Power Electronics
http://valvol.ru/

Как работать с UCC2895
http://valvol.ru/topic2751.html
Страница 2 из 3

Автор:  valvol [ 02-06, 11:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как работать с UCC2895

vladh писал(а):

В данном случае источник работает на холостом ходу?

Автор:  vladh [ 02-06, 11:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как работать с UCC2895

Нет, есть небольшая нагрузка в 22 Ома. Выходное напряжение, в данный момент, 50 В.

Автор:  valvol [ 02-06, 11:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как работать с UCC2895

Желательно конечно не только показывать картинки, но и описывать их. Что за осциллограммы? В каких точках или ножках контроллера они сняты? Для какого режима работы?
vladh писал(а):
Нет, есть небольшая нагрузка в 22 Ома.

А какая большая? Если источник способен работать на большой, то надо продемонстрировать осциллограммы и для этого режима.
vladh писал(а):
начале пилы присутствует "звон"

Возможно идут наводки на измерительные цепи осциллографа. Осциллограф включен в сеть непосредственно или через разделительный трансформатор? Если бы такой звон реально присутствовал в измерительной схеме, то он, скорей всего, вызывал бы срабатывание токовой защиты.
В данном случае звон, скорей всего, из-за того, что при малой нагрузке отрубается режим ZVS инвертора.

Автор:  vladh [ 02-06, 14:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как работать с UCC2895

Вообще я осцилограф запитал от отключенного от сети бесперебойника.

Автор:  vladh [ 02-06, 14:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как работать с UCC2895

Сейчас увеличил ток нагрузки до 7 А. Амплитуда звона уменьшилась раза в два. Но вот форма пилы осталась прежней.
Увеличил нагрузку еще на 7 А. Звон еще сильно уменьшился до размера зуба пилы, но пила нисколько лучше не стала!

Автор:  valvol [ 02-06, 17:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как работать с UCC2895

А где осциллограммы?
Если есть возможность грузить источник, то смотрите напряжение на выходе моста, а также выходной ток. Как уже говорилось выше, звон может вызываться жесткой коммутацией. То, что он уменьшается вместе с ростом нагрузки, подтверждает эту версию.

Автор:  vladh [ 02-06, 17:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как работать с UCC2895

Но и была версия, что пила будет заметно улучшаться. Т.е. будет исчезать полочка. Сегодня уже не успею, а завтра с утра проведу ряд экспериментов.

Автор:  vladh [ 03-06, 15:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как работать с UCC2895

Сегодня провел небольшой эксперимент. У меня есть две одинаковые т.н. "платы управления" на которых располагается обсуждаемый ШИМ-контроллер. Элементы на них стоят одинаковые. Я перепроверил. Ну может быть емкости какие имеют различие. Трудно сказать поскольку они не подписаны и их надо выпаивать для измерения. Получил осциллограммы этих плат, правда без подключения силы. Поскольку утром экспериментируя произошел "бах" и два транзистора отдали душу.
Вот осциллограмма вчерашней платы:
.
И вот другой:

По второй осциллограмме видно, что зубья пилы значительно лучше.
Форма пилы и её размеры не меняются при работе с подключенной силой и без неё. Выводы CS и ADS соединил вместе, но никак не въеду на что это влияет.
И у меня еще один вопрос к вам. Что мне сделать чтобы свести к минимуму явление "бах"? Вроде мертвое время установлено, при перестройке выходного напряжения не происходит пересечений импульсов на затворах сквозных транзисторов.

Автор:  valvol [ 03-06, 17:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как работать с UCC2895

vladh писал(а):
Выводы CS и ADS соединил вместе, но никак не въеду на что это влияет.

