Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-03, 19:41 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 01-02, 23:40
Сообщения: 13
Откуда: Татарстан
Здраствуйте. Надеюсь, что ничего страшного не делаю, поднимая чужую тему. Интересует такой вопрос по ВДУ-506: методика настройки и регулировки, которая приведена в техническом описании, пройдена от и до без каких-либо проблем и замечаний. Вопрос: можно ли после проделанных выше действий сказать, что аппарат исправен и настроен. Есть ли какие-то показатели работоспособности, не указанные в описании? Для чего интересуюсь? Сварщик, работающий на данном аппарате, утверждает, что аппарат варит хорошо, НО... варил еще лучше (и вот это лучше мне никак не понять).


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-03, 22:08 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 15-04, 23:28
Сообщения: 791
Откуда: Н.Новгород
Может поможет наша метода. Меняем на плате почти всё на новое. Кондёры(обязательно)и не электролиты тоже(на КМ), ЛИ, ЛА, подбираем по коэфф. транзисторы(BD135), диоды. Оставляем 553УД2 и обвязку к ним. После даже без настройки идёт шуршание на всех режимах. Доп. настройку производим только если необходимо менять 553. Удачи! 73!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26-03, 09:51 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 01-02, 23:40
Сообщения: 13
Откуда: Татарстан
Спасибо за внимание. То есть вы практически перебираете весь блок (так сказать капитальный ремонт). 511 серию не менял - порог срабатывания ~7,5 В обеспечивается, транзисторы тоже оставил. Бывает, что транзистор плохо открывается - это все можно отследить при работе на балластный реостат - там сразу видно все эти неравномерности, но он (аппарат) и варит при этом очень плохо. В данном же случае никаких неравномерностей нет, все импульсы одинаковые. Но и аппарат варит хорошо. Операционники поменял, конденстаторы все проверил (измеритель LRC) - два электролита заменил - ничего не поменялось. Основная загвоздка в том, что аппарат то варит не плохо, ни хуже, чем рядом стоящие. Но вот сварщик утверждает, что варил еще лучше. Вот поэтому и хотелось бы узнать - та методика настройки позволяет сказать что аппарат на 100% обеспечивает заложенные в него характеристики. Бывают вызовы - плохо варит. Ну да - придешь, осциллограммы снимешь, понятно - или обратная связь ( по наклону характеристик), или пропуски какие-то, или дросель выходной (+тиристоры) не работает как надо, но тогда и аппаратом варить плохо. А тут - вроде и варит, и шов - какой нада, а вот все равно (блин....) "лучше варил".


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26-03, 13:51 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 15-04, 23:28
Сообщения: 791
Откуда: Н.Новгород
Старое часто кажется лучше!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26-03, 17:51 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 04-06, 15:37
Сообщения: 851
Откуда: Николаев
Граждане, може поделитесь схемой на данное изделие?
А то у меня аж 2е есть, но другой модификации,- не подходят слегка. Именнно ВДУ 506 У3 надо. Вот как раз сегодня попался.

_________________
Опыт пропорционален выведенному из строя оборудованию


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26-03, 19:48 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-09, 12:59
Сообщения: 9634
Jaxon писал(а):
Именнно ВДУ 506 У3 надо

В разделе Схемы и описания пятая документация снизу (или 16-я сверху).
На главной странице сайта есть специальная строчка для поиска документации. Вводите туда название своего аппарата и если схема на него есть, то поисковик её обязательно найдёт.

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 27-03, 01:04 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 04-06, 15:37
Сообщения: 851
Откуда: Николаев
Спасибо, ХЗ куда я раньше смотрел, а смотрел не раз.

_________________
Опыт пропорционален выведенному из строя оборудованию


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10-06, 00:15 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 08-06, 23:39
Сообщения: 2
Всем привет, есть аппарат ВДУ - 506У3, не могу его толком настроить! делаю всё как по инструкции но линейности регулировки (RP16) нет, как на жестком режиме так и на мягком! осциллографом проверял на выходе шестифазные пульсации есть. В чём бок не могу понять. Плату перебрал всю заменил (электролиты, микросхемы DA1 и DA2 К553УД2) логику не трогал, ключи на тиристоры работают. до меня его уже ремонтировали так что регулировка полностью сбита все подстрочные сопротивления R28, R40, R57, R65 перекрученные не мало раз.
пользовался вот такой методикой настройки:
10.4. Настройка сварочного выпрямителя.
10.4.1. В проверенном на работоспособность выпрямителе поставить переключатель SA3 в
положение, соответствующее падающим внешним характеристикам, а переключатель SA4 — в
положение «Местное управление». После 5 мин. работы выпрямителя в режиме холостого хода
включить нагрузку. Установить движок резистора RР 16 на деление 9. Подстроечным
резистором R28 на плате А1 и нагрузкой установить номинальный режим 46 V, 500 А.
При указанном режиме ток короткого замыкания выпрямителя должен быть 725 + 50 А.
Подстройка тока короткого замыкания производится резистором R65.
10.4.2. После установки требуемого тока короткого замыкания проверить, на каком делении
шкалы резистора RР16 устанавливается номинальный режим. Если это происходит вне сектора
8,5÷9,5 делений, то следует еще раз повторить настройку по п. 10.4.1 с последующей проверкой
величины тока короткого замыкания.
10.4.3. Поставить переключатель SА3 в положение, соответствующее жестким
характеристикам, а движок резистора RР16 — на деление 9. Включить нагрузку выпрямителя.
Резистором R57 и нагрузкой установить режим 50 V, 500 А.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10-06, 06:00 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 13-09, 11:23
Сообщения: 886
Откуда: 3см южнее Сан-Донато
RallyFan писал(а):
Всем привет, есть аппарат ВДУ - 506У3, не могу его толком настроить!

