igorka писал(а):
В риали то пробовали провести такой опыт с "живым" трансформатором?
Да, пробовал (прибором Е7-22), да, меняется. Но Амелин на своем форуме мне вполне доходчиво объяснил, как прибор измеряет индуктивность.
Процитирую его слова, надеюсь, он не будет против.
Цитата:
Что у вас получается с трансформатором.
Если вторичная обмотка не замкнута, то ток первичной обмотки определяется только индуктивностью намагничивания (индуктивностью первичной обмотки).
Измеритель индуктивности подает на эту обмотку напряжение заданной частоты, измеряет ток, вычисляет индуктивное сопротивление как отношение напряжения к току, а из этого сопротивления при известной частоте рассчитывает индуктивность.
Когда вы закоротили вторичную обмотку, прибор об этом не знает. Он по-прежнему подает тестовое напряжение заданной частоты и амплитуды. И измеряет получившийся ток.
Прибор даже не догадывается, что ток в этом случае определяется не подключеной к нему индуктивностью, а двумя составляющими: током индуктивности (он сдвинут по фазе на 90 градусов относительно напряжения) и приведенном током нагрузки (при чисто активной нагрузке он совпадает по фазе с входным напряжением). Результирующий ток представляет собой геометрическую сумму активной и реактивной составляющей.
Но повторюсь, прибор об этом не догадывается. Он считает, что весь ток чисто реактивный и тупо по формуле рассчитывает "индуктивность". Естественно, она получается меньше (поскольку ток больше).
Но если прибор "насчитал" изменение индуктивности, это вовсе не означает, что индуктивность действительно изменилась. Просто экспериментатор применил некорректную методику измерений :)
Цитата:
А по чем судили, что индуктивность не меняется?
В микрокапе можно вывести на график значение индуктивности обмотки - индуктивность вторичной не менялась при корочении первичной.
valvol писал(а):
Создается стойкое впечатление, что мы ходим по кругу. А как тогда понимать это?
Это значит, что я получил такой же график, как и у вас.
Цитата:
Если напрягает, что каждые пол периода тестовый сигнал меняет полярность, то можно использовать функцию получения абсолютного значения.
Напрягает, что к вторичной обмотке подключен источник напряжения (или тока), по сути - тот самый мой LCR-метр (см. выше цитату Амелина).