Похоже, что Вы не имеете опыта работы с фазосдвигающими преобразователями. Плохо, что при этом торопитесь каким-то образом получить результат и не изучаете документацию и те ссылки, которые я указываю.
Вход ADS позволяет регулировать мертвое время коммутации транзисторов одной стойки, в зависимости от тока нагрузки. Для фазника это актуально, т.к. при снижении тока нагрузки растягивается резонансный перезаряд выходных емкостей ключевых транзисторов. Это требует увеличения мертвого времени. Соединение ножек CS и ADS вырубает адаптацию мертвого времени. В принципе, "бахи" могут быть с этим связаны.
На Вашем месте я бы начал с начала.
Во-первых, потратил бы немного времени и выложил реальную схему своего источника с указанием всех номиналов и обмоточных данных.
Во-вторых, по этим данным попытаться сделать модель источника на том контроллере UC3875, который есть в моей библиотеке к LTspice. Это позволило бы разбираться с проблемами в модели, а не стрелять реальными транзисторами.
Также надо делать то, о чем я прошу.
valvol писал(а):
А где осциллограммы?
Если есть возможность грузить источник, то смотрите напряжение на выходе моста, а также выходной ток. Как уже говорилось выше, звон может вызываться жесткой коммутацией. То, что он уменьшается вместе с ростом нагрузки, подтверждает эту версию.

Эти осциллограммы позволили бы оценить проблему с коммутацией.

Автор:  vladh [ 04-06, 09:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как работать с UCC2895

Да, я со многими типами преобразователей, в том числе и фазными, не имею опыта. Нет я читаю указанную документацию, но к сожалению часто по диагонали. Цейтнот.
А что означает фраза мертвое время коммутации транзисторов одной стойки? Постараюсь перевести схемы в pdf - формат и выложу сегодня завтра.

Автор:  vladh [ 04-06, 12:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как работать с UCC2895

А что то я не понимаю как приложить файлы?

Автор:  valvol [ 04-06, 14:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как работать с UCC2895

vladh писал(а):
А что то я не понимаю как приложить файлы?

Можно выкладывать на файлообменник, а на форуме приводить ссылки. Некоторые подходящии файлообменники перечислены в нижней и верхней части страницы.
Если имеете почту на гугль, яндекс, майлру..., то можете выкладывать файлы в свое облачное хранение, а здесь указывать ссылки на них.

Автор:  vladh [ 04-06, 14:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как работать с UCC2895

Вот положил сюда https://transfiles.ru/63hlv

Автор:  valvol [ 04-06, 21:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как работать с UCC2895

vladh писал(а):
А что означает фраза мертвое время коммутации транзисторов одной стойки?

Когда оба транзистора одной стойки моста выключены.

Автор:  vladh [ 05-06, 06:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как работать с UCC2895

Т.е. стойка это не диагональ моста, поскольку понятия мертвого времени для транзисторов диагонали не должно существовать, а вертикально расположенные транзисторы моста.
По поводу вывода ADS Гугл перевел его назначение так: "Адаптивная установка задержки. Эта функция задает отношение между максимальным и минимальным временем паузы программируемой задержки. Когда вывод ADS напрямую соединяется с выводом датчика тока CS, задержка не модулируется. Максимальная модуляция задержки имеет место, когда вывод ADS заземлен. В этом случае время задержки при CS = 0 В вчетверо больше, чем при CS = 2,0 В (порог по максимальному току)". Я это понимаю так. Этот вывод предназначен для регулировки (установки) мертвого времени. Но тогда мне непонятно назначение выводов DELAB и DELCD. Они что дублируют вывод ADS? И если замкнуть выводы ADS и CS то мертвое время будет минимальным, а значит это делать опасно. Возможны БАХИ. Может быть у меня и был последний по этой причине. Тогда максимальное время будет если этот вывод посадить на землю. Вроде бы как наилучший вариант. Но всегда и везде если где то выиграл, значит в другом проиграл. Так в чем же проигрываю здесь если посажу эту ногу на землю?
Кстати, посадил вывод ADS на землю и не увидел что мертвое время сколько то изменилось.
Снял осциллограммы транзистора VT1. Верхний луч это база средний - эмитер, а нижний это на выводе RAMP.

Страница 2 из 3 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/