только четырьмя ступенями.Уверял,что раньше было больше. Я ему доказывал,что с тремя реле больше быть не может. Сейчас думаю,что возможно был не прав. |
Автор: | главный колбасист [ 03-08, 20:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стабилизатор AVS10000M |
Ничего не получается . менялось все,и переменные сопротивления, и конденсаторы,и операционник. все то же самое. |
Автор: | главный колбасист [ 06-08, 15:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стабилизатор AVS10000M |
А вот почему при включении разных реле меняется ступенчато ток потребления от сети,нагрузка не подключена. ? сеть должна подключаться к некомутированной обмотке большого автотрансформатора. Ну как это сделано в ЛАТРе. А на выход уже добавляться или убавляться с помощью реле с разных отводов.Я представляю если в ЛАТРе подать сеть на бегунок,и он окажется не в том месте. |