Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-11, 08:25 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31-12, 20:51
Сообщения: 5886
Откуда: Ростовская обл.
Dizel1 писал(а):
И мне не совсем понятно назначение резистора r38 , зачем его подключили к затвору айджибити?...
Dizel1,
тут всё правильно, увеличь схему, а то на мелкоте не проглядывается соединение R38 с общим проводом.
Ромыч, не знаю конструктивное исполнение Вашего девайса. Но, если есть возможность измерьте (+310В) на сетевом выпрямителе и конденсаторах накопителя С15, С16 и С26 на ХХ девайса. Пдключите нагрузку, примерно в 1-1,5кВт на ёмкостной накопитель. Учтите, что подключать лампы накаливания утюги и т.п. нельзя, т.к. сгорят. Если уж ничего нет и подключаете выше упомянутые приборы, то соедините их последовательно. К примеру, 4шт. 1кВт ламп накаливания, соединив их последовательно-параллельно. Включите аппарат, и измерьте напряжение на конденсаторах (3шт). Есть подозрение, что контакты реле К1.1. подгорели или плохо замыкаются. Может оказаться, что высохли электролиты (С15, С16 и С26). Если так оно и есть, то напруга резко упадёт до 100-150В, а то и меньше, при плохом контакте реле и до 190-200В, если высохли электролиты. Если всё нормально, то потом можем искать дальше, уверенные в том, что 310В, контакты и само реле реле нормальные.
Кстати, Трибун, Dizel1, если вы заметили в девайсе нет "дежурки" в нашем понимании. Питание схемы управления осуществляется с выходного транса. Ромыч, удачи Вам.

З.Ы. пришлось вернуть пост и добавить. Последовательность операций должна быть следующей:
1.Включаете девайс в сеть 220В и ждёте когда отработает реле.
2.Подключаете нагрузку на выход выпрямителя сетевого напряжения, т.е. на ёмкостной накопитель.
3.Измеряете напряжение на накопителе.
Сразу нагрузку подключать нельзя, т.к. реле отрабатывает по появлению напряжения на выходе девайса. А если реле не сработает, или же, у него плохие контакты, то может сгореть резистор R7 (51 Ом)

_________________
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется ЖИЗНЬ ©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-11, 12:26 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08-01, 16:57
Сообщения: 3260
Откуда: когдато Чернигов
Maikl писал(а):
реле К1.1. подгорели или плохо замыкаются.
-тоже очень может быть, но р7 уже б сгорел

_________________
Стрелой горящей поезд режет темноту
послушный неизвестным силам .......
....В руках билет, чтоб мог ты с поезда сойти
И не играть в игру чужую
Но нет того, кому ты можешь предъявить
Свой тайный пропуск в жизнь другую (С)Ария


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-11, 12:34 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 13-11, 14:31
Сообщения: 9
Maikl - датчик действительно оказался термоконтактом,данных на него нигде не нашел,но включен он последовательно после моста в цепь + , то есть при перегреве полностью отрубает схему.
Ёмкости С15 С16 и С26 проверил-впорядке, контакт реле тоже в норме- R7 полностью исключается из цепи. Что даже при пониженом напряжении происходит. +310 на самом деле реальных лишь +300 -даже при 225(в) в сети.
Dizel1 Д3 при залипании электрода загорается , на холостом ходу погашен и не промаргивает.
Д в памяти всплыл случай с сетевым пилотом у каторого при отсутствии нагрузки и индикация и напряжения на разетках Ок! но при малейшей нагрузке напряжение падало чуть ли не вдвое.виновницей оказалась сетевая вилка-заменил и всё Ок. хочу проверить не тот ли это случай? :blush:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-11, 12:47 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31-12, 20:51
Сообщения: 5886
Откуда: Ростовская обл.
Dizel1 писал(а):
-тоже очень может быть, но р7 уже б сгорел
:nono: с чего он вдруг сгорит? Ведь первичный пуск девайса осуществляется через R42 и R43, а также через R25 и R26. После того как зарядится кондёр С24 и на выходе L7812 появится напруга 12В, а также заработает UC3845 и появятся импульсы на затворах ижбетов. Но, если контакты релюхи плохие, или оно ваще не работает, то накопитель зарядится до 310В на ХХ, а после того как только дашь нагрузку, то кондюки накопителя разряжаються напруга на накопителе резко снижается, UCка замирает и всё... до отрыва прилипшего электрода. Далее процесс повторяется. Заряд накопителя-запуск девайса-прилип электрода-разряд накопителя-остановов UCки...

_________________
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется ЖИЗНЬ ©


Последний раз редактировалось Maikl 15-11, 14:09, всего редактировалось 2 раз(а).

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-11, 12:55 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31-12, 20:51
Сообщения: 5886
Откуда: Ростовская обл.
Ромыч, Вы сделали всё как я постил? 300В это под нагрузкой (лампы, утюги плитки)? Понятие "нормальные контакты" реле не о чём не говорит, если сопротивление измерено цэшкой (мультиметром). При нагрузке, при плохом контакте там очень большое падение напряжения из-за большого переходного сопротивления.
Ромыч, разрешите совет. Далее, когда пишите пост, для того, чтобы выделить ник постившего, нажмите левой пипой на ник в посте постившего, тогда он пропечатается жирным, а нам легче будет читать ;)

_________________
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется ЖИЗНЬ ©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-11, 14:43 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31-12, 20:51
Сообщения: 5886
Откуда: Ростовская обл.
Ромыч писал(а):
в памяти всплыл случай с сетевым пилотом у каторого при отсутствии нагрузки и индикация и напряжения на разетках Ок! но при малейшей нагрузке напряжение падало чуть ли не вдвое.виновницей оказалась сетевая вилка-заменил и всё Ок. хочу проверить не тот ли это случай?
так это тож самое, что и при плохом контакте в релюхе. Ромыч, мы же думали, что уж это Вы проверили! :(

_________________
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется ЖИЗНЬ ©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-11, 14:49 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08-01, 16:57
Сообщения: 3260
Откуда: когдато Чернигов
Maikl писал(а):
с чего он вдруг сгорит?
-да , Вы правы...