ВДУ-506 сейчас развелось как собак нерезаных (от разных производителей, не мешало бы уточнить - кто родитель сего изделия), поэтому я, может, не по теме. В старых ВДУ довольно часто сгорали тиристоры двадцатипятиамперные те, что закорачивают дополнительную обмотку дросселя, ещё полевики на плате.

_________________
"Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек." Хуан Рамон Хименес


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10-06, 20:56 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 08-06, 23:39
Сообщения: 2
Ктот производитель не знаю потому что аппарат перекрашивался много раз, внутри стоит одна плата А1, схема совпадает с паспортам ВДУ-506У3, про те тиристоры что ты упомянул точно есть, они были пробиты вместе с стабилитронами КС456А, их поменял ещё в понедельник. Были также проблемы такого рода сварщик варил а источник начинал не с того не с сего повышать выходное напряжение хаотично, причину нашел виной был широкий разъём XS11 - окислялись контакты, также нашел плохо замыкающиеся контакты на галетнике SA3, всё исправил. Начинаю настраивать мягкий режим устанавливаю движок сопротивления RP16 на деление 9 подстроечным резистором R28 на плате А1 и реостатом (0.1 ома) устанавливаю номинальный режим 46 V, 500 А, затем делаю КЗ и добиваюсь что бы был ток 725 + 50 А, это выполнил проверяю линейность регулировки в холостом режиме примерно нормальная, перехожу на жесткий режим линейности нет движок резистора RP16 на делении 4 выдаёт 80В, начинаю настраивать, резистором RP16 в положение 9 и нагрузкой (0.1 ома) резистором R57 устанавливаю режим 50 V, 500 А, проверяю на холостом в жестком режиме линейность так и не появилась, а при сварке на жестком режиме нет жесткости, на напряжении 60В при сварке проседает до 40В, а при мягком режиме сварка уж сильно мягкая с 60В проседает до 20В, компаратор настроен нормально как написано по инструкции. А на что могут влиять полевики если они пробиты?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 14-06, 08:16 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 13-09, 11:23
Сообщения: 886
Откуда: 3см южнее Сан-Донато
RallyFan писал(а):
А на что могут влиять полевики если они пробиты?

Я думаю, на динамику (т.е. на переходные процессы)
Вообще я ремонтировал, но давненько, особо не вникал, но если
RallyFan писал(а):
аппарат перекрашивался много раз

- надо полагать старый, электролиты могли высохнуть.

_________________
"Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек." Хуан Рамон Хименес


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 14-06, 08:34 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 13-09, 11:23
Сообщения: 886
Откуда: 3см южнее Сан-Донато
RallyFan писал(а):
проверяю на холостом в жестком режиме линейность так и не появилась, а при сварке на жестком режиме нет жесткости, на напряжении 60В при сварке проседает до 40В

Смутно помню, что там организовано что-то вроде высоковольтной подпитки (только посредством изменения фазы управления тиристорами), а для того чтоб оценить напряжение ХХ без подпитки - предусмотрено специальное положение тумблера. (может вы его не включали?)

_________________
"Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек." Хуан Рамон Хименес


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 01-02, 06:46 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 31-01, 10:39
Сообщения: 3
Подскажите кто сталкивался. 2 сварочника ВДУ-506С. На одном накрывался силовой транс, его перемотали. На втором коротнул автомат на входе, заменили. Ну и на обоих соответственно вылетали платы (схема с одной платой), менялись и операционники и логика. Обе платы были проверены на новом таком же сварочнике, работают нормально. Теперь у обоих сварочников на ХХ напряжение на выходе максимально выставляется 60 вольт при мягком режиме и во время сварки хоть при 60 вольтах хоть при 20 электродом пятеркой режет, т.е. ток не меняется. может ли это быть из-за того что у одной из обмоток в первичке или во вторичке силового транса перепутаны начало и конец? Управляющие импульсы есть на всех тиристорах.
И еще вопрос. Никак ни въеду, почему на выходе сварочника должно быть 80-85 вольт на ХХ если транс выдает 60. Каким образом оно повышается.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 02-02, 03:30 
Не в сети
Активный участник

Зарегистрирован: 27-09, 13:43
Сообщения: 152
Откуда: Кривой Рог
bublonik писал(а):
Каким образом оно повышается.

з-х фазный выпрямитель с нулевым проводом по схеме миткевича ищите в гугле коэффициент для пересчёта с переменного фазного напряжения в постоянное напряжение для этой схемы
.
bublonik писал(а):
у одной из обмоток в первичке или во вторичке силового транса перепутаны начало и конец

. если спутать начало и конец в первичке обмотка окажется включена встречно , потечет ток через нее не хилый от которого и сработает автомат по вводу . если во вторичке перепутать ,то не откроется тиристор перепутанной обмотки , что вы и имеете 60в вместо 85 . и перепутана не одна обмотка вторички ,а две в разных фазах.
при правильной коммутации вторичных обмоток на анодах тиристоров работающих от своей фазы должно быть переменное напряжение от двух последовательно соединенных обмоток т.е. 120в


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 02-02, 05:57 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 31-01, 10:39
Сообщения: 3
Понял! Спасибо за инфу! Сегодня все разберу и соберу заново. Собирал не я, поэтому даже разбираться не буду как подключено было. Результаты напишу.


Последний раз редактировалось bublonik 02-02, 06:53, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
turbobit mega.co.nz fex.net files.dp.ua ... imageup ... ... ... ...
Рейтинг@Mail.ru