Power Electronics
http://valvol.ru/

Искрогасящая цепь
http://valvol.ru/topic2761.html
Страница 1 из 2

Автор:  Aleksander8 [ 14-11, 00:12 ]
Заголовок сообщения:  Искрогасящая цепь

Имеется оборудование, в котором контактами реле управляются соленоиды (не переменном токе). Со временем подгорают контакты реле.
Появилась идея - использовать искрогасящую RC-цепь, как здесь:
http://ldsound.ru/relay-without-spark/
Однако, рассчитанная цепь для U=24V и токе 5А и состоящая из резистора 0.16 Ом и 2.5 мкФ, предположительно будет вносить задержку в работу соленоида, что недопустимо.
Возможно ли в качестве искрогасящей цепи, включенные втречно-последовательно TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 1,5 KE?

Автор:  Joha [ 14-11, 00:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искрогасящая цепь

Иногда ставят параллельно катушке обратный диод

Автор:  Aleksander8 [ 14-11, 03:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искрогасящая цепь

Я писал, что работа на переменном токе.

Автор:  valvol [ 14-11, 12:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искрогасящая цепь

Aleksander8 писал(а):
Возможно ли в качестве искрогасящей цепи, включенные втречно-последовательно TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 1,5 KE?

Можно. Но, чтобы правильно выбрать трансил или варистор, нужно знать индуктивность соленоида.
Aleksander8 писал(а):
Я писал, что работа на переменном токе.

Тогда лучше использовать не реле, а симистор.

Автор:  Aleksander8 [ 14-11, 12:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искрогасящая цепь

valvol писал(а):
Вариант использования симистора не рассматривается?

Нет. Им просто нечем управлять. В станке одни реле и концевики. Переделка будет слишком дорога.
Вопрос только в том, смогут ли сапрессоры поглотить выбросы?

Автор:  valvol [ 14-11, 12:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искрогасящая цепь

Aleksander8 писал(а):
Вопрос только в том, смогут ли сапрессоры поглотить выбросы?

Смогут, но нужно определить индуктивность соленоида. Для этого необходимо:
1. Измерить сопротивление обмотки соленоида мультиметром.
2. Измерить ток, потребляемый соленоидом при известном напряжении.

Автор:  Aleksander8 [ 14-11, 12:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искрогасящая цепь

Приведите, пожалуйста порядок расчёта.

Автор:  valvol [ 14-11, 12:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искрогасящая цепь

Приведите данные и я приведу порядок расчета.

Автор:  Aleksander8 [ 15-11, 19:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искрогасящая цепь

valvol писал(а):
Приведите данные и я приведу порядок расчета.

Измерил сопротивление двух разных соленоидов. Один 20.4 Ом, другой - 23.7 Ом. Напряжение 24V, ток 1.2 А.
На входе соленоида смонтирован диодный мост. Конденсатора нет.
Контакты реле нормально замкнутые.

Автор:  valvol [ 15-11, 21:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искрогасящая цепь

Aleksander8 писал(а):
Я писал, что работа на переменном токе.

Aleksander8 писал(а):
На входе соленоида смонтирован диодный мост.

Противоречивая информация.
Так как катушка соленоида питается через выпрямительный мост, прямое измерение тока не позволяет выяснить индуктивность катушки соленоида методом вольтметра-амперметра. А эта индуктивность нужна для того, чтобы определить:
1. Энергию одиночного импульса, поглощаемого супрессором;
2. Среднюю мощность, рассеиваемую на супрессоре, при известной частоте срабатывания соленоида.

Но один параметр супрессора уже можно определить. Фиксируемое напряжение должно быть ниже максимально допустимого для диодного мостика.
Далее можно пойти двумя путями:
1. Использовать те супрессоры, что есть под рукой на требуемое напряжение. Допустим 1,5 KE. И смотреть как они себя ведут. Если будут греться и дохнуть, то использовать более мощные.
2. Измерить индуктивность соленоида и выбрать супрессор осознанно.

В данном случае измерение рабочей индуктивности (когда соленоид притянут) представляет некоторую проблему. Индуктивность можно ориентировочно определить при помощи осциллографа. Возможно будет достаточно просто посмотреть форму напряжения на катушке соленоида (после выпрямительного мостика, непосредственно на выводах катушки соленоида).

Автор:  Aleksander8 [ 15-11, 22:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искрогасящая цепь

Информация выяснилась только сегодня.
Ток написан на соленоиде.

Автор:  Aleksander8 [ 23-11, 19:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искрогасящая цепь

Измерил индуктивность соленоидов. В зависимости от года выспуска, колеблется от 43 до 46 mH.

Автор:  valvol [ 23-11, 20:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искрогасящая цепь

Это с замкнутым или разомкнутым магнитопроводом?
На какой частоте делались измерения?

Автор:  Aleksander8 [ 23-11, 21:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искрогасящая цепь

Забыл про положение штока. Завтра перемеряю.

Автор:  Aleksander8 [ 24-11, 18:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Искрогасящая цепь

В разных конечных положениях штока.
Индуктивность нового соленоида меняется в диапазоне от 43.7 до 45.9 mH, старого- от 48.9 до 51.6 mH.
Индуктивность измерял прибором MASTECH MY6243.

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/