_________________
Стрелой горящей поезд режет темноту
послушный неизвестным силам .......
....В руках билет, чтоб мог ты с поезда сойти
И не играть в игру чужую
Но нет того, кому ты можешь предъявить
Свой тайный пропуск в жизнь другую (С)Ария


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-11, 14:57 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 13-11, 14:31
Сообщения: 9
Maikl
300 вольт на холостом ходу и соответственно все остальные параметры не в норме. Вместо 7812 установлена 7815 но на входе 16(в) а на выходе соответственно 14,3(в)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-11, 15:10 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31-12, 20:51
Сообщения: 5886
Откуда: Ростовская обл.
Ромыч, Вы же не ответили на вопросы в посте за 15-11-2008, 13:55, а именно:
Maikl писал(а):
300В это под нагрузкой (лампы, утюги плитки)? Понятие "нормальные контакты" реле не о чём не говорит, если сопротивление измерено цэшкой (мультиметром). При нагрузке, при плохом контакте там очень большое падение напряжения из-за большого переходного сопротивления
нам же трудно судить, что делать дальше, если Вы не отвечаете на вопросы, или же, отметая какие-либо действия приведите свои доводы, аргументы и др. в их пользу ;)

_________________
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется ЖИЗНЬ ©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-11, 15:16 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08-01, 16:57
Сообщения: 3260
Откуда: когдато Чернигов
Вот Вы писали
Ромыч писал(а):
Сразу сделаю оговорку на то что сетевое напряжение почти всегда снижено. Замерил напряжения в двух случаях:
1) Uсеть=213(в) Uмост=285(в) Uвых=29(в)
2) Uсеть=192(в) Uмост=281(в) Uвых=59(в)

получается что при большем напряжении сети напряжение на выходе меньше ..вроде не логично :live-14:
промерите нормальным стрелочным тестером!
- при очень плохой сети у меня получалось зажечь дугу, но потом она гасла и залипал электрод.
-Попробуйте напряжение в сети под нагрузкой на пару киловатт, скока вольт?
-опишите подробно как залипает электрод, ток нормальный (можно сказать по силе искры)?
- попробуйте ток регулируется ?
-попробовать отключить интегратор U1.1 от вывода 1 микросхемы UC3845, аппарат должен варить максимальным током, но лучше подключить балласт 0,1 ом и измерить ток и напряжение на нем.
Без приборов очень трудно что-то сделать…
Ромыч писал(а):
имеется несложный мультиметр и вертуальный осциллограф до 20кГц.
-виртуальным прибором в сварочник лучше не лезть, обзаведитесь шунтом и стрелочным тестером (нормальным СССРовским Ц4353 :good: ) он не дорогой и не дефицитный

_________________
Стрелой горящей поезд режет темноту
послушный неизвестным силам .......
....В руках билет, чтоб мог ты с поезда сойти
И не играть в игру чужую
Но нет того, кому ты можешь предъявить
Свой тайный пропуск в жизнь другую (С)Ария


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-11, 15:24 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31-12, 20:51
Сообщения: 5886
Откуда: Ростовская обл.
Dizel1 писал(а):
обзаведитесь шунтом
ну... в этом на данном этапе нет необходимости. Ему, что ПН и др. проверять, но далее, если возникнет необходимость, может - да.

_________________
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется ЖИЗНЬ ©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-11, 16:42 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12-09, 23:03
Сообщения: 9333
Откуда: Саратов
Ромыч писал(а):
Вместо 7812 установлена 7815 но на входе 16(в) а на выходе соответственно 14,3(в)
Это плохо (схему пока не смотрел) - он же не стабилизирует вовсе. 16В для 7812 - ОК, а для 7815 мало. И кто это менял?. Хотя это и не обязательно причина проблем.

_________________
Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же, но золото дольше.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-11, 16:52 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31-12, 20:51
Сообщения: 5886
Откуда: Ростовская обл.
Dizel1 писал(а):
Вместо 7812 установлена 7815 но на входе 16(в) а на выходе соответственно 14,3(в)
Трибун, ИМХО, L7815 не выходит на режим ввиду её неисправности или же, то о чём постю :blush:
З.Ы. valvol обещал разместить описание, но пока не наблюдаю. Пользуюсь ранее выложенной в теме схемой.

_________________
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется ЖИЗНЬ ©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-11, 17:06 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-09, 12:59
Сообщения: 9579
Maikl писал(а):
valvol обещал разместить описание...

Выложил всё что прислали


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-11, 17:33 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31-12, 20:51
Сообщения: 5886
Откуда: Ростовская обл.
valvol писал(а):
Завтра оформлю соответствующим образом, чтобы было видно с главной страницы сайта.
valvol писал(а):
Выложил всё что прислали

не вижу, может не дошло, а может в другом разделе :live-14: ? Поясните (дайте ссылку), пожалуйста.

_________________
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется ЖИЗНЬ ©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
turbobit mega.co.nz fex.net files.dp.ua ... imageup ... ... ... ...
Рейтинг@Mail.ru