evgen100777 писал(а):
Быват ли такой сбой работы оптрона HCPL 3120 при котором оптрон переходит в открытое состояние выводя выходной каскад из строя как бывает с драйверами IR2113 или IR2110 называют его защелкиванием?
из этого вопроса не понял ничего
хотя уже прозвучали ответы
evgen100777
1.Что Вы понимаете под термином "защёлкивание"?
2.В Вашей практике были случаи "защёлкивания" драйверов IR2113 или IR2110 ?
3.О каком
выходном каскаде идёт речь? В самом драйвере или имеется ввиду ключ, которым он управляет?
4.Знаете ли Вы, что при подаче лог.1 на вход
SD и наличии "гнилого" напряжения на входе
VDD драйвер может вести себя непредсказуемо? (касается IR2110 и аналогичных)
В отношении HCPL 3120 (HCPL 3180). Гляньте в шиите топологию "внутрянки". Оптрон не "привязан" к схеме вааще и "излучает"/"не излучает" зависит только от наличия внешнего сигнала, который составляет mА. Другой вопрос, если речь идёт о не грамотной совместной топологии разводок "ума" и "силы". При моделировании одного из БАХов, был получен результат кончины ключика из-за наличия открывающего напряжения на затворе ключа при отсутствии сигнала на входе драйвера. Исходя из моего трёпа выше следует, как пишет
tig0r, выполнять рекомендации производителя, а от себя-уделять внимание правильной разводке "ума" и "силы". Последнее касается не только оптики, но др.