Power Electronics
http://valvol.ru/

Искрогасящая цепь
http://valvol.ru/topic2761.html
Страница 2 из 2

Автор:  valvol [ 24-11, 21:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искрогасящая цепь

Aleksander8 писал(а):
Со временем подгорают контакты реле.

Aleksander8 писал(а):
На входе соленоида смонтирован диодный мост. Конденсатора нет.

Aleksander8 писал(а):
Вопрос только в том, смогут ли сапрессоры поглотить выбросы?

Дело в том, что в такой конфигурации какие-то выбросы должны отсутствовать. Выпрямительный мост выполняет роль обратного диода и создает путь протекания для токов самоиндукции соленоида.
В модели это хорошо видно (напряжение V(test)).
Изображение

Из скриншота видно, что, после размыкания контактов реле, напряжение на соленоиде V(test) просто исчезает без каких-либо выбросов.

Автор:  Aleksander8 [ 24-11, 21:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искрогасящая цепь

Контакты реле рассчитаны на 5А и тем не менее, постоянно подгорают.
Хотелось бы избежать этого.

Автор:  valvol [ 24-11, 21:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искрогасящая цепь

Может быть диодный мост неисправен?
Или схема подключения соленоида какая-то другая?
Архив с моделью

Автор:  Aleksander8 [ 25-11, 07:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искрогасящая цепь

valvol писал(а):
Может быть диодный мост неисправен?
Или схема подключения соленоида какая-то другая?

Я не понял, как вставить изображение с компьютера на форум .
24V переменного тока через контакт реле подаются на диодный мост, нагруженный соленоидом.

Автор:  valvol [ 25-11, 09:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искрогасящая цепь

Читайте тему Размещаем рисунок, пишем в личку
Aleksander8 писал(а):
24V переменного тока через контакт реле подаются на диодный мост, нагруженный соленоидом.

Тогда никаких проблем быть не должно. Если, конечно, все исправно.
Попробуйте заменить мостик.

Автор:  Aleksander8 [ 25-11, 19:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искрогасящая цепь

Попробуем.

Автор:  Aleksander8 [ 26-01, 19:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искрогасящая цепь

Написал калькулятор для расчёта искрогасящей RC цепочки под Windows:
https://drive.google.com/file/d/1T-wWDb ... sp=sharing
Могу написать версию под Android.

Автор:  e-nik [ 26-01, 20:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искрогасящая цепь

Aleksander8 писал(а):
Написал калькулятор для расчёта искрогасящей RC цепочки под Windows:
https://drive.google.com/file/d/1T-wWDb ... sp=sharing
Могу написать версию под Android.

пароль платный?

Автор:  Aleksander8 [ 26-01, 20:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искрогасящая цепь

e-nik писал(а):
пароль платный?

Нет там никакого пароля.
Доступ открыт всем, у кого есть ссылка.

Автор:  e-nik [ 26-01, 21:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искрогасящая цепь

Aleksander8 писал(а):
e-nik писал(а):
пароль платный?

Нет там никакого пароля.
Доступ открыт всем, у кого есть ссылка.

а у кого есть ссылка?

Автор:  Aleksander8 [ 26-01, 21:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искрогасящая цепь

e-nik писал(а):
а у кого есть ссылка?

У того, кто способен ткнуть мышью в ссылку, приведённую в сегодняшнем посте, написанном мной в 18:10.

Автор:  valvol [ 26-01, 21:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искрогасящая цепь

Aleksander8 писал(а):
Нет там никакого пароля.

e-nik, видимо, имеет в виду пароль к rar-архиву.
Aleksander8 писал(а):
Попробуем.

Проблема с реле решилась?

Автор:  Aleksander8 [ 26-01, 22:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искрогасящая цепь

valvol писал(а):
e-nik, видимо, имеет в виду пароль к rar-архиву.

Пароля нет.
valvol писал(а):
Проблема с реле решилась?

Отложена. Других проблем очень много.

Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group