 Заголовок сообщения: Ресанта GP-184
СообщениеДобавлено: 16-02, 13:00 
Не в сети
Активный участник

Зарегистрирован: 26-08, 06:43
Сообщения: 164
В Ресанте 250ПМ с платой GP-184 выявилась следующая проблема:

при подключении вентиляторов садится напряжение до 4х вольт,без них 16 в
дальнейшее исследование показало (см.фото ниже,сделаны без нагрузки вентиляторами))
м/с3842,полевик 3878,стабилитрон в его затворе,детали цепи первичной обмотки транса,сам транс на предмет виткового замыкания,-все исправно,ни одна из цепей вторичных обмоток не закорочена..Что ему не хватает для нормальной работы? Что за паразитные колебания после заднего фронта?
эпюра на стоке 3878 (блок питания)
на затворе
на 6й ноге UC3842
это схема БП


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта GP-184
СообщениеДобавлено: 16-02, 13:28 
Не в сети
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16-09, 13:17
Сообщения: 172
Откуда: Екатеринбург
Проверить от лбп вентиляторы, ток посмотреть. Проверить транзистор раскачки ТГР, и остальные цепи по вторичке. Проверить резистор (ы) по истоку 3878. проверить питание шимки и+310. Другого там не дано. если уверенны что 3842 исправна


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта GP-184
СообщениеДобавлено: 16-02, 13:34 
Не в сети
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16-09, 13:17
Сообщения: 172
Откуда: Екатеринбург
А! Это я так понял ПН-ка? тогда ищите пробой с +310 на 12в Вот и вентам хана


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта GP-184
СообщениеДобавлено: 16-02, 13:46 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 21-10, 20:15
Сообщения: 18
Поменяйте BAV159, частая причина, причем звонится нормально как правило.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта GP-184
СообщениеДобавлено: 16-02, 14:43 
Не в сети
Активный участник

Зарегистрирован: 26-08, 06:43
Сообщения: 164
Отвечаю :310 вольт есть,вентиляторы оба исправные,ТГР в схеме питания
отсутствует(он в драйвере ключей),резисторы в истоке (2 *1,5 ом)исправны,шимка выдает нормальные меандры.Что касается BAV 159 - я заменял,правда на Б/У,попробую другой..Меня скважность напрягает,она же должна быть процентов 50..Шимка новая ,О.С.с истока есть,попробую проверить цепи на 2й и 3й ноге шимки..


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта GP-184
СообщениеДобавлено: 16-02, 14:50 
Не в сети
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16-09, 13:17
Сообщения: 172
Откуда: Екатеринбург
причем здесь тгр в схеме питания, он в силовой части. а питает его дежурка. и у него есть полевичок irfd120 вот он может того... или стабилизаторы 15вольтовые


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта GP-184
СообщениеДобавлено: 16-02, 15:27 
В сети
Бывалый

Зарегистрирован: 14-09, 20:56
Сообщения: 853
neznaika писал(а):
..Меня скважность напрягает,она же должна быть процентов 50....


скважность зависит от питающего напряжения и от нагрузки, понижается сеть скважность увеличивается, повышается сеть - уменьшается, тоже самое и с нагрузкой, нагрузка меньше, меньше и скважность и наоборот


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта GP-184
СообщениеДобавлено: 16-02, 16:24 
Не в сети
Активный участник

Зарегистрирован: 26-08, 06:43
Сообщения: 164
На счет скважности согласен,но откуда эти колебания ? Высоковольтный диод уже два раза менял,результат тот же..Может ли быть виновен феррит транса? В ТГР-ах управления ключами такое бывает,но там это происходит при очень сильном пробое транзисторов..?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта GP-184
СообщениеДобавлено: 16-02, 16:54 
Не в сети
Активный участник

Зарегистрирован: 26-08, 06:43
Сообщения: 164
Кстати об "него есть полевичок irfd120 вот он может того".он впорядке и на выходе 64 вольта у инвертора


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта GP-184
СообщениеДобавлено: 16-02, 17:12 
Не в сети
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16-09, 13:17
Сообщения: 172
Откуда: Екатеринбург
значит вентиляторы слишком много жрут. если без них все ок. смените их . чудес то не бывает


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта GP-184
СообщениеДобавлено: 16-02, 17:13 
Не в сети
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16-09, 13:17
Сообщения: 172
Откуда: Екатеринбург
и ослика с той же розетки запитайте, не будет наводок


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта GP-184
СообщениеДобавлено: 16-02, 17:17 
Не в сети
Активный участник

Зарегистрирован: 26-08, 06:43
Сообщения: 164
Все эпюры на фото сняты без подключения вентиляторов.Ослик поключен через гальв.развязку от сети.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта GP-184
СообщениеДобавлено: 16-02, 17:31 
Не в сети
Активный участник
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16-09, 13:17
Сообщения: 172
Откуда: Екатеринбург
поэтому и скважность низкая раз без вентиляторов. Вы их поменяли? заработало все?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта GP-184
СообщениеДобавлено: 16-02, 20:31 
Не в сети
Завсегдатай

Зарегистрирован: 11-04, 09:35
Сообщения: 353
Откуда: Оренбургская обл.
Замените кондексаторы которые стоят между двух диодов в цепи где подключены кулеры.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта GP-184
СообщениеДобавлено: 17-02, 08:04 
Не в сети
Активный участник

Зарегистрирован: 26-08, 06:43
Сообщения: 164
Спасибо за совет про конденсаторы,реально на 220 мкф был дохлый.при подключении вентиляторов скважность
80 %..,кулеры работают,напряжение 12 вольт..
но я так и не нашел ответ на вопрос о форме эпюр напряжения на стоке 3878 :live-14:

Сравнил с другим аппаратом,там есть затухающие колебания,но совсем еле заметные..Но аппарат,самое главное,работает,регулировка тока есть..
Еще раз всем спасибо за отклики на мою проблему!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
turbobit mega.co.nz fex.net files.dp.ua ... imageup ... ... ... ...
Рейтинг@Mail.